冷凝水管的设计

7 @8 {5 I" d* h+ h

通常,可以根据机组的冷负荷Q(kW)按下列数据近似选定冷凝水管的公称直径;

2 v' z1 y0 |1 \+ }6 O9 V 8 p4 H) |4 x. V5 {9 e R [+ a* l$ E6 |5 G3 i3 y1 O) y1 i4 m1 E1 a4 m6 l( g( O, G' {5 d0 s# T2 N7 W& G b/ T/ n2 t/ e$ B+ X& h `: `7 \ q+ v" @; {5 N0 c4 W0 v2 o" `2 }( c/ L$ ]3 E4 n- H7 _. W# T5 w: S$ K- z$ ^6 X4 M& `/ ]# F) p! Q; I4 `5 C- w, V Y' b5 y" e9 p( x2 M6 m( U; ~8 p* C) F5 C2 D' j+ M2 F4 A4 f2 M* D L. c7 ~; t4 R, H3 N) B1 b' p$ s9 |; j9 W& H. W1 c; ^0 D O: i4 L" f/ n4 b1 S; c7 Y' m4 ]7 I4 Q) l2 J" b4 l& n6 C+ F8 P% w: j7 z2 j+ `9 l& g) B" }& _- i9 \. H- a- N. N1 E; x7 V. c* W) @- s! u0 x5 I. S3 j( }/ I$ V* g4 j% Y# ~" X* \) ^' E% V) j$ D" q, [. g$ ~5 f0 n& @" {" d4 \: M8 `- H5 W3 H" I5 ? c. A. C* }, T1 U0 b0 \ {, u* Y1 A, x. r, [3 g: p+ ^ q# p1 n0 j% t; {1 K! E* l- k/ H, U6 ], |" T' f9 w5 \7 ~9 T5 D& v* `$ q( _; r8 k* K7 n, t y. d/ r% Q8 c
( y" x" w, p) A! b4 a5 H. R, H

4 ]1 H W. ?% |3 @

Q≤7kW

+ S Q6 a- m- A" w. A# G5 M

DN20mm

! D! }( t& q8 u( J( L

' j. t/ [& h6 ]6 M- H9 `

! `% F2 L: o9 _2 g

Q7.117.6kW

% [! L2 M% E' J3 h* {' t

DN25mm

7 u D# J% T- B: c; o0 u a

# e6 y0 J: r8 [: m! A

Q101176kW

' Q4 X' \0 R9 T- `2 h7 z4 N$ W8 J

DN40mm

- Y& C3 \$ p, J3 W8 [ `1 @

6 g+ R- v: p1 r% E

$ U6 |! B+ e: l- c; w6 r; q4 E9 M

Q177598kW

* i$ r H/ i0 W" T- n% ^% A$ a

DN50mm

, i6 ?/ Q7 `/ y! W* _

- H J3 Z9 B% ?& z7 F( i+ P. t* [

Q5991055kW

8 T- i5 s/ x+ ?; ]: V; f

DN80mm

1 T6 l5 \# n+ h$ ]

9 b$ {- x' x q0 z- n/ Z2 E

7 k. Y* B) p. d9 s5 U k) G9 c' x

Q10561512kW

, W+ p; n! J6 I% I+ j! H- V3 B- J

DN100mm

( F! F% V* C+ I( a R+ ]

: {+ Q$ O4 _0 l6 B$ \

Q151312462kW

% ]$ n# w5 K1 d5 J* C* e

DN125mm

3 @& s5 k* ^5 T0 h

5 G) c8 _& F9 r _9 [

/ i4 @) E( e2 a0 q0 q3 h) m

Q>12462kW

3 |$ {$ D& {7 y4 j

DN150mm

3 A- n: p) r1 M1 p; S

注:

3 w$ Y4 v3 v+ k3 l) t+ k1 G

(1)DN=15mm的管道,不推荐使用。- X; O) e1 x$ F8 p+ k (2)立管的公称直径,就与水平干管的直径相同。7 g( S) z* f* q (3)本资料引自美国“McQUAY”水源热泵空调设计手册。

5 o! ], x& k$ C' f9 x/ P2 F

风机盘管机组、整体式空调器、组合式空调机组等运行过程中产生的冷凝水,必须及时予以排走。排放冷凝水管道的设计,应注意以下事项:

2 b: B, t; b0 c

沿水流方向,水平管道应保持不小于千分之一的坡度;且不允许有积水部位。

* g1 W. n2 X" ~3 z

当冷凝水盘位于机组负压区段时,凝水盘的出水口处必须设置水封,水封的高度应比凝水盘处的负压(相当于水柱温度)大50%左右。水封的出口,应与大气相通。

2 {, x7 |$ j `) \ z

为了防止冷凝水管道表面产生结露,必须进行防结露验算。

% |; R; }# s8 ]

注: ) B5 c' U: T: F6 j! J$ ?4 `* z(1)采用聚氯乙烯塑料管时,一般可以不必进行防结露的保温和隔汽处理。

9 x" y+ G: h( ^* y0 W, V) T4 a

(2)采用镀锌钢管时,一般应进行结露验算,通常应设置保温层。

4 h/ y7 O/ v1 |7 o

冷凝水立管的顶部,应设计通向大气的透气管。

% j5 i' R/ C/ S' R

设计和布置冷凝水管路时,必须认真考虑定期冲洗的可能性,并应设计安排必要的设施。

/ o% {7 r4 E- A& `

冷凝水管的公称直径DN(mm),应根据通过冷凝水的流量计算确定。

) W. p4 w# l( t% z6 p R2 I& z& ]) B

一般情况下,每1kW冷负荷每1h约产生0.4kg左右冷凝水;在潜热负荷较高的场合,每1kW冷负荷每1h约产生0.8kg冷凝水。