MAM-KY02S单独更换的误区
?6 N% y |4 q5 Z5 r; L! q
+ I- P- T& c5 V: V+ tMAM-KY02S空压机控制器系统,由于其技术比较成熟,质量比较稳定,功能丰富,已经占领国内大部分空压机控制市场,无论是大品牌的还是小品牌的空压机都有在使用该控制系统。维修过程中也有很多损坏需要更换的案例。在购买MAM-KY02S空压机主控制器损坏的时候,很多空压机同行和用户,就只更换MAM-KY02S主控器。这个做法是有问题的。说到这些会有很多换个MAM-KY02S空压机主控器的同行会不服气的说,我在瞎说。在这里,本人根据多年的空压机控制器维修经验,及对MAM-KY02S空压机控制器系统的了解,作一次简单的解读。" C& l; d, y% @
6 W9 O% W' |) A% p$ o
1. 更换MAM-KY02S空压机主控器时,必须更换显示面板。
7 z% R3 n1 i) a+ [由于国内众多品牌都通过深圳代工,在代工过程中,部分空压机厂家会针对自身的需求更改控制器内部的参数、功能及通讯协议。在通讯协议中,不同协议的显示面板与MAM-KY02S通讯的时候,往往会出现下列现象。5 I; D- Q- x3 [8 _
A, 显示面板与MAM-KY02S主控器不通讯,这种情况表现为通讯协议完成不兼容,MAM-KY02S主控器无法与显示面板对接。显示面板上显示-20C,0.00MPA。按可以选择猜的,但是菜单里面没有设置参数,又或者输入密码,显示面板无反应等现象。都是由于显示面板与MAM-KY02S主控器不配套的的情况。3 O: |: ]0 o0 I
B, 显示内容与实际不符合,这种情况是由于通讯协议基本一致,部分代码定义不一致。我列举我在维修过程中匹配显示面板中出现的列子,
0 J0 A$ }; T7 A% @1 h7 v! [① 客户送修一个MAM-KY02S主控器,维修内容为显示面板报相序异常故障。由于客户只快递MAM-KY02S主控器,没有带显示面板。于是我们找了一块MAM-100面板与一台MAM-KY02S主控器连接,检测信号按一般连接线路连接。通电后,显示面板发过警报,提示缺水故障。检查接连端子18与22号端子连接没有问题,多次检查未发现连接线路的问题。我们判断为通讯协议通讯出错,要求客户将显示面板送过来。将原配显示面板连接上,正常显示报故障内容。维修相关电路,成功修复。
. k% @, }3 _+ n. p② 河南客户送修一块斯可洛空压机上面的MAM-KY02S主控器,送修故障为不能检测压力。我们在公司随便找了一块MAM-100的显示面板。连接线路。显示故障与客户描述一致。通过维修压力检测电路,故障修复。压力显示正常。显示面板显示现场无故障。按开机按键。机器不响应。其他菜单进入修改均可以。更换另一个显示面板,现象一致。我们判断为显示面板与MAM-KY02S主控器通讯协议代码不匹配。通过与客户联系,将显示面板快递过来,连接上电路,操作正常。2 e! a. A! c" X( R! H& ?
③ 杭州客户送修一块博来特空压机上的MAM-KY02S主控器。送修故障为锁机,显示屏提示服务期限,请与XXX-XXXXXXX电话联系。无法开机。我们将MAM-KY02S主控器连接上测试系统,匹配MAM-100显示面板,显示面板蜂鸣,但是没有提示任何故障,按开机按键盘无反应。也没有客户送修的故障。我们也判断为通讯协议不配套。将客户再次发过来的显示面板安装上,显示客户送修故障。通过对MAM-KY02S主控器内部数据清零。锁机故障解除。: \' d8 C2 X& ?9 ?$ F- U0 S
④ ………1 C ~2 j* K5 I8 D+ x
上述显示内容均与实际内容不符合,在维修过程中,如果故障与实际报故障不一致,对维修的人员带来极大的困惑。! N3 y4 N; |, F1 H% e; D$ A) ~" p
C, 显示面板功能不一致。
3 x' H# }4 z; x* [. sMAM-KY02S变送器型主控器匹配的显示板上有压力显示。压力开关型MAM-KY02S主控器匹配的显示面板无压力显示项目。、& W" h8 e0 G* B# u! E2 ]1 D+ _- O% A: g
例如:4 q) ^, I( }, s r2 b$ o6 z
① 将变送器型显示面板与压力开关型MAM-KY02S主控器匹配,压力显示0.00MPA。无实际压力显示。显示面板内部压力设置压力不起作用。8 x# B# ~6 I7 D+ ]7 ?
