冷凝水管的设计 2 t- W1 t& D0 h( @/ ^1 @9 ^* [) Z: o0 h
通常,可以根据机组的冷负荷Q(kW)按下列数据近似选定冷凝水管的公称直径;
8 c, ~" L1 C9 A$ m# P2 {
. x b! q( @$ A# I# Z+ \( `8 _) r8 ?0 h+ }, I
Q/ ]2 r3 x' y$ E$ W Q
|
& v, y' U6 o3 f( `9 b! }
| ( l9 a0 k1 H8 u" H) l: l- i0 X3 u1 d- {
) D b5 {4 ~% @, o' I
Q≤7kW | : x% F" c4 i7 \) _: u; a, E" X/ B
3 W' [1 r4 v3 ^: W; ^5 T DN=20mm | 8 J" c2 \' ^9 p9 ^$ \; o @
' t, c3 b" p9 z' ]- e% }
|
0 n" x' J0 Z. C2 \
( k9 F) h4 O% r/ `2 Y, C: ~; e1 t/ W
| & q& k& a8 e; [5 s
1 D# z* |& J$ _ I: C
Q=7.1~17.6kW |
, A7 E# K' W- }4 O! O
1 m L2 k; S; O* z9 F* ?: G# l8 V DN=25mm | & a y5 L* g b( z$ `5 {# w
% F" s' U# K- K |
|
0 I' f) s3 l: _7 q
|
! a+ l3 X, k, t5 D" b( d! H% n9 L3 t
' u) B7 J0 b9 M, Y Q=101~176kW | " W" b7 w! Z+ W1 c* x1 p
5 f$ j& b7 ?0 H1 c* M
DN=40mm | & z' k' ^' T8 D& q, {! {
2 z* ^% b3 q: w | T9 e' ]; T" F( i6 A
0 K) z0 B9 b1 @; z
|
+ M$ p0 z+ M+ |3 f. U& q M- f7 z( X7 t6 F
Q=177~598kW | - d4 c1 z' A2 f( `2 Q: R- Z" Q; j' U
) K6 E1 K% b5 D+ L$ x( ~( \ DN=50mm |
0 z d+ i* ]. U4 g8 e% C' P+ R3 j4 a& S3 ^
| # a4 C/ s6 w5 }* h
|
( a6 n: f2 _! l) b; K" w0 m% u" v
" N" X/ w0 Q( F Q=599~1055kW | 5 r- q0 v! d& N
) h; J, T5 S5 T. A; g6 W. r( s$ w DN=80mm | , b. }6 O( c, S2 _+ w
' n' l4 W6 U" c1 E: \ S+ H |
4 T) G3 \- \6 E0 ^
: t. D2 A1 ]" R2 b
| $ {: t5 \" k, {7 P3 [- ~5 C
" X$ l! d9 }; I. n2 f# F
Q=1056~1512kW |
% K( U3 f7 B, @ R
! s w. j+ t6 A DN=100mm | - \; @3 B% Q6 s8 S3 x
' y b) q, D9 U% o
| ' K0 `8 q* E, p" E# x6 ~/ L, [
|
$ T5 S2 P" Z* ]1 ~" `- K4 v! n3 x# V9 p- D {2 Y
Q=1513~12462kW | |# \7 X# M2 l! i
& y4 @/ U; D: c* g# X3 ? DN=125mm | 5 \9 y; r0 y J6 {: a, a4 F( R
! [0 K' t: B5 P& l$ u: B8 |9 y! E |
' U" k1 M" y# ?& G9 R. I2 ~+ t7 U; j, Q. C1 |& F3 t& G X4 F
|
' `0 |; v. `# C6 l
. |1 f! i- l- b8 D/ l W4 O, T; w* n Q>12462kW | + P A& g! G6 s. ]* L8 o2 o+ A+ M9 b$ g
2 h) J7 m& i9 X4 W, h; c
DN=150mm |
; C) d- f+ n2 U8 X) s 注:
# X. {0 }- z/ F4 @8 h, C (1)DN=15mm的管道,不推荐使用。
7 \' L. g; `' x' p (2)立管的公称直径,就与水平干管的直径相同。- J9 I* q+ r9 j1 z
(3)本资料引自美国“McQUAY”水源热泵空调设计手册。
0 L, n$ Z+ N: J/ F. p& u& n风机盘管机组、整体式空调器、组合式空调机组等运行过程中产生的冷凝水,必须及时予以排走。排放冷凝水管道的设计,应注意以下事项: % x- N- H" k' v
沿水流方向,水平管道应保持不小于千分之一的坡度;且不允许有积水部位。 3 u; N. j; D" c4 O( U* p
当冷凝水盘位于机组负压区段时,凝水盘的出水口处必须设置水封,水封的高度应比凝水盘处的负压(相当于水柱温度)大50%左右。水封的出口,应与大气相通。 8 v3 W& Z8 }3 ^; k2 e) _. j
为了防止冷凝水管道表面产生结露,必须进行防结露验算。 8 W& n1 I; ~2 {& B+ r9 k. l
注:& E5 j; \. F3 k9 R
(1)采用聚氯乙烯塑料管时,一般可以不必进行防结露的保温和隔汽处理。 - S' K0 s |" ^6 G% g: M
(2)采用镀锌钢管时,一般应进行结露验算,通常应设置保温层。 ( {. p' y# b- B- o* s
冷凝水立管的顶部,应设计通向大气的透气管。
" }( g7 g* V6 \! Y设计和布置冷凝水管路时,必须认真考虑定期冲洗的可能性,并应设计安排必要的设施。 * _. b* i" A' K2 Z W) `
冷凝水管的公称直径DN(mm),应根据通过冷凝水的流量计算确定。 8 z0 k+ J) L* M, W4 F, r- [
一般情况下,每1kW冷负荷每1h约产生0.4kg左右冷凝水;在潜热负荷较高的场合,每1kW冷负荷每1h约产生0.8kg冷凝水。 |