答:发电源是AGC的一个控制对象,可以是一台机组,几台并列运行的机组或整个电厂或几个并列运行的电厂。AGC软件包发出的设点控制指令都是针对发电源的。
2 Y( p, l, B, _: ?9 B1 n" b- p8 H" g) C1 L
对发电源常用的控制模式有:
" @4 \* e! P( s# ]0 A8 w8 Z+ Z0 w( u/ V* C6 q# x- t
(1) 调节模式:是正常的AGC调节模式,参与对ACE的校正控制,调节的基准功率是在线经济调度算出的功率,因此是随负荷水平浮动的,并由等微增原则在参与调节的发电源间进行分配。
8 [2 L! k J. w! C/ j/ H/ j# X1 e' \
3 R9 Y. r I/ Q1 p6 r, [ (2)基点模式:发电源只响应调度员输入的基点功率,对ACE不响应,不参与校正ACE的控制。
) v, [* `% H, Y6 E5 _9 v3 O& z0 c0 b# k, F7 P: C
(3)计划模式:发电源只响应于预先输入的计划曲线,对ACE不响应,不参与校正ACE的控制。8 q. Q: u/ l7 d* y: z" W3 U4 L G t
+ U r, A5 j6 j. B$ Y) \
(4)爬坡模式:发电源从当前功率变化到新的基点功率时的模式。新的基点功率可以由调度员输入设定,或通过计划模式到达预定时间后自动设定。爬坡速度在数据库中设定。
+ X4 S/ \! [! p \% f
3 q: \' K& Q$ b# i) q (5)基点调节模式:与调节模式相同,只是调节的基准功率是调度员输入的基点功率。
: A0 u* h8 d, K8 e5 z
7 q" I/ |& b( S) j (6)计划调节模式:与调节模式相同,只是调节的基准功率是计划曲线中设定的功率。* B* P) a* u/ C& @2 B! C
0 j2 t6 {3 ]' v* X: d
(7)基点增援模式:正常情况下与基点模式相同,紧急情况下与调节模式相同。( 电源)% |) r! F4 H1 s, n+ j
' k. d/ _+ E6 m% N
(8)计划增援模式:正常情况下与计划模式相同,紧急情况下与调节模式相同。 |
|