② 将压力开关显示面板与变送型MAM-KY02S主控器匹配,显示面板无压力显示。也没有压力设置项目。、0 E8 b/ G: J7 n) Y) z
D, 显示面板项目不一致
$ J- \# k! M8 ]3 J我们看比较一下下面的几款显示面板显示的厂家参数内容:
" Z7 @; T+ p7 e9 L& @8 `' M# K1 B
/ a" H" {# b$ f* @1 D4 A/ N+ c
4 |) b, W1 Q9 v. B) J$ w4 ~
L/ w6 t N3 Y $ y; W4 s" u( p& I+ s
8 Z3 C6 v) n7 p$ ]9 Y$ M. w4 z
X* _; W+ h3 z8 p' A+ `) B这些是我们已知道的项目,假如你不知道原来显示面板的厂家密码,这些设置项目都了解了么。每个厂家要搞自己的特色,到了维修,市场就变得混乱了。假如显示面板与MAM-KY02S主控器还存在乱搭配的情况,会出现什么意外,谁也说不清楚。
X; c. a/ N/ R
4 s! A! h- }1 C0 P+ f6 e m0 q2,更换MAM-KY02S主控器,你把参数都设置好了么。
% t! z/ H9 R/ K; K* QMAM-KY02S控制系统内部有2个密码,新款的有4个,以2个密码为例子,一个用户密码。一个是厂家密码。用户密码用于一般的压力设置,保养数据清零等。厂家密码设置空压机的保护参数。那么你在更换MAM-KY02S主控器的时候,有没有设置好保护参数呢。
/ D& D8 D& y$ Q0 e# T# M- @按照普乐特厂出货给我们公司的时候,MAM-KY02S主控器默认保护参数,以主电机保护电流为例:; ~1 P, S1 a) l/ F
30-100A的主控器,主电机出厂默认设置保护电流是100A。
5 Y6 [( y6 `- |4 z0 L80-200A的主控器,主电机出厂默认设置保护电流是200A。. j7 b" e9 [4 E! E1 A
160-400A的主控器,主电机出厂默认设置保护电流是400A。
: ?% A3 ^/ Z$ x假如你的机器是22KW的,需要更换MAM-KY02S主控器。那么,额定电流大概为43A,根据配置,选择30-100A的MAM-KY02S主控器。那么,100A的保护电流,你设置好了么?根据普乐特的说明书要求,设置的保护电路为主电机额定电流的1.2倍。没有厂家密码,你怎么去操作呢。是不是机器可以运转你就撤场了呢?
m5 X9 o y9 C2 A6 n- L这个问题,你们都考虑过了么,单独更换MAM-KY02S主控器。采购成本是低了,但是机器就失去保护了。主电机损坏,温度过高不能跳机保护,压力过高不能保护等。。。。一系列的安全问题。# `3 ?: O& E" y% A ], k
2 z+ ]6 x' Q) W& T: b
, \5 n) T, J, p1 a
$ Z- S2 T1 f; d$ F; i
+ d6 u- e' ?; n* T0 L2 [2 F' X" k+ v! H更换MAM-KY02S主控器,一定要连显示面板一同更换,除非更换与由空压机厂家提供的主控器。 |
|