各种制冷量单位换算关系 " s3 y! m6 ]* L0 R1 r ]
+ E) `$ Q9 x6 w5 j9 N各种制冷量单位的换算关系如下:
. m U, q( y* T+ V ?, n8 i( U @
+ D, F. O" _: o# N* K S1. 1kcal/h (大卡/小时)=1.163W,1W=0.8598kcal/h;# q1 X$ q+ e( w" K: ]
7 e! Z5 f* D; Q+ i8 x2. 1Btu/h(英热单位/小时=0.2931W,1W=3.412Btu/h/ f( c& w& @7 |: Q
5 a0 n3 K: {3 V# N, R; r
3. 1USRT(美国冷吨)=3.517KW,1KW=0.28434USRT;
, Z* u# f9 l+ {1 I" X& t7 q9 ^/ z4 o4 g
4. 1kcal/h=3.968Btu/h,1Btu/h=0.252kcal/h;4 R4 C4 C7 q! Z6 N- s) x# |6 C
& D5 g/ f% v* J& r5 s8 x) v1 M, o5. 1USRT=3024kcal/h,10000kcal/h=3.3069USRT;; o# B6 Z& J% i
9 z a7 e' Z* l
6. 1匹=2.5KW(用于风冷机组),1匹=3KW(用于水冷机组). g' t3 k8 z+ o! A7 U% ~
1 f' q p& n. M; v
说明:
( |& u/ F! s' P8 X+ g' t6 G/ }0 w7 D' C( J
1.“匹”用于动力单位时,用Hp(英制匹)或Ps(公制匹)表示,也称“马力”,1Hp(英制匹)=0.7457KW, 1Ps(公制匹)=0.735KW;
( m7 O$ C; x/ t4 n
3 s( c6 v2 K6 F- q9 ^2.中小型空调制冷机组的制冷量常用“匹”表示,大型空调制冷机组的制冷量常用“冷吨(美国冷吨)”表示。+ D1 E& z8 T+ h. z/ b* p
6 k# [, l/ z# r9 w: Z6 l, g
冷库冷量计算:
3 v* R* X/ t! Z: O K
* y* d4 v1 r; D3 }/ v8 r一、 冷藏冷库匹配的冷风机:8 Z* X) C' V! j* n% U9 w/ O
" K6 g. U8 R! [* {5 f4 m每立方米负荷按W0=75W/m3计算。/ w* U9 ] j! B# n% ~! @, m
* V* w: X/ X3 h1. 若V(冷库容积)<30m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2;
# K m* V7 A( s, y1 R* ^6 h# u: } L6 D, J
2. 若30m3≤V<100m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1;. w5 x8 L \2 i0 Z* |& R
. `/ y8 ~" S( ?/ V9 f6 L- R3. 若V≥100m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0;1 Q- R4 n4 z$ g* C: H
( a) r1 Q( P0 ^ r. T4 H
4. 若为单个冷冻库时,则乘系数B=1.1,最终冷库风冷机选配按W=A*B*W0(W为冷风机负荷)
1 Q* n+ L) v9 p7 s$ `, r
1 h$ Q# O5 d/ N: }0 r8 k3 M5. 当冷库与制冷机组及风冷机组匹配按-10℃蒸发温度计算。
) A' v, }* _5 S7 K/ M
, y" m2 c, |5 L; p5 f$ s% z二、 冷冻冷库匹配的冷风机:
2 u7 b3 b! N" m6 ^/ z2 n+ p
8 C6 c$ _/ x8 M' E2 @每立方米负荷按W0=70W/m3计算
7 q$ s0 n. T# l' ]( T$ V/ O2 ^/ c) q6 g
1. 若V(冷库容积)<30m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2;; [3 |" f/ N7 S3 n
- y- B* E0 E; Y; O4 f5 c/ h3 W
2. 若30m3≤V<100m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1;
& A1 m9 Q, d4 U9 S8 F( a
" _6 m8 G1 W6 a3 O$ ? U; c1 ~3. 若V≥100m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0;3 D e7 i7 i% |2 h
1 U8 I4 V2 z) o Z- @
4. 若为单个冷冻库时,则乘系数B=1.1,最终冷库风冷机选配按W=A*B*W0(W为冷风机负荷)& C5 z5 e. |6 ?/ V6 s( a/ U
) L6 f, @5 O9 S0 r/ v& d
5. 当冷库与低温柜共用制冷机组时,机组及冷风机匹配按-35℃蒸发温度计算。当冷库与低温柜分开时,冷库制冷机及冷风机匹配按-30℃蒸发温度计算。7 f( V) p5 M9 D, y" f1 K
) A8 D0 X% K" w; [$ R) H' T, p5 K
