冷凝水管的设计

; i8 a& W' F. J6 T/ [- G; @+ D

通常,可以根据机组的冷负荷Q(kW)按下列数据近似选定冷凝水管的公称直径;

, ?$ Q+ `- k" E- ?$ j4 x 8 H5 s3 C( [3 R3 W2 e) t, I6 ?, A) n L3 G0 K6 J6 {5 r( {) V+ ]# R: u0 l4 _% \5 t0 ~" b* W" I$ _1 `, C5 X) G$ F2 E5 `* U! W* r( M: `$ T- v" ~& M2 r% T2 k$ h8 _8 }& V8 l4 q& K$ I6 k5 l7 r& C, b* d9 B" {8 z( v _7 l" g4 H9 Y/ b9 ~2 {/ s. R9 |' ~: m$ G5 J9 S6 y, E9 E0 i3 h* U: K& U1 R9 I4 r9 U. q( @ ?; q3 J' v5 z( I% \$ f. M, r; B4 q) k. P6 c% v& b' J b$ i4 m9 S P8 c) I# N6 s* X; b! c. _) r9 g U+ K5 i# Z# ~* [. G5 I' _. v5 J% n4 a* B- ~- a6 s) T4 O* S R, U3 g; b) ]$ X+ K& a$ K+ u; H# }7 l) W8 U' m# q! B) V" v! @0 F" ?7 K# i8 a7 b0 d, p3 w' I+ m" ^) W5 R4 S2 w( `( g; q) m. |3 t5 n/ K, U1 d6 L$ Q+ N( d9 y$ [6 j2 U6 x" z, m+ g) B& L# ~. v5 @& j9 V* C5 }8 Z9 V# q |7 k% M3 Y% d" a9 v2 ], P: Z+ Q+ T. P6 j7 T( V8 S' @. r( ^ F# e ]: z; b; ]2 ^( P( \! J* s/ y& m7 M8 f) X1 P$ ~
3 F) y* C8 T3 E# s

! C/ r3 q) P* U

Q≤7kW

2 u* m W/ c" e: h

DN20mm

8 L9 ]& h# g( h9 F; S6 c* M# \

' s: h/ }& c& I+ r

$ a9 M& D% F! _0 e/ u

Q7.117.6kW

4 R' c% M1 r- u$ x" p* X

DN25mm

5 h( l9 e" K" Z# l

( \' o4 _( H" c+ Q8 T$ ~

Q101176kW

$ j0 E5 q4 n) ]

DN40mm

8 v) T- E0 P- J& C

3 e2 I% L9 I v

1 @5 k$ q; p4 H7 V

Q177598kW

! L6 A6 [9 j9 a1 X- a

DN50mm

8 P: F" M6 x: \) |4 d X

8 D p2 ^9 ]* z6 [8 X

Q5991055kW

5 _3 @" u# |5 c z

DN80mm

; k& v+ p$ {9 E- H" {$ i

" B6 C' l/ w y. e0 B8 B

: D4 J! x$ q$ ~3 _8 h

Q10561512kW

) Q. v& C* S+ g: l; e9 x- l" V

DN100mm

4 d# k, ^* _( Q! ~

2 {4 F* S3 c9 e# F% Y+ Y# U) x$ W

Q151312462kW

9 g, ~) f# V6 G; E9 q! R# t

DN125mm

* l9 q, V V' \8 r/ A1 ?) r

: k# e/ K s9 y8 G d9 Q. t

# h1 _& v, z* S

Q>12462kW

' n, E# H% A( e- J: D8 I1 [9 c/ j& x* ^

DN150mm

# X2 }* E* u- m4 A2 z

注:

- W6 X: b+ v+ V' A) N* I) C

(1)DN=15mm的管道,不推荐使用。5 }6 {* f% H3 [. ^- a0 p I9 M( ~ (2)立管的公称直径,就与水平干管的直径相同。 0 l, ~2 {- m; s J (3)本资料引自美国“McQUAY”水源热泵空调设计手册。

" X" v# T2 r3 G! p# }

风机盘管机组、整体式空调器、组合式空调机组等运行过程中产生的冷凝水,必须及时予以排走。排放冷凝水管道的设计,应注意以下事项:

. a% H6 J1 I c' n

沿水流方向,水平管道应保持不小于千分之一的坡度;且不允许有积水部位。

+ U& t9 R* ?* Z( U, _4 p$ j; w7 h

当冷凝水盘位于机组负压区段时,凝水盘的出水口处必须设置水封,水封的高度应比凝水盘处的负压(相当于水柱温度)大50%左右。水封的出口,应与大气相通。

0 x# Q2 b; L1 V3 x

为了防止冷凝水管道表面产生结露,必须进行防结露验算。

; w; g$ |; Q! B8 ~7 I4 z

注: ' r: R! w* k b( o6 r3 S(1)采用聚氯乙烯塑料管时,一般可以不必进行防结露的保温和隔汽处理。

9 R, y9 B( u2 M

(2)采用镀锌钢管时,一般应进行结露验算,通常应设置保温层。

6 K# |& b# I4 N% K9 a

冷凝水立管的顶部,应设计通向大气的透气管。

. W# ]0 [' w& i

设计和布置冷凝水管路时,必须认真考虑定期冲洗的可能性,并应设计安排必要的设施。

' _: M0 o: z# X2 E8 G3 E

冷凝水管的公称直径DN(mm),应根据通过冷凝水的流量计算确定。

; Z" Y: L" \ ~$ M

一般情况下,每1kW冷负荷每1h约产生0.4kg左右冷凝水;在潜热负荷较高的场合,每1kW冷负荷每1h约产生0.8kg冷凝水。