一、冷冻油更换的条件$ @6 S# V: b, s/ ]1 e/ n* N% p
1、空调机组长时间工作,压缩机已达到保养时限(机组初次运行2000小时、之后运行累计三年或运行时间超过10000~12000小时);2 |: u, a1 t) W) F9 l! k- L* n8 j
2、因电机烧毁而更换压缩机;更换压机后连续运行100小时的氟系统;
8 k$ i4 A, S q" [3、对于现场组装的机组或在接近工况极限下运行的机组,在累计运行100小时后要更换冷冻油;, ~7 j- `) Y5 V3 R9 y# D
4、根据氟系统清洁度情况酌情处理。
& s! }3 N8 Q* L) _! d# k二、冷冻油的型号
: r& D% W; P* B: }- J# C K& P1、半封闭活塞型压缩机 BITZER 6F—50.28 o2 v$ d; {7 F1 _* N
允许制冷剂(R12—R22—R502)用BITZER B5.2型冷冻油
/ x( Y8 E7 y, e允许制冷剂(R134A—R404A—R507A), @! _* K& u P
tc﹤55℃ 使用BITZER BSE32
6 b% D- Q5 I8 |0 ?7 ^- }+ t3 n* ~tc>55℃ 使用BITZER BSE55
4 ~4 ?0 v) h+ ?$ ]& v(tc:冷凝温度)
' K; ~( G8 [+ ?' X7 S2、半封闭螺杆型压缩机 BITZER CSH7571-90或CSH8571-140/ M) ~& a3 [" }; V5 z
允许制冷剂(R22)使用B320H7 M* K& X$ y# ^+ [
允许制冷剂(R134A—R407C—R404A)使用BSE170
9 T3 h' N ^3 S- M* }螺杆压缩机油联系CPI李先生:13418672727 QQ83869654
! [* D, j8 w; |& T5 z/ h( h, e
& H& a8 i1 d" B3 w9 ?三、标准注油量0 y) P$ c: J( q1 |- u
活塞式6F-50.29 P+ P1 f, t {& z
注入4.75dm3' s: h4 I9 w) Y
螺杆式CSH7571-90注入14 dm3/ S9 B8 T/ b7 E |$ G
GSH8571-140注入18 dm3 a* L2 L# o f. Y$ v' _3 |
四、冷冻油更换操作规程
0 C, v' s( s# x0 h1 X1、关闭高压排气及低压吸气截止阀,利用压机上的工艺阀针放掉压机内部的制冷剂,使缩机曲轴箱与大气相通;0 u- D3 O% u% j- N: s- b. m
2、拧下曲轴箱底壳处的放油塞,将曲轴箱内的冷冻油放净并取下过滤网清洗;
' i# Z, ]$ p) g6 `0 |3、可用氮气从低压充气阀针吹入,用手堵住放油口增加机体内的压力,进
7 i6 X8 ^& a' a一步排除机体内的残油,将清洗过后的过滤网吹干放入机体内并拧紧放油塞
& q! }' F& L& E, e4 H. y# o4、冷冻油注入:9 x; P$ }4 B; @; N: _) g1 k! Z
方案1:拧下压缩机曲轴箱侧面的工艺端口柱塞,以此作为充注口将冷冻油通过合适的工具倒入曲轴箱内;
* Z2 O; u1 h8 Z( V7 y方案2:(针对活塞机)将充氟表低压管接在压机腔体的低压工艺阀针上,利用真空泵将曲轴箱抽为负压,另一根充氟管单独卸下,一端插入盛有冷冻油的容器内,另一端接在油泵低压吸入端的阀针上,利用曲轴箱内的负压将冷冻油吸入曲轴箱内。* P: {; v4 u8 s s
5、因原系统中可能存有一定量的残油,换油加油时可少加一些,一般加至视油镜标线下限稍高位置即可;5 E7 F3 N K* _) |8 |, Z0 J
6、冷冻油充注完成后,拧紧工艺柱塞或卸下充氟管,并接好氟压表对压缩机抽真空;
) k7 R, Q+ I, ^3 z7、抽真空完毕后打开压缩机高低压截止阀检查是否有制冷剂泄露现象;. ]- E/ ?; p+ r% Y
8、如果没有漏点等待20分钟后启动机组;: ^: Z5 ?+ v& o. h/ H
9、开启机组后应马上检查压缩机润滑情况及视油镜油位,如果油位低于正常范围(1/4视镜),必须补充冷冻油。如有必要,可在油泵针阀上接油压表来检查油压,油泵吸入侧压力应与低压吸气压力基本一致,油压差允许值1.4~3.5bar,螺杆机为压差式回油,无油泵。
2 S5 j9 r; {: W' z. K) ~2 x: u$ C五、注意事项6 l9 f7 C) M, c+ ]: j2 q- I( W, Z5 `
1、聚酯油BSE170具有强烈的吸湿性,水分在油中与油产生化学反应,而且不能通过抽真空除掉,工作时要求特别细心,尽量减少空气进入系统及储油容器;
. H1 `! i; g7 G. h: C, l2、对更换压缩机的情况应注意,原制冷系统中已存有一定量的冷冻油,必要时应将系统内的存油吹出,如果有大量的油存于系统中,再开机时有发生液击的危险。
$ A3 i6 P* Z! z, t V: `# v4 z3、更换冷冻油尽量不要在雨天操作。 |
|