我单位冷冻水出站温度为5.4℃,压力0.34MPa,用户却反映其入口温度高达6.4℃,甚至6.7℃,压力只有0.05MPa。我经过调查,排除了所有原因后,认为是由于用户为控制成本,将其入口端阀门关过小(其阀门后端压力只有0.05MPa)所致。
4 [* k! t; ^$ O. M( n3 Q g 阀门开度减小后,阀门前后压损很大,压力能转换为热能,导致阀门后端冷冻水温度升高。
! @, d* l, n7 M' U. Z4 i8 |5 Z! r! R 由于入口阀门开度过小,导致冷冻水在管道内不是满管,管道内有部分是真空状态,测温探头只有部分浸在水中,导致其测温不准。
2 r9 K" E8 i8 S! P1 F; a0 } 但本人理论水平有限,遭到质疑后无法解释清楚,特向各位老师求救。
8 x, W* D, N* T" ?' s5 K 主要质疑如下:
# l7 Z# Z4 ?" m5 J+ b2 s: V" @ 用户阀门为蝶阀,是流量控制阀,不是节流阀及膨胀阀,如何会吸热使水温升高。
) N2 L6 z0 M& J3 R7 |$ S 既然阀门后端管道有压力,何来管道真空?(会不会是紊流影响到温度探头?) . A2 x# j' `" F2 Q( v
|