客户的一台老佛爷螺杆机子,用了十几年了
& I% s) A2 ~% L/ g; }* ?) b, R- b% c1 u# N2 j; q/ t0 Q$ a- w
改造前现状:有3个控制器,一个总控制器,一个压力控制器,一个温度控制器,温度控制器失灵,能显示温度,但高温不能跳机,其它基本健康2 {4 s; h% B" A% @# Z" b) B
) W; `0 a) ~( z; ]9 C/ h3 A
改造要求:加装高温跳机保护,确保人机安全6 \ n2 R" \) Z. X/ O3 Z
# N1 g8 u5 ^8 |/ s改造过程:
& H3 b% u8 v4 \' M5 p0 A. P1.获得一个温度控制器,能匹配常见的温度传感器的,但需现场调试
6 U: ~2 Z u4 ? K2.到现场,试图匹配原机上的温度传感器,折腾大半天,不能显示温度,匹配失败,于是买了一个新温度传感器,匹配成功 F, ^: k _& p) O' {" \+ p
3.把原机子上的温度传感器取出来,换上新传感器,把新温度控制器的输出端接到控制电路的二次回路中,原机子上的温度控制器和温度传感器不动,只是把传感器拿出来搁着- G# N! S# K: x {/ c6 _
4.设定90°起跳,开机,发现风机不转,控制器正常工作,92°能停机
, v: K( N, S) V6 C5.观察了下原机上的温度控制器,原来间接控制着风机的,拿打火机点了下传感器,发现温度高于55°时,风机起转
, [2 B6 J+ `; z1 V6.捋了下线路,发现原机的温度控制器是先把信号给的总控制器,总控制器再控制风机的,可是总控制器说明书也没有,无法得知各引脚作用,无法和新温度控制器共同作用。, b n( g* t% q8 @+ y1 j0 \
7.尝试把控制电机的接触器线圈直接接220电源,绕过控制器,按启动按钮,启动几秒后停机,重复几次,结果一样
( N ^! [# A+ J; F+ H$ ?( X8.老问题解决了,又出新问题了,风机不好控制,是由两个控制器控制的,很纠结。。。。5 ^2 d% A2 j$ f" F1 v, g8 n \, P
9.观察了下机器内部,突然发现油滤底座上面有个小窟窿,
& q# U: I6 [' P* c4 j! I' u10.于是把原温度传感器器塞进小窟窿里,开机,原温度控制器温度升到55°后风机起转!问题解决。 原温度控制器继续控制风机,新控制器控制高温停机8 f, v% s( L8 `" ^: s/ A9 @6 G
, Z/ V- V2 g- A; ^: G9 w
/ @. b: E& j+ [$ P" z9 B- T4 C/ t问题暂时解决了,想请教下,还有没其他的办法' N% n" I% }7 v8 ^& c