一、冷冻油更换的条件# d) k1 U2 R, ^" X) j2 w( Z4 W5 X* y1 U
1、空调机组长时间工作,压缩机已达到保养时限(机组初次运行2000小时、之后运行累计三年或运行时间超过10000~12000小时);1 ~0 U' ~1 _3 v
2、因电机烧毁而更换压缩机;更换压机后连续运行100小时的氟系统;2 k5 O% X& |9 P' y+ I6 X1 J  a0 h$ j
3、对于现场组装的机组或在接近工况极限下运行的机组,在累计运行100小时后要更换冷冻油;" p1 u5 S& R9 S; T0 m; B; R- `
4、根据氟系统清洁度情况酌情处理。
, g1 F4 L) }5 d二、冷冻油的型号
% K* W$ T% D0 ~! i: y1、半封闭活塞型压缩机 BITZER 6F—50.25 p! H! i  o% I" q" y4 ]* D+ B
允许制冷剂(R12—R22—R502)用BITZER B5.2型冷冻油
" {/ g4 t* |- x9 }1 I, |允许制冷剂(R134A—R404A—R507A)
$ g2 {8 }% g) z( o4 B" ?4 w0 Q% p/ ytc﹤55℃ 使用BITZER BSE32
- A! H7 W2 q# H1 U! x% atc>55℃ 使用BITZER BSE551 a  c0 n- d$ k3 N! n1 H# K0 a. l& L: G
(tc:冷凝温度)
; J9 z$ O8 v& B2 \6 o2、半封闭螺杆型压缩机 BITZER CSH7571-90或CSH8571-1407 E* X  E1 t; n& y1 ^
允许制冷剂(R22)使用B320H: `% v3 Q4 U4 J( T3 h# Z
允许制冷剂(R134A—R407C—R404A)使用BSE170: y! e: d/ {" \2 v, u- K( I8 B
螺杆压缩机油联系CPI李先生:13418672727 QQ83869654 * S7 W9 |  F9 @+ }
1 m3 g" L9 B+ C% b2 H
三、标准注油量2 X7 d( }5 S: P/ C, `0 v
活塞式6F-50.22 J& S) k4 n5 a) S. e
注入4.75dm3& j% t: ~/ ]! o9 t  v8 l
螺杆式CSH7571-90注入14 dm3$ l) k$ R8 T& x, G
GSH8571-140注入18 dm3
  E' h5 ]: J2 z. T* g5 m四、冷冻油更换操作规程' B1 ]+ A5 l# }) I: x- H8 g; s/ Y
1、关闭高压排气及低压吸气截止阀,利用压机上的工艺阀针放掉压机内部的制冷剂,使缩机曲轴箱与大气相通;5 h8 k, P$ N! m, p2 G  M- G2 c
2、拧下曲轴箱底壳处的放油塞,将曲轴箱内的冷冻油放净并取下过滤网清洗;
: W$ m3 Q0 J5 I2 S4 e- l3 Q8 C3、可用氮气从低压充气阀针吹入,用手堵住放油口增加机体内的压力,进1 z3 H4 Z( M6 I2 @, Y1 j, E
一步排除机体内的残油,将清洗过后的过滤网吹干放入机体内并拧紧放油塞* t6 |& q! B. Y3 h; P) n
4、冷冻油注入:
& g& e& L; d: B' y) c方案1:拧下压缩机曲轴箱侧面的工艺端口柱塞,以此作为充注口将冷冻油通过合适的工具倒入曲轴箱内;
& s8 n1 X( w+ H3 C" R: A4 s方案2:(针对活塞机)将充氟表低压管接在压机腔体的低压工艺阀针上,利用真空泵将曲轴箱抽为负压,另一根充氟管单独卸下,一端插入盛有冷冻油的容器内,另一端接在油泵低压吸入端的阀针上,利用曲轴箱内的负压将冷冻油吸入曲轴箱内。% g- |7 Q) O7 e/ l+ i
5、因原系统中可能存有一定量的残油,换油加油时可少加一些,一般加至视油镜标线下限稍高位置即可;0 b$ T4 r- h+ x6 f  i! z
6、冷冻油充注完成后,拧紧工艺柱塞或卸下充氟管,并接好氟压表对压缩机抽真空;
6 n. R  s9 Y5 w0 l7、抽真空完毕后打开压缩机高低压截止阀检查是否有制冷剂泄露现象;
, P1 |4 w1 p5 y/ R1 p: U# Q1 n8、如果没有漏点等待20分钟后启动机组;, S0 F* g% w" |! `
9、开启机组后应马上检查压缩机润滑情况及视油镜油位,如果油位低于正常范围(1/4视镜),必须补充冷冻油。如有必要,可在油泵针阀上接油压表来检查油压,油泵吸入侧压力应与低压吸气压力基本一致,油压差允许值1.4~3.5bar,螺杆机为压差式回油,无油泵。
+ }( N9 V3 G# z2 C8 X五、注意事项) k, W  w0 E' v
1、聚酯油BSE170具有强烈的吸湿性,水分在油中与油产生化学反应,而且不能通过抽真空除掉,工作时要求特别细心,尽量减少空气进入系统及储油容器;$ s' V$ H8 [' Z
2、对更换压缩机的情况应注意,原制冷系统中已存有一定量的冷冻油,必要时应将系统内的存油吹出,如果有大量的油存于系统中,再开机时有发生液击的危险。) H' a2 ?" y- P. n% d
3、更换冷冻油尽量不要在雨天操作。
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

44

积分

幼儿园

Rank: 1

威望
0 点
经验
20 点
积分
44
帖子
10
2
发表于 2010-4-1 14:01 |只看该作者
学习下。。。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

    推荐主题
      热门主题

        压缩机生态圈

        压缩机网 ( 陕ICP备12001613号-6 | 网监备案号:XA11394S ) | 联系我们 | WAP

        © 2001-2026 压缩机论坛 中国通用机械工业协会 | 西安交通大学压缩机研究所

        压缩机网 ComVac 展会 《压缩机》杂志 制冷网 康沃真空网 压缩机商城

        GMT+8, 2026-5-10 20:58 , Processed in 0.170960 second(s), 25 queries .

        回顶部 安全联盟站长平台