2 `' U/ b# C6 X* Y z* _# A3 R
8 v5 G/ p6 @4 R# \+ q/ `; h, _(一)GKW-1型犷用高R开关拒7 ?8 |; F! j% z: ?, D
矿用高压开关柜不是防爆型电气设备,只能用于煤矿井下无瓦斯和煤尘爆炸危险的并底车场、大巷、中央变电所等。 GKW-1型高压开关柜额定电压AV, 6kV,额定电流为5-2 p) B- h1 ~/ F) w
400A.
1 l, |) E6 q4 Z% s( q' [" K GKW-1型高压开关柜用等边角钢制成骨架,用2.m厚的钢板焊成封闭式,具有防漏防水的作用.前门装有仪表和信号灯.打开前门是操作室,装有脚踏按钮.操作屏上装有操作手柄、操了4.5作机构、辅助开关和端子板。后门装有观察窗,以便观察油断路器的油面情况母线均涂颜色:A相涂黄色,B相涂绿色,G相涂红色 后门和隔离开关之间有机械闭锁装置,只有隔离开关断开时才能打开后门,反之,只有关上后门才能合上隔离开关。隔离开关的操作机构与油开关的操作机构之间也有机械闭锁装置,当隔离开关断开时油开关就不能合上,油开关合上时隔离开关就不能打开。保护板下面的小门打开就可以检查电压互感器和高压熔断器。小门与隔离开关之间也有机械闭锁装置,只有隔离开关断开才能打开小门,小门打开隔离开关就不能闭合,以防发生触电事故" R6 Z1 Z% B f- K1 G G5 W
(二)犷用隔爆型高压配电箱
8 z* k; G/ z5 y# q& a' t8 v 矿用隔爆型商压配电箱系三相交流50H..额定电压AV或6kV的配电装置。适用于有瓦斯和煤尘姗炸危险的井下中央变电所、采区变电所和其他场所。常用的有PB,-6GA型隔爆高压配电箱和BGP9L-6G矿用隔爆型高压真空配电装置.( z/ }& U0 Z) g5 l X; I
1. PB,-6GA型隔爆高压配电箱7 P7 x' r$ b- V$ b, ^
配电箱由断路器、互感器室、母线室、铁架及油箱升降机构等组成。母线室及铁架装配在一起组成固定部分‘断路器、互感器室装配在一起组成可动部分。固定部分与可动部分通过隔离插销连接。断路器系多油式,油箱通过升降机构可以升降。 为保证安全运行,各部分之间装设了连锁装置,保证如下连锁作用
/ C( u4 L+ T' W/ ?; \" {9 R (1)隔离插销在断路器合闸时不能闭合及分断;隔离插销在分合过程中。不能操作断路器备/ B3 h* Y# y9 q. f
(2)可动部分完全拉出后,油箱方能落下;未装油箱时,可动部分不能推人;( L* T; H# G. B( K; T3 ], W" `3 {
(3)为了完全熄灭隔离插销位出时产生的电弧,隔离插销为两次拉出,由装在轨板上的锁板实现口 配电箱操作方式为手动分、合闸。并具有失压和过流保护装置/ r. i6 ` |5 j4 U+ V. b' {1 Y+ Z
2.BGPgL-6G矿用隔爆型高压真空配电装置
/ v9 J3 P/ P; _ a& b+ z9 v* E3 J BGP9L-6G矿用隔爆型真空配电装置的结构为隔爆箱和机芯小车两部分组成。一次元件均装在机芯小车上,并通过隔离插请与外引接线端连接。当进行停电操作将小车拉出后,可实现双断点隔离作用。隔离插销、箱门和真空断路器之间有如下连锁:
/ k2 @& u g3 B& v( h& D: I. ? (1)隔离开关分闸到位后箱门方能打开,
! ~ A" a" D0 { (2)箱门打开后隔离插销不能合闸;+ g' z- Y4 F- Y( `
(3)隔离插销合闸到位后,真空断路器才能合闸.
( D4 f6 O8 @ d 高压综合保护装置选用DCZB-X型高压综合保护装置,这种装置有:过载保护、短路保护、漏电保护等功能,还有电缆绝缘监视和长期记忆功能。 送电程序考
8 n: U4 {# V' p o, z; q5 e (1)隔离插销擂合到位岁
7 U. D( a& H' A4 h! P1 T% }& H (2)“隔离连锁柄”置“合”位置备
- a1 o$ [: Y. ]. t& P (3)真空断路器手动或电动合闸
$ G: A. D t# P" o. p! j 停电程序:
4 n; ~8 X3 y7 d! D (1)真空断路器手动或电动分闸县& @5 f8 P, o2 D
(2)“隔离连锁柄,置“分”位置甚9 X3 l% ~0 j7 B4 d# V. k
(3)隔离插销分闸到位+ d0 Q* ?9 a. t6 j3 @7 c
打开门盖程序:
& d0 Y- u, ?$ d& R K (1)将“隔离连锁柄”置“分”位置;
1 r2 a6 z+ A3 p/ i( @& L (2)安装好隔离插销操作手柄,向后扳到极限位置;
7 d- Z8 i6 N; i$ X- s s8 I (3)松动门盖活节螺栓(10只),将活节螺栓压板拔开,用手% Q) i0 o$ k1 }: n2 ]' ~7 A
拉开门盖3 r! L& j0 r& Q, `
〔三)低压真空电磁启动器4 c4 I8 d0 a% [ q
《煤矿安全规程》规定4okW及以上的电动机,应采用真空电磁启动器控制。真空电磁起动器触头在真空管内,不但触头不用维修还无电弧产生。真空管是由外壳、屏蔽罩、波纹管、动触头、静触头、动触杆、静触杆及其他零部件组成。 |
|