修理空调及制冷设备时,修理人员常用真空泵对系统抽真空,真空度应达到-0.1MPa保持24h,真空度没有显著升高即可。
" P; G% N/ e& L7 {7 X$ ?( }, B3 @2 U' w
1.真空泵的结构和工作原理
, `' A& G2 B* ~, B D7 O' l- {; N- ?1 E# Y+ q3 `+ J5 M
常用的真空泵为旋片式真空泵,它是使用泵油密封的一种机械泵,其结构如图1所示。
4 @" k% i9 l6 a/ F
, D; a1 ]0 n+ K5 c% {从图中可以看出,转子外圆与泵腔内表面相切,旋片装于转子摘中,在弹簧的作用下,时时与定子腔壁紧密接触。当偏心转子在电动机的拖动下旋转时,旋片也随着旋转。当顺时针旋转时,吸气口不断吸人气体.进气空腔不断扩大。与此同时,排气空腔则越来越小,先已吸入的气体则被彻底压缩.气压升高,达到一定压力后就可冲开排气阀穿过泵油,由排气管排出。如此循环不停,就可以起到抽取真空的作用。
4 T) j h& C7 W [" Z0 \ + C& l. P2 O z; z* d# t
0 ]; f7 k/ M6 D. r) {
( ^' \) H5 m& A p7 j. N
图1 真空泵基本结构示意图
: x& l8 a' f6 A& ^+ P8 x) t% ~. A; K: P# |. r& [
n/ C* E h# l; d
4 L. E7 b) \8 ^$ o# h: n: m0 u; ^2.常见故障
% w3 g5 q2 Z, e+ m) b$ B/ E+ |' R) d+ R. V# u4 s0 H! U1 U* C
当系统经打压、试漏,确认不存在漏气现象,且真空泵与系统管路也连接无误时,如果发现真空度达不到规定要求,则必须检查真空泵是否损坏或出现质量问题。
9 ~$ q6 G& z' f; |0 \9 q
( X% \# T' a0 i7 H; R1)首先检查泵内的油量是否低于标准线,油质是否变污、皂化或溢度过低,致使气体无法顺利排出。 3 V+ o( v; s# D2 k% a
" V& `! W( K' X2 H* \6 J; d
2)检查进气阀处的金属网是否被灰尘或异物堵塞,造成吸气回路不通或效率下降。
% i: j* _! x4 N9 a' o+ d- k' J" t9 l9 H! o/ p J; G9 z) ^
3)检查电动机传动带是否过松、打滑,造成偏心转子转速不够。 & @/ s& S1 g6 P7 n/ L
+ M/ \% k+ P! W9 g& J% v
4)检查真空泵的抽速是否适合于被抽系统,如果是“小马拉大车”.则功率不够。
5 w8 e4 K" a' M7 L2 ~
7 q& h% D$ f" H2 E5)上述原因排除之后,应对真空泵进行拆卸,检查密封件、旋片弹簧、排气阀以及泵腔内其他零件,如损坏则应修复或更换。
1 N" N2 T8 ?: C' a8 l9 D+ f; f* r2 s; |- u
3.更换真空泵油
5 L+ k7 i j5 l7 ~3 @8 ?& n
" J7 S# k6 {9 N! X1 {, T1 m [先开真空泵运转约0.5h,使油变稀,然后停止真空泵,从放油孔放油.再敞开吸气口运转1~2min。在此期间可从吸气口缓慢加入少量的清洁油,以更换泵腔内存油。+ R3 g; z$ F) p C
5 H4 @6 Z6 P6 n# ?5 x" u
( K! s% e5 \5 \. o4 m4 C8 u( s真空泵:.flvpw点com真空机组:.flvpw点com水环式真空泵:.021vp点com旋片式真空泵:.021vp点com |
|