. N5 Z0 |$ u" b4 j6 ^9 V. p/ R4 }9 P8 \+ r. Z& x% Q
三、 冷库加工间匹配的冷风机:& f# B4 q# r! ^8 n/ r
/ u8 t4 |6 h1 Z! |6 o* m9 l, N每立方米负荷按W0=110W/m3 计算。
" G7 L; B9 l/ t" N9 g W- d" I
0 d% j ?7 p& N, |1. 若V(加工间容积)<50m3,则乘系数A=1.1;
" \* B- \$ n9 w& P! r5 x& b7 _5 s& e- {, @2 [& A
2. 若V≥50m3,则乘系数A=1.0,最终冷库风机选配按W=A*W0(W为冷风机负荷);* F7 |8 m: ~- J2 j% u2 z! `3 x$ D
- d: f. Y) A. m
3. 当加工间与中温柜共用制冷机组时,机组及冷风机匹配按-10℃蒸发温度计算。当加工间与中温柜分开时,冷库机组及冷风机匹配按0℃蒸发温度计算。
& J& F+ }0 ^" w* ^! O4 w k0 m; Q5 a- A# X# a1 O
以上计算为参考值,精确计算按冷库负荷计算表。
( b0 j2 x* n4 @6 e* N9 v7 ]4 \* N1 z$ T& ^( d
以下介绍冷库制冷量中最主要部分冷却设备负荷和机械负荷的计算。2 r* s1 d' Q7 O4 P/ H& j5 [
/ K0 Y/ z" F* n1 D# p1 _6 f
第1条冷库制冷量的冷间冷却设备负荷应按下式计算:2 e7 G% o7 y8 E4 p5 j' S
+ r s) @. T! X; X
Qq=Q1+PQ2+Q3+Q4+Q5
+ C1 C& I/ s/ {6 t; B; T. ~
+ o, \: V; L" L7 cQq: 冷间冷却设备负荷(千卡/小时);6 U$ t5 Z/ y- \. G3 V; F
% l; d8 f( M( q4 }- ]+ c
Q1:围护结构传染量( 千卡/小时);
( l* Z4 }3 l' l2 N) x+ A) U4 m: h
Q2:货物热量(千卡/小时);
' X: a# ~1 {8 D
9 O9 Q* V3 E& {8 m* }) K. o# H; i( K" yQ3:通风换气热量(千卡/小时);: H: O' J) E- b$ }6 z
+ _4 C3 y* G8 O) f3 Z1 v9 G$ r- FQ4:电动机运转热量(千卡/小时);& \6 i/ V2 H: U: z( m+ J- G
, B4 O' z+ Q1 |* _* Z5 e8 ]* h
Q5:操作热量 (千卡/小时);8 z7 Z6 {, o7 M% Y9 H5 Y7 m
6 z4 }6 ]# _5 p& e; q; M/ rP:负荷系数(千卡/小时)。; }& _2 t" T. s1 s, |
3 J( H& M8 t* x: T. ^
第2条冷库冷却间和冻结间的负荷系数P应取1.3.其他冷间取1.' O, l" u7 L! c' \0 z- M
: t1 c& p/ L2 H
第3条冷库制冷量的冷间机械负荷应分别根据不同蒸发温度按下式计算:
z( Q% S1 }: x4 K; m* g( I; P- k9 b' |6 r3 Y! W5 A
Qj=(n1∑Q1+n2∑Q2+n3∑Q3+n4∑Q4+n5∑Q5)R
- {% \/ E8 A6 F! P
& w, E5 K) y6 D式中Qj:机械负荷(千卡/小时);; Q' b: \& A2 v5 Y% u/ Q" e# @( H
: }% i$ j9 k) t3 Hn1:冷库的围护结构传热量的季节修正系数;1 H1 C$ ~1 [* Y7 D+ D
9 ^, h+ }: H$ y: en2:货物热量的机械负荷折减系数;: g, n9 o- f7 w. S3 o
$ z7 R3 `+ u3 L" ]- O0 K% u in3:同期换气系数,一般取0.5-1.0(“同时最大换气量与全库每日总换气量的比数”大时取最大值);' {. t8 H* `$ {0 L
# @9 z8 r* {5 w, S' e! D8 |
n4:冷库冷间用的电动机同期运转系数;: T$ i6 d/ z5 K1 |6 V3 k! ^5 [" E
# R4 |' G& C1 A) x7 l7 Tn5:冷库的冷间同期操作系数;
8 T; N& H" I' N' S6 j; O, f" x K4 @* R- H7 q0 I/ b' `% o! U
R:冷库的制冷装置和管道等冷损耗补偿系数,一般直接冷却系数取1.07,间接冷却系数取1.12." E( F( u* H9 C: v8 q1 x) y; z
) }/ ~! w) ~3 w% {7 J2 a7 V' Z第4条冷库制冷量中围护结构传热量的季节修正系数(n1),一般应根据生产旺季出现的月份,按附录三规定采用。当全年生产无明显淡旺季区别时,应取1.' O( b: S2 i1 L, `, ^
6 ^/ D6 U/ m( [: R' z& ~
第5条冷库制冷量中货物热量的机械负荷折减系数(n2)应根据冷间的性质确定,冷加工间和其他冷间应取1;冷却无冷藏间宜取0.3-0.6;冷结物冷藏间宜取0.5-0.8;
. _1 a& W: Z5 G& L) ?( f.lengdongyou.net 王工:13926549484 |
|