发表于 2010-2-26 09:59 |只看该作者 |正序浏览
一、冷冻油更换的条件3 u& F: [" O7 T3 `  R
1、空调机组长时间工作,压缩机已达到保养时限(机组初次运行2000小时、之后运行累计三年或运行时间超过10000~12000小时);
2 W. z. Y; |& Z5 e9 D. U7 y2、因电机烧毁而更换压缩机;更换压机后连续运行100小时的氟系统;
. `6 R! B  Z. ?& c/ z3、对于现场组装的机组或在接近工况极限下运行的机组,在累计运行100小时后要更换冷冻油;
, j+ d: T, Z5 L/ J- J9 L! E% t4、根据氟系统清洁度情况酌情处理。6 d" y) _" f0 ]2 x
二、冷冻油的型号
, D9 l4 ^/ B# M& R' [' o7 ?/ \- a# Z1、半封闭活塞型压缩机 BITZER 6F—50.2
4 {, m- z" S* W允许制冷剂(R12—R22—R502)用BITZER B5.2型冷冻油5 H# L0 \5 r. a& H/ P9 W
允许制冷剂(R134A—R404A—R507A). ~) }2 P; v! R3 v9 c: N
tc﹤55℃ 使用BITZER BSE328 k; T7 }& z! Q6 I
tc>55℃ 使用BITZER BSE55
+ _! ]) M* {; D; h. Y(tc:冷凝温度)
( L/ g& O, k# N  f, s& s- q. N  R2、半封闭螺杆型压缩机 BITZER CSH7571-90或CSH8571-140) ^+ S+ `1 u0 C/ I
允许制冷剂(R22)使用B320H
- R  O% ^1 o# n: ~允许制冷剂(R134A—R407C—R404A)使用BSE170
( g+ L5 V: D0 A& q, \$ `: W螺杆压缩机油联系CPI李先生:13418672727 QQ83869654 2 h7 j; {+ N* g0 G- R# z% f9 V# z& X
8 ^6 S3 J* m% y5 `8 q: ?6 w' ^
三、标准注油量
6 i. {0 q" C( _" O/ C, R; c- S+ ~活塞式6F-50.2+ }# r7 I& H* `- e# Y. ?: F8 S6 c
注入4.75dm32 C2 w: g2 h. ^( B6 \
螺杆式CSH7571-90注入14 dm3
" p! e/ q  v' t. xGSH8571-140注入18 dm3
  J6 P' k/ P. t2 J/ d四、冷冻油更换操作规程
! s/ c% T. {4 u* l: z3 t6 e1、关闭高压排气及低压吸气截止阀,利用压机上的工艺阀针放掉压机内部的制冷剂,使缩机曲轴箱与大气相通;- D$ h  H% \* y; V5 r
2、拧下曲轴箱底壳处的放油塞,将曲轴箱内的冷冻油放净并取下过滤网清洗;7 {( M6 h6 a# y( O. n" z
3、可用氮气从低压充气阀针吹入,用手堵住放油口增加机体内的压力,进. v9 k& h& I/ X2 a9 ?/ [/ ?
一步排除机体内的残油,将清洗过后的过滤网吹干放入机体内并拧紧放油塞5 Y/ r9 t) Q! k/ W
4、冷冻油注入:
6 i; ], ]& G2 x# W1 Y$ T$ f方案1:拧下压缩机曲轴箱侧面的工艺端口柱塞,以此作为充注口将冷冻油通过合适的工具倒入曲轴箱内;
: C6 d7 c0 l' ?1 ~% D. e5 U方案2:(针对活塞机)将充氟表低压管接在压机腔体的低压工艺阀针上,利用真空泵将曲轴箱抽为负压,另一根充氟管单独卸下,一端插入盛有冷冻油的容器内,另一端接在油泵低压吸入端的阀针上,利用曲轴箱内的负压将冷冻油吸入曲轴箱内。4 O: T* |' `6 E
5、因原系统中可能存有一定量的残油,换油加油时可少加一些,一般加至视油镜标线下限稍高位置即可;0 s/ l" Q5 }  L! p# N
6、冷冻油充注完成后,拧紧工艺柱塞或卸下充氟管,并接好氟压表对压缩机抽真空;  s3 |5 y7 b5 o& o% R7 x7 Q
7、抽真空完毕后打开压缩机高低压截止阀检查是否有制冷剂泄露现象;
5 z2 R7 {) J% }1 n6 H1 S8、如果没有漏点等待20分钟后启动机组;& g( e, A4 s- t
9、开启机组后应马上检查压缩机润滑情况及视油镜油位,如果油位低于正常范围(1/4视镜),必须补充冷冻油。如有必要,可在油泵针阀上接油压表来检查油压,油泵吸入侧压力应与低压吸气压力基本一致,油压差允许值1.4~3.5bar,螺杆机为压差式回油,无油泵。
( Y" [+ S7 |! L1 V6 }五、注意事项
4 L7 f, s5 G8 t# V# X6 @" B1、聚酯油BSE170具有强烈的吸湿性,水分在油中与油产生化学反应,而且不能通过抽真空除掉,工作时要求特别细心,尽量减少空气进入系统及储油容器;# N# |' T. m6 B3 `! \
2、对更换压缩机的情况应注意,原制冷系统中已存有一定量的冷冻油,必要时应将系统内的存油吹出,如果有大量的油存于系统中,再开机时有发生液击的危险。
1 b; G* H! a6 B/ ~3、更换冷冻油尽量不要在雨天操作。
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

44

积分

幼儿园

Rank: 1

威望
0 点
经验
20 点
积分
44
帖子
10
2
发表于 2010-4-1 14:01 |只看该作者
学习下。。。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

    推荐主题
      热门主题

        压缩机生态圈

        压缩机网 ( 陕ICP备12001613号-6 | 网监备案号:XA11394S ) | 联系我们 | WAP

        © 2001-2026 压缩机论坛 中国通用机械工业协会 | 西安交通大学压缩机研究所

        压缩机网 ComVac 展会 《压缩机》杂志 制冷网 康沃真空网 压缩机商城

        GMT+8, 2026-6-25 14:34 , Processed in 0.162693 second(s), 24 queries .

        回顶部 安全联盟站长平台