我单位冷冻水出站温度为5.4℃,压力0.34MPa,用户却反映其入口温度高达6.4℃,甚至6.7℃,压力只有0.05MPa。我经过调查,排除了所有原因后,认为是由于用户为控制成本,将其入口端阀门关过小(其阀门后端压力只有0.05MPa)所致。
; [( a7 s8 s% \3 J9 ]$ F5 T }* b+ d 阀门开度减小后,阀门前后压损很大,压力能转换为热能,导致阀门后端冷冻水温度升高。 * }( ?! v" ^5 a& w1 D
由于入口阀门开度过小,导致冷冻水在管道内不是满管,管道内有部分是真空状态,测温探头只有部分浸在水中,导致其测温不准。
+ O7 E u; r( ^3 I( }4 w 但本人理论水平有限,遭到质疑后无法解释清楚,特向各位老师求救。 * O; g% U: l0 ?
主要质疑如下:
e: h" r R5 T; T# f& l 用户阀门为蝶阀,是流量控制阀,不是节流阀及膨胀阀,如何会吸热使水温升高。 " f6 P2 ^/ b+ J& N
既然阀门后端管道有压力,何来管道真空?(会不会是紊流影响到温度探头?) 5 Y/ d! b+ y0 V3 a9 f. ]
|