客户的一台老佛爷螺杆机子,用了十几年了. Y- r' {, j4 B* u4 M
( F# k. g% f! K. Q8 B$ l改造前现状:有3个控制器,一个总控制器,一个压力控制器,一个温度控制器,温度控制器失灵,能显示温度,但高温不能跳机,其它基本健康
1 z- y, B/ w; O: q- p# X' ?5 g s6 K! Y9 n0 e2 \5 e; {. }4 r
改造要求:加装高温跳机保护,确保人机安全2 d' O) K/ j- j: R9 c- E1 a
( A s. c& G4 e: C3 _
改造过程:
% C4 w, K4 y0 }( z% ]7 E1.获得一个温度控制器,能匹配常见的温度传感器的,但需现场调试
( g2 P1 a* P6 }) t2.到现场,试图匹配原机上的温度传感器,折腾大半天,不能显示温度,匹配失败,于是买了一个新温度传感器,匹配成功
1 g$ P, ]. E2 @5 I0 ^! p |3.把原机子上的温度传感器取出来,换上新传感器,把新温度控制器的输出端接到控制电路的二次回路中,原机子上的温度控制器和温度传感器不动,只是把传感器拿出来搁着
2 g4 [ \1 i/ z6 Y4.设定90°起跳,开机,发现风机不转,控制器正常工作,92°能停机
* g6 x, a+ b0 U2 h4 h5.观察了下原机上的温度控制器,原来间接控制着风机的,拿打火机点了下传感器,发现温度高于55°时,风机起转
& n* K& I# G: G+ U4 P6.捋了下线路,发现原机的温度控制器是先把信号给的总控制器,总控制器再控制风机的,可是总控制器说明书也没有,无法得知各引脚作用,无法和新温度控制器共同作用。" P* n) ?, J2 C9 T9 i
7.尝试把控制电机的接触器线圈直接接220电源,绕过控制器,按启动按钮,启动几秒后停机,重复几次,结果一样( I' w; ~" y7 I5 i
8.老问题解决了,又出新问题了,风机不好控制,是由两个控制器控制的,很纠结。。。。
8 j* C3 C+ a% V7 r% V9 G9.观察了下机器内部,突然发现油滤底座上面有个小窟窿,
' F& S& g/ i6 |" ~5 {& U& S+ o10.于是把原温度传感器器塞进小窟窿里,开机,原温度控制器温度升到55°后风机起转!问题解决。 原温度控制器继续控制风机,新控制器控制高温停机0 M) f/ R9 B3 k! Z1 j
' b; q, Y v" B3 G1 T2 A( E/ ^7 N! P( ^. ^1 O
问题暂时解决了,想请教下,还有没其他的办法3 f8 t9 Q! x1 O7 B6 f d* V6 H8 m