一、冷冻油更换的条件& s: m  f5 C3 o2 L0 A& v8 p
1、空调机组长时间工作,压缩机已达到保养时限(机组初次运行2000小时、之后运行累计三年或运行时间超过10000~12000小时);
. T3 p8 H- l- x( K' h1 i/ N2、因电机烧毁而更换压缩机;更换压机后连续运行100小时的氟系统;
( W0 X5 Y1 T) @3、对于现场组装的机组或在接近工况极限下运行的机组,在累计运行100小时后要更换冷冻油;: D( D  ?6 I7 D8 G, P
4、根据氟系统清洁度情况酌情处理。
- d# Q* x/ I+ I+ z! d6 o二、冷冻油的型号$ I; B; f8 w1 v1 x
1、半封闭活塞型压缩机 BITZER 6F—50.2. G- T8 |! y# t
允许制冷剂(R12—R22—R502)用BITZER B5.2型冷冻油
4 l  g# ?* O, k3 Z) Y& U允许制冷剂(R134A—R404A—R507A)3 y3 a: o  N, U! v0 m& Q% T7 F
tc﹤55℃ 使用BITZER BSE328 O$ {9 y2 l# @! t) M0 N- R
tc>55℃ 使用BITZER BSE55) e3 ~  M; B/ P* e  x- \5 ~2 x- b% W
(tc:冷凝温度)
! C/ l' C. R' s. {" {+ g2、半封闭螺杆型压缩机 BITZER CSH7571-90或CSH8571-140% S* @6 @1 M; X3 R
允许制冷剂(R22)使用B320H
$ K% W; @$ P0 L: M' D7 ^+ z0 ^' o允许制冷剂(R134A—R407C—R404A)使用BSE170
( X5 z3 d3 ]/ V4 B  a螺杆压缩机油联系CPI李先生:13418672727 QQ83869654 . P4 a9 D( K2 r* W6 g9 {4 B
- u+ h# V; W1 V- m0 P
三、标准注油量
; Y% f0 A$ A7 ^8 ]; d活塞式6F-50.2( n% [3 V7 @  O9 [2 Z
注入4.75dm3
+ t8 I( x* q- g8 k8 v* L2 U3 |螺杆式CSH7571-90注入14 dm3
2 r# F. ^0 V( E7 a, }GSH8571-140注入18 dm3
" F, T' a% g& D- z$ S+ @. S! E* n四、冷冻油更换操作规程
5 _4 j, J9 `; o# X* Y0 C1、关闭高压排气及低压吸气截止阀,利用压机上的工艺阀针放掉压机内部的制冷剂,使缩机曲轴箱与大气相通;9 E" ^: |9 O% [& ~6 }
2、拧下曲轴箱底壳处的放油塞,将曲轴箱内的冷冻油放净并取下过滤网清洗;
3 {) g. W! r2 O$ |9 q8 g8 ?3、可用氮气从低压充气阀针吹入,用手堵住放油口增加机体内的压力,进
: H3 g* P% {+ x) f2 h( A4 \: f- S2 j, A一步排除机体内的残油,将清洗过后的过滤网吹干放入机体内并拧紧放油塞6 U* \$ O. E* f% _5 O
4、冷冻油注入:6 \( I) @7 s/ \: B* T" [
方案1:拧下压缩机曲轴箱侧面的工艺端口柱塞,以此作为充注口将冷冻油通过合适的工具倒入曲轴箱内;
( A( v2 \& p+ s7 C9 ~4 t2 L. |( E( E方案2:(针对活塞机)将充氟表低压管接在压机腔体的低压工艺阀针上,利用真空泵将曲轴箱抽为负压,另一根充氟管单独卸下,一端插入盛有冷冻油的容器内,另一端接在油泵低压吸入端的阀针上,利用曲轴箱内的负压将冷冻油吸入曲轴箱内。, I2 u9 ?! ]0 `) V6 @
5、因原系统中可能存有一定量的残油,换油加油时可少加一些,一般加至视油镜标线下限稍高位置即可;
6 n. O4 g/ e7 L( [1 O- O3 ^6、冷冻油充注完成后,拧紧工艺柱塞或卸下充氟管,并接好氟压表对压缩机抽真空;: ?7 r- ?* h: f! h
7、抽真空完毕后打开压缩机高低压截止阀检查是否有制冷剂泄露现象;
0 S5 E3 u8 `# V0 x5 N/ Y# L0 q8 k8、如果没有漏点等待20分钟后启动机组;1 {8 h% t' }6 F  X
9、开启机组后应马上检查压缩机润滑情况及视油镜油位,如果油位低于正常范围(1/4视镜),必须补充冷冻油。如有必要,可在油泵针阀上接油压表来检查油压,油泵吸入侧压力应与低压吸气压力基本一致,油压差允许值1.4~3.5bar,螺杆机为压差式回油,无油泵。
. n! G5 ]) y! {. h' P  o% f3 p五、注意事项: T: Q3 b9 I0 }. ^" u* D
1、聚酯油BSE170具有强烈的吸湿性,水分在油中与油产生化学反应,而且不能通过抽真空除掉,工作时要求特别细心,尽量减少空气进入系统及储油容器;
2 l7 T2 C1 @+ q* k9 o/ W2、对更换压缩机的情况应注意,原制冷系统中已存有一定量的冷冻油,必要时应将系统内的存油吹出,如果有大量的油存于系统中,再开机时有发生液击的危险。- d% h/ {9 |( Z" Z
3、更换冷冻油尽量不要在雨天操作。