一、冷冻油更换的条件; Q2 `/ ]3 X3 u+ ^3 M5 N
1、空调机组长时间工作,压缩机已达到保养时限(机组初次运行2000小时、之后运行累计三年或运行时间超过10000~12000小时);
4 ?% t) o: f- V2、因电机烧毁而更换压缩机;更换压机后连续运行100小时的氟系统;2 ~5 D+ Q+ c L1 q, ]. }
3、对于现场组装的机组或在接近工况极限下运行的机组,在累计运行100小时后要更换冷冻油;
# U2 A! B' r- u( u# Z4、根据氟系统清洁度情况酌情处理。5 }! Q3 E7 T+ z8 @# A7 ^
二、冷冻油的型号
# w; _$ j8 h$ Z6 R5 w% U7 q1、半封闭活塞型压缩机 BITZER 6F—50.2/ r# k. p/ T: Z; e4 V3 w5 Q" ^0 ^
允许制冷剂(R12—R22—R502)用BITZER B5.2型冷冻油
" g* F$ {3 [+ U' t' X允许制冷剂(R134A—R404A—R507A)$ m4 t6 x, e: S
tc﹤55℃ 使用BITZER BSE32
/ k3 Z( p: u* ?tc>55℃ 使用BITZER BSE55
/ N) \$ q) U4 H- ]( r(tc:冷凝温度)7 Y; C3 S' y% O; X) _
2、半封闭螺杆型压缩机 BITZER CSH7571-90或CSH8571-140' n! @! b) s; y9 g8 y% ]1 Y) S
允许制冷剂(R22)使用B320H" D: x' j9 X; r
允许制冷剂(R134A—R407C—R404A)使用BSE170
' P% D+ d+ I c2 C8 R/ I螺杆压缩机油联系CPI李先生:13418672727 QQ83869654 7 c. {0 k' h3 x* P9 s
6 N. G5 [' q4 @1 q9 j三、标准注油量
8 t$ _! L$ Q1 D! ]0 s+ B/ W2 C活塞式6F-50.2* ?3 c( S7 c' q7 ]1 P; \; t
注入4.75dm3
* J7 M4 j/ B$ v O' x螺杆式CSH7571-90注入14 dm3 K( }; F% Q) X5 _& Q( H
GSH8571-140注入18 dm3, W* y; o: V0 |5 N0 z0 z, g
四、冷冻油更换操作规程) o% ^! P# V1 Q" o. i$ R [$ I) M
1、关闭高压排气及低压吸气截止阀,利用压机上的工艺阀针放掉压机内部的制冷剂,使缩机曲轴箱与大气相通;. o0 B( o5 E1 m5 R) @) d
2、拧下曲轴箱底壳处的放油塞,将曲轴箱内的冷冻油放净并取下过滤网清洗;9 ?0 ~- k' c; `
3、可用氮气从低压充气阀针吹入,用手堵住放油口增加机体内的压力,进5 D+ P2 e% d7 h5 N! l
一步排除机体内的残油,将清洗过后的过滤网吹干放入机体内并拧紧放油塞6 P8 R) q) Z% q( @7 r
4、冷冻油注入:
7 E1 L7 c: i3 O9 c0 S7 T方案1:拧下压缩机曲轴箱侧面的工艺端口柱塞,以此作为充注口将冷冻油通过合适的工具倒入曲轴箱内;
' s# w O: [( O2 |4 n( V s方案2:(针对活塞机)将充氟表低压管接在压机腔体的低压工艺阀针上,利用真空泵将曲轴箱抽为负压,另一根充氟管单独卸下,一端插入盛有冷冻油的容器内,另一端接在油泵低压吸入端的阀针上,利用曲轴箱内的负压将冷冻油吸入曲轴箱内。
, x" S. s" N5 b5、因原系统中可能存有一定量的残油,换油加油时可少加一些,一般加至视油镜标线下限稍高位置即可;
/ B( H7 R, k I4 J8 w2 [% H6、冷冻油充注完成后,拧紧工艺柱塞或卸下充氟管,并接好氟压表对压缩机抽真空;
9 H. f& `! Q) O7 S) _- J/ N7、抽真空完毕后打开压缩机高低压截止阀检查是否有制冷剂泄露现象;
]* M0 }: y5 S% s3 A% d6 |8、如果没有漏点等待20分钟后启动机组;) k% O- y! |& ^) [
9、开启机组后应马上检查压缩机润滑情况及视油镜油位,如果油位低于正常范围(1/4视镜),必须补充冷冻油。如有必要,可在油泵针阀上接油压表来检查油压,油泵吸入侧压力应与低压吸气压力基本一致,油压差允许值1.4~3.5bar,螺杆机为压差式回油,无油泵。, `- U% e, s' O$ M4 ~
五、注意事项
+ Q ^: Z6 X# ~1 U# X1、聚酯油BSE170具有强烈的吸湿性,水分在油中与油产生化学反应,而且不能通过抽真空除掉,工作时要求特别细心,尽量减少空气进入系统及储油容器;, `! x- L. d5 [/ L2 I ]
2、对更换压缩机的情况应注意,原制冷系统中已存有一定量的冷冻油,必要时应将系统内的存油吹出,如果有大量的油存于系统中,再开机时有发生液击的危险。
4 R5 L; I2 f7 E* a7 q" N3、更换冷冻油尽量不要在雨天操作。 |
|