客户的一台老佛爷螺杆机子,用了十几年了
, A9 w2 ^5 S! M& L8 Z# K* i# I# ?
$ V3 ~: ]: ?* b# M* m+ P改造前现状:有3个控制器,一个总控制器,一个压力控制器,一个温度控制器,温度控制器失灵,能显示温度,但高温不能跳机,其它基本健康4 w( C. f! o, v) a
/ X# `( |+ V' X. g5 u4 X改造要求:加装高温跳机保护,确保人机安全7 T$ s" T6 w# B2 q5 b! [ ]
8 u' T8 F9 P5 k5 \0 i+ j改造过程:! L- D7 r, I, `$ d9 A( G0 Y' S1 k
1.获得一个温度控制器,能匹配常见的温度传感器的,但需现场调试
- T* |( p( T# f. j V2.到现场,试图匹配原机上的温度传感器,折腾大半天,不能显示温度,匹配失败,于是买了一个新温度传感器,匹配成功
9 W; J/ _1 J. I) m+ S5 E3.把原机子上的温度传感器取出来,换上新传感器,把新温度控制器的输出端接到控制电路的二次回路中,原机子上的温度控制器和温度传感器不动,只是把传感器拿出来搁着& J0 I" j2 X2 i* A$ h5 N B2 {
4.设定90°起跳,开机,发现风机不转,控制器正常工作,92°能停机3 v. f) C; Z( u' m2 n
5.观察了下原机上的温度控制器,原来间接控制着风机的,拿打火机点了下传感器,发现温度高于55°时,风机起转' c% x) f2 B) _+ q$ ^2 Q9 a
6.捋了下线路,发现原机的温度控制器是先把信号给的总控制器,总控制器再控制风机的,可是总控制器说明书也没有,无法得知各引脚作用,无法和新温度控制器共同作用。
7 H: l# I8 A3 k7.尝试把控制电机的接触器线圈直接接220电源,绕过控制器,按启动按钮,启动几秒后停机,重复几次,结果一样
: Z: f( S3 E+ z* A3 l, i; i) k( o1 T- ]- Q8.老问题解决了,又出新问题了,风机不好控制,是由两个控制器控制的,很纠结。。。。
& b8 r+ O+ g: N! ~: W$ r% U! B9.观察了下机器内部,突然发现油滤底座上面有个小窟窿,
$ e3 F6 D4 h8 H10.于是把原温度传感器器塞进小窟窿里,开机,原温度控制器温度升到55°后风机起转!问题解决。 原温度控制器继续控制风机,新控制器控制高温停机
0 {. `: e- O7 c3 m3 z+ G7 ]7 H/ N7 P) K
" @. K) V9 B" V9 |/ n" q6 f
问题暂时解决了,想请教下,还有没其他的办法