一、冷冻油更换的条件
& z5 a% f" h' \2 d0 ~6 O1、空调机组长时间工作,压缩机已达到保养时限(机组初次运行2000小时、之后运行累计三年或运行时间超过10000~12000小时);) l+ F- _) A# |
2、因电机烧毁而更换压缩机;更换压机后连续运行100小时的氟系统;
$ A/ h$ S2 G( Q3 I' Z1 ^; ~3、对于现场组装的机组或在接近工况极限下运行的机组,在累计运行100小时后要更换冷冻油;0 d- w% |* t2 d; ^! O. B0 L; _
4、根据氟系统清洁度情况酌情处理。4 l, |2 ?# o* u1 g
二、冷冻油的型号0 A, W5 ~6 q5 t A
1、半封闭活塞型压缩机 BITZER 6F—50.2+ J3 x& r8 ^$ u) x3 w3 N
允许制冷剂(R12—R22—R502)用BITZER B5.2型冷冻油% G# ^* S% q, |% q# |( M
允许制冷剂(R134A—R404A—R507A)4 [) {+ q0 _, e1 f5 g( u
tc﹤55℃ 使用BITZER BSE32
4 y; O$ }' i! w' _' Ctc>55℃ 使用BITZER BSE557 Q8 t; J9 R- x5 O
(tc:冷凝温度)
. \9 j# `& c: ^2、半封闭螺杆型压缩机 BITZER CSH7571-90或CSH8571-140. E6 q% Q2 ~- \+ {2 Y) o
允许制冷剂(R22)使用B320H3 d/ }3 l. m4 g) C4 M7 D: k/ P
允许制冷剂(R134A—R407C—R404A)使用BSE170
* i( y: n" ~7 b( f; |9 Q螺杆压缩机油联系CPI李先生:13418672727 QQ83869654
5 H, C8 G6 q# }" e+ `4 A: |, S* O! Y
三、标准注油量3 ?; d2 p5 X8 T0 {
活塞式6F-50.2
$ V4 @8 ~, M5 c" d8 ]1 t# v注入4.75dm3* Z$ m! D, U0 N
螺杆式CSH7571-90注入14 dm3
Z& k6 T' Y X$ ~8 |( D EGSH8571-140注入18 dm3, C1 p2 _- F' d& u3 r9 m8 H
四、冷冻油更换操作规程
0 w( k2 ^/ o/ n1 [. J6 ~1、关闭高压排气及低压吸气截止阀,利用压机上的工艺阀针放掉压机内部的制冷剂,使缩机曲轴箱与大气相通;
2 C% c' D6 c! _8 L2、拧下曲轴箱底壳处的放油塞,将曲轴箱内的冷冻油放净并取下过滤网清洗;
; i) p+ i+ d, d1 o) r& q( K3、可用氮气从低压充气阀针吹入,用手堵住放油口增加机体内的压力,进
9 o* j( e3 ]# h7 H0 _6 H一步排除机体内的残油,将清洗过后的过滤网吹干放入机体内并拧紧放油塞
8 q0 O2 y, {2 h+ B- N; W4、冷冻油注入:5 y" a' n! e5 Z7 N0 U6 t& ~3 ~+ Y
方案1:拧下压缩机曲轴箱侧面的工艺端口柱塞,以此作为充注口将冷冻油通过合适的工具倒入曲轴箱内;
& s, D" }7 P- N4 h$ T( \7 ], c方案2:(针对活塞机)将充氟表低压管接在压机腔体的低压工艺阀针上,利用真空泵将曲轴箱抽为负压,另一根充氟管单独卸下,一端插入盛有冷冻油的容器内,另一端接在油泵低压吸入端的阀针上,利用曲轴箱内的负压将冷冻油吸入曲轴箱内。
% J# L% g. q1 X3 N2 m5、因原系统中可能存有一定量的残油,换油加油时可少加一些,一般加至视油镜标线下限稍高位置即可;0 J6 {1 L. @6 O' G
6、冷冻油充注完成后,拧紧工艺柱塞或卸下充氟管,并接好氟压表对压缩机抽真空;
3 L- P+ r/ x3 P+ ]) d# i" X4 x7、抽真空完毕后打开压缩机高低压截止阀检查是否有制冷剂泄露现象;, q6 K8 i! [- s( A, N6 o* S
8、如果没有漏点等待20分钟后启动机组;( y9 T8 O: [$ d' |6 _! B
9、开启机组后应马上检查压缩机润滑情况及视油镜油位,如果油位低于正常范围(1/4视镜),必须补充冷冻油。如有必要,可在油泵针阀上接油压表来检查油压,油泵吸入侧压力应与低压吸气压力基本一致,油压差允许值1.4~3.5bar,螺杆机为压差式回油,无油泵。" f+ G# K f- u4 R* `; W$ k9 q
五、注意事项, Z5 N8 w6 j1 z4 A- y% B
1、聚酯油BSE170具有强烈的吸湿性,水分在油中与油产生化学反应,而且不能通过抽真空除掉,工作时要求特别细心,尽量减少空气进入系统及储油容器;/ |, D4 |0 ]$ K2 q# n- K7 k6 n
2、对更换压缩机的情况应注意,原制冷系统中已存有一定量的冷冻油,必要时应将系统内的存油吹出,如果有大量的油存于系统中,再开机时有发生液击的危险。
+ i7 E; g4 Z2 V3、更换冷冻油尽量不要在雨天操作。 |
|