- 在线时间
- 68 小时
- 经验
- 281 点
- 威望
- 13 点
- 压缩币
- 3 ¥
- 最后登录
- 2017-8-29
- 注册时间
- 2011-11-15
- 帖子
- 86
- 精华
- 0
- 积分
- 684
- 阅读权限
- 50
- UID
- 200409

- 威望
- 13 点
- 经验
- 281 点
- 积分
- 684
- 帖子
- 86
|
空压机冷却塔选型计算方法(准确度很高)7 z; M0 S6 F0 u: o* V) D" b+ Z
越来越多的空压机采用水冷却方式,但在如何计算冷却塔大小的时候,人们往往不知道从何下手。特别是选择闭式冷却塔,由于闭式冷却塔价格高,因此选大了势必造成浪费,选小了又冷不下来。惠州雪人经过多年的经验累积,总结除了空压机选型的如下方法。用户只要按如下方法进行计算,保证能选出不大不小的冷却塔。; c3 b2 ]0 s i+ N
为空压机选择冷却塔至少需要知道两个参数:
! ?8 w/ q. G2 Y自由排气量m3 /min$ ~# V. K' T+ h+ ^2 P! Y
排气压力Pa
3 | a) j# E' O+ @! q; V1 W3 ^4 J3 M v空压机从机械能或电能转变为热量分两个过程:
: H& S2 k7 x- m5 j- {1、 气体压缩。该过程属于绝热过程,计算公式为:; L, h, h! Q9 y+ g6 s/ m% P
, v2 J3 j" g+ b2 @7 u# {
& y' Q+ l: V$ A2 l. k
式中:! N5 [$ h# e( g0 @
T 2——压缩后空气的绝对温度K/ j* f! |) c# j; I* J3 s
T 1——压缩前空气的绝对温度K
5 ?2 c3 t4 S2 D( p9 \P 2——压缩后哦那个气的压力(排气压力)Pa/ x2 U) w* a' L$ H4 M, u
P 1——压缩前空气的压力Pa0 N1 } t1 A& P/ U T
K——空气的绝热指数,K=1.4
: g* x+ A& Q3 J6 ? & y" [* x8 D: r5 y2 U
2、压缩后空气散热属于等压过程,计算公式为:
! _+ W& c& C) @( }0 Z! ]0 [& J A " o0 I% k& J$ @8 \
式中:, a0 h. Z# U" p/ k3 g+ X+ o8 |
Q——压缩空气冷却过程中的散热量KJ/ U# y" ?: |, a9 H. p3 T. q
ρ——吸入空气的密度Kg/m3 ,取1.237Kg/ m38 u! r3 v$ U# W* d! {4 k
V——吸入空气的体积(自由排气量)m3 ! t1 W+ q5 w" |" ?
C p——空气的定压比热,取C p=1.005KJ/(Kg℃)
7 ?) }7 a7 p' L1 A* q9 et 2——冷却前空气温度(上式计算得出的T 2-273)℃
' [# E! q4 P6 ~: M" {" y: |3 Xt 0——冷却后空气温度(比环境温度高10℃)
+ K x5 Z% d' }1 S( K注意:计算出来的Q是每分钟的散热量(因为V为每分钟的吸入体积),Q×60才是每小时的散热量。知道空压机的散热量了,要计算冷却塔的水流量就简单了。一般冷却塔设计的水温降为5℃,根据Q=CMΔt可计算出流量m来。" @6 e( @3 k: M9 Q h; X
例如:一台自由排气量为45m3 /min,排气压力为7.5×105 Pa的空压机,环境温度20℃,大气压强为9.8×104 Pa。
0 w$ I1 U& n1 m) W2 O根据计算可得出空气压缩后的温度为265℃,每小时冷却散热量为788800KJ。根据Q=CMΔt,可计算出m=Q/(CΔt)=788800/(4.2×5)=37562Kg。! R) j- w& M6 Y# z% a' H: r! W
也就相当于每小时38吨的冷却水就能完全带走空压机产生的热量。这个数值稍微放大点余量,选型50吨的冷却塔就足够了。
- A7 ]+ [" e7 O# D/ |- _. }. z: X. j) I# g2 \
.nj-lingdong点com南京灵动压缩机有限公司 |
|