一、冷冻油更换的条件
* i( k; ^0 @0 ^1、空调机组长时间工作,压缩机已达到保养时限(机组初次运行2000小时、之后运行累计三年或运行时间超过10000~12000小时);- W' |3 @6 {  }5 y
2、因电机烧毁而更换压缩机;更换压机后连续运行100小时的氟系统;
( [- H* C) L4 [5 E% D3、对于现场组装的机组或在接近工况极限下运行的机组,在累计运行100小时后要更换冷冻油;
% M# T+ \0 C4 f( F! E% T4、根据氟系统清洁度情况酌情处理。
1 ]+ h& e7 `2 I% Q) F. n# K0 C% N二、冷冻油的型号
6 T; a+ U' x# I6 \; h, H1、半封闭活塞型压缩机 BITZER 6F—50.2* I3 Y, Y* x/ i( e  T) |: M( \
允许制冷剂(R12—R22—R502)用BITZER B5.2型冷冻油" X8 D# E6 E. u+ N
允许制冷剂(R134A—R404A—R507A). ^. i1 r- w1 Q1 P; f  v; X
tc﹤55℃ 使用BITZER BSE32* }8 B0 p  f+ l; j2 Z; m
tc>55℃ 使用BITZER BSE558 J( H- O8 s( U- L9 s  K$ G9 W
(tc:冷凝温度)4 j( k* Q4 D' \, r# v& N
2、半封闭螺杆型压缩机 BITZER CSH7571-90或CSH8571-140
) c8 O0 d2 h# s. y& ~+ _; A: h允许制冷剂(R22)使用B320H
/ r9 w6 ?1 z0 [7 J" ?( V8 m, ~& d允许制冷剂(R134A—R407C—R404A)使用BSE170! X- E' P$ x; n' b+ Z) f, {' l  i
螺杆压缩机油联系CPI李先生:13418672727 QQ83869654 + j+ f2 \5 H  ~, }' J
3 \! t! `% O7 L0 H. p
三、标准注油量5 [" J* f# k; f0 z+ I
活塞式6F-50.2
4 L7 a9 t! Y% W. d注入4.75dm3
- Y  Z; B6 C& n4 h' k# A9 v+ H螺杆式CSH7571-90注入14 dm3
7 G' u4 j' p5 J7 eGSH8571-140注入18 dm3
8 H4 V: P" |; X) ^/ h" R8 u四、冷冻油更换操作规程  z  l" e' Y$ L% m/ q* g% f, a& \
1、关闭高压排气及低压吸气截止阀,利用压机上的工艺阀针放掉压机内部的制冷剂,使缩机曲轴箱与大气相通;
% e, Z3 w$ r2 W! K5 d2、拧下曲轴箱底壳处的放油塞,将曲轴箱内的冷冻油放净并取下过滤网清洗;
) w4 n& o' `) M# e/ L: G3、可用氮气从低压充气阀针吹入,用手堵住放油口增加机体内的压力,进
! C' V4 H% s) k/ e* X1 E$ Y一步排除机体内的残油,将清洗过后的过滤网吹干放入机体内并拧紧放油塞1 S" z1 d" M0 A$ r. q& i! t
4、冷冻油注入:& y' |& @' J, A5 y# E7 T, X! m
方案1:拧下压缩机曲轴箱侧面的工艺端口柱塞,以此作为充注口将冷冻油通过合适的工具倒入曲轴箱内;
4 q# ]# e1 X3 w7 R8 o7 ~方案2:(针对活塞机)将充氟表低压管接在压机腔体的低压工艺阀针上,利用真空泵将曲轴箱抽为负压,另一根充氟管单独卸下,一端插入盛有冷冻油的容器内,另一端接在油泵低压吸入端的阀针上,利用曲轴箱内的负压将冷冻油吸入曲轴箱内。2 l- v% M% _8 D2 i
5、因原系统中可能存有一定量的残油,换油加油时可少加一些,一般加至视油镜标线下限稍高位置即可;
! y, j% U, T3 x7 _# B6、冷冻油充注完成后,拧紧工艺柱塞或卸下充氟管,并接好氟压表对压缩机抽真空;1 @  ~0 q* h4 ^! L6 [
7、抽真空完毕后打开压缩机高低压截止阀检查是否有制冷剂泄露现象;
7 S3 Q. Y; N- R6 x& m& v1 H8、如果没有漏点等待20分钟后启动机组;% |; s6 S  R# k( e2 R8 X
9、开启机组后应马上检查压缩机润滑情况及视油镜油位,如果油位低于正常范围(1/4视镜),必须补充冷冻油。如有必要,可在油泵针阀上接油压表来检查油压,油泵吸入侧压力应与低压吸气压力基本一致,油压差允许值1.4~3.5bar,螺杆机为压差式回油,无油泵。; `/ ]" A7 I7 D' j
五、注意事项
  X% ^- T$ s1 B1、聚酯油BSE170具有强烈的吸湿性,水分在油中与油产生化学反应,而且不能通过抽真空除掉,工作时要求特别细心,尽量减少空气进入系统及储油容器;
4 Y# D2 i0 `+ v9 X' E2、对更换压缩机的情况应注意,原制冷系统中已存有一定量的冷冻油,必要时应将系统内的存油吹出,如果有大量的油存于系统中,再开机时有发生液击的危险。, y* U8 C1 ]+ O+ K3 C# B
3、更换冷冻油尽量不要在雨天操作。