(一)GKW-1型犷用高R开关拒! I' J' N' _- `1 S1 m+ M7 e) s# D
矿用高压开关柜不是防爆型电气设备,只能用于煤矿井下无瓦斯和煤尘爆炸危险的并底车场、大巷、中央变电所等。 GKW-1型高压开关柜额定电压AV, 6kV,额定电流为5-
( T( o- y G/ Q# h9 K$ I400A.! ?3 X! o/ z/ H3 d9 z; a
GKW-1型高压开关柜用等边角钢制成骨架,用2.m厚的钢板焊成封闭式,具有防漏防水的作用.前门装有仪表和信号灯.打开前门是操作室,装有脚踏按钮.操作屏上装有操作手柄、操了4.5作机构、辅助开关和端子板。后门装有观察窗,以便观察油断路器的油面情况母线均涂颜色:A相涂黄色,B相涂绿色,G相涂红色 后门和隔离开关之间有机械闭锁装置,只有隔离开关断开时才能打开后门,反之,只有关上后门才能合上隔离开关。隔离开关的操作机构与油开关的操作机构之间也有机械闭锁装置,当隔离开关断开时油开关就不能合上,油开关合上时隔离开关就不能打开。保护板下面的小门打开就可以检查电压互感器和高压熔断器。小门与隔离开关之间也有机械闭锁装置,只有隔离开关断开才能打开小门,小门打开隔离开关就不能闭合,以防发生触电事故- g. i- P; q+ P7 h0 K. y
(二)犷用隔爆型高压配电箱
E$ t* O2 _+ b5 D1 Z) ~ V) U 矿用隔爆型商压配电箱系三相交流50H..额定电压AV或6kV的配电装置。适用于有瓦斯和煤尘姗炸危险的井下中央变电所、采区变电所和其他场所。常用的有PB,-6GA型隔爆高压配电箱和BGP9L-6G矿用隔爆型高压真空配电装置.7 ^+ J3 U9 D/ Q# z1 @. h# C
1. PB,-6GA型隔爆高压配电箱
+ e" c% z3 ~7 p; ]. C# Z9 Z 配电箱由断路器、互感器室、母线室、铁架及油箱升降机构等组成。母线室及铁架装配在一起组成固定部分‘断路器、互感器室装配在一起组成可动部分。固定部分与可动部分通过隔离插销连接。断路器系多油式,油箱通过升降机构可以升降。 为保证安全运行,各部分之间装设了连锁装置,保证如下连锁作用
0 |$ p# z8 E' U (1)隔离插销在断路器合闸时不能闭合及分断;隔离插销在分合过程中。不能操作断路器备
# ~+ i# c. G" }" H' L (2)可动部分完全拉出后,油箱方能落下;未装油箱时,可动部分不能推人;* E( q% }! j7 V/ f6 e
(3)为了完全熄灭隔离插销位出时产生的电弧,隔离插销为两次拉出,由装在轨板上的锁板实现口 配电箱操作方式为手动分、合闸。并具有失压和过流保护装置
' B( S4 U+ ^9 ]: v 2.BGPgL-6G矿用隔爆型高压真空配电装置2 ^, ?) }2 i% `+ ]4 }
BGP9L-6G矿用隔爆型真空配电装置的结构为隔爆箱和机芯小车两部分组成。一次元件均装在机芯小车上,并通过隔离插请与外引接线端连接。当进行停电操作将小车拉出后,可实现双断点隔离作用。隔离插销、箱门和真空断路器之间有如下连锁:
. x( ? k* M: f, W# {* C$ }# Y0 ` (1)隔离开关分闸到位后箱门方能打开, C1 @, g! H w( u( T& n5 V
(2)箱门打开后隔离插销不能合闸;- g& F; Q& ~ U) L* T+ ]3 Y
(3)隔离插销合闸到位后,真空断路器才能合闸.
9 ]6 ^3 V/ K% `$ K! A; F% J. O 高压综合保护装置选用DCZB-X型高压综合保护装置,这种装置有:过载保护、短路保护、漏电保护等功能,还有电缆绝缘监视和长期记忆功能。 送电程序考) e( \! E- X# e8 B% ]
(1)隔离插销擂合到位岁
; c! d: }) _1 b l: r( y (2)“隔离连锁柄”置“合”位置备0 l- j9 r% g+ F: [6 B1 K! J' I
(3)真空断路器手动或电动合闸
" x. I( J# Z |3 v) D4 U+ O$ N6 z 停电程序:
, ?. _( e& [3 c) _' a$ n; d0 R8 f (1)真空断路器手动或电动分闸县; y. Q! o2 x' @9 }. w, Y8 Q4 j
(2)“隔离连锁柄,置“分”位置甚8 U9 N# A, }) m+ G ^. \
(3)隔离插销分闸到位( U# Y3 N* n2 R0 n
打开门盖程序:4 \5 a& i2 i' U8 t: b5 e
(1)将“隔离连锁柄”置“分”位置;
% Q7 N. e( r1 \, Y) q! \ (2)安装好隔离插销操作手柄,向后扳到极限位置;
2 q( Z$ u8 \) k2 m+ J6 r (3)松动门盖活节螺栓(10只),将活节螺栓压板拔开,用手1 r( s; y9 F' r2 A5 Y. u) M9 r( u
拉开门盖
4 w F0 C' {% R1 o3 C 〔三)低压真空电磁启动器
0 v, T3 L: U2 O 《煤矿安全规程》规定4okW及以上的电动机,应采用真空电磁启动器控制。真空电磁起动器触头在真空管内,不但触头不用维修还无电弧产生。真空管是由外壳、屏蔽罩、波纹管、动触头、静触头、动触杆、静触杆及其他零部件组成。 |
|