一、冷冻油更换的条件$ p4 i0 ~0 t+ J8 _* U; m
1、空调机组长时间工作,压缩机已达到保养时限(机组初次运行2000小时、之后运行累计三年或运行时间超过10000~12000小时);
0 v B* z2 Y9 V2、因电机烧毁而更换压缩机;更换压机后连续运行100小时的氟系统;
- c7 R- O7 z9 c, q& y5 `5 a3、对于现场组装的机组或在接近工况极限下运行的机组,在累计运行100小时后要更换冷冻油;/ y/ ?; S8 [8 C; D6 r$ J7 f
4、根据氟系统清洁度情况酌情处理。
2 r3 y, b* @1 u二、冷冻油的型号- e, v, Q) x$ X2 w# d' F" |+ v" l% ?& s
1、半封闭活塞型压缩机 BITZER 6F—50.2# Q4 r0 p# x# N5 z* ^/ ]4 `: j
允许制冷剂(R12—R22—R502)用BITZER B5.2型冷冻油
$ t" K6 q/ s; s: r( p6 P- ~. L允许制冷剂(R134A—R404A—R507A)! p# Y5 q; g/ Y; t
tc﹤55℃ 使用BITZER BSE32
5 N' D' S- H2 s$ Wtc>55℃ 使用BITZER BSE55# U& q3 C: V& Z. n- D6 N- ]: E" I
(tc:冷凝温度)6 i4 N# i. Q" T5 u
2、半封闭螺杆型压缩机 BITZER CSH7571-90或CSH8571-140# P% ~) ?% b% X! Y7 R/ _. o
允许制冷剂(R22)使用B320H
0 Y! h/ J p& J: S" A/ v允许制冷剂(R134A—R407C—R404A)使用BSE170
& }) i( l1 ^4 N/ x& e+ P/ k螺杆压缩机油联系CPI李先生:13418672727 QQ83869654 2 k. T# T- d* r b
; [9 H- d& k, u. `+ I. x
三、标准注油量
. ?- ?/ Y- q. Z3 v# h. M* _活塞式6F-50.2
4 b, P6 c6 j' V4 u0 g7 N注入4.75dm3
. N3 O& j) M( M2 N9 H螺杆式CSH7571-90注入14 dm3
, @/ Q$ @. H8 H' g3 m8 R6 KGSH8571-140注入18 dm3% _" g& w$ { ~9 t
四、冷冻油更换操作规程( \( Q3 y R6 K0 M8 L/ r3 j
1、关闭高压排气及低压吸气截止阀,利用压机上的工艺阀针放掉压机内部的制冷剂,使缩机曲轴箱与大气相通;
4 y+ u0 g% z% P% X5 d% U" u- G2、拧下曲轴箱底壳处的放油塞,将曲轴箱内的冷冻油放净并取下过滤网清洗;
$ O4 |4 Z0 N+ I. `0 x$ a3、可用氮气从低压充气阀针吹入,用手堵住放油口增加机体内的压力,进/ k7 x3 U6 B3 N, r$ ]" n" C8 ?
一步排除机体内的残油,将清洗过后的过滤网吹干放入机体内并拧紧放油塞
; N/ u9 I, b' U+ D6 r" v: A4、冷冻油注入:
& e* d1 |1 b$ N4 U2 ^5 ]$ k方案1:拧下压缩机曲轴箱侧面的工艺端口柱塞,以此作为充注口将冷冻油通过合适的工具倒入曲轴箱内;9 Q: `7 H- S2 G) s3 f Z
方案2:(针对活塞机)将充氟表低压管接在压机腔体的低压工艺阀针上,利用真空泵将曲轴箱抽为负压,另一根充氟管单独卸下,一端插入盛有冷冻油的容器内,另一端接在油泵低压吸入端的阀针上,利用曲轴箱内的负压将冷冻油吸入曲轴箱内。5 Q* _6 S1 K! z) R/ u
5、因原系统中可能存有一定量的残油,换油加油时可少加一些,一般加至视油镜标线下限稍高位置即可;
# ]# v3 J( ?* g# d6、冷冻油充注完成后,拧紧工艺柱塞或卸下充氟管,并接好氟压表对压缩机抽真空;- j% z# {8 x7 r; n9 A8 [# j! `: v
7、抽真空完毕后打开压缩机高低压截止阀检查是否有制冷剂泄露现象;# _2 e% _$ {7 W/ x2 ~# }. V' L
8、如果没有漏点等待20分钟后启动机组;' B4 U1 s2 f+ e k; M
9、开启机组后应马上检查压缩机润滑情况及视油镜油位,如果油位低于正常范围(1/4视镜),必须补充冷冻油。如有必要,可在油泵针阀上接油压表来检查油压,油泵吸入侧压力应与低压吸气压力基本一致,油压差允许值1.4~3.5bar,螺杆机为压差式回油,无油泵。
4 p9 d0 T4 N! k" ]7 G3 w五、注意事项
8 o' s+ F a+ d1、聚酯油BSE170具有强烈的吸湿性,水分在油中与油产生化学反应,而且不能通过抽真空除掉,工作时要求特别细心,尽量减少空气进入系统及储油容器;
$ |) n- E2 p* w# `/ |& R! s2、对更换压缩机的情况应注意,原制冷系统中已存有一定量的冷冻油,必要时应将系统内的存油吹出,如果有大量的油存于系统中,再开机时有发生液击的危险。
: w6 _) v& t# ^0 ?' A+ ]7 C9 X. A3、更换冷冻油尽量不要在雨天操作。 |
|