安装使用冷库工程中的一些操作规范配比及安全 5 r$ m* b1 G s; g6 x
安装使用冷库工程中的操作规范: 8 ?$ C& d% u' w' a) `2 {
【1】严禁用氧气试压,严禁没用减压阀的氮气试压,在调试过程中已有一些用户出现过这种问题,希望各位经销商注意并及时提醒安装师傅,一定要按照操作规程来操作。
: s6 v8 Y' N }【2】机器应通过减震器安装在水平面上,并加以固定。该平面不应激烈振动或摇动。4 Y/ y( ?( l! j7 X& }4 a
不能在腐蚀的环境中使用,不能在易燃易爆的环境中使用。
' d/ V0 P, l7 v7 _【3】为了减少运转时系统中的水分,请务必用干燥过滤器吸潮,但千万不能用甲醇来吸潮,因为甲醇会严重损坏电机线圈,造成电机烧机。为了避免系统中的污物进入压缩机,请尽量安装吸气过滤器。& q, Y7 j1 R5 P5 A
【4】请使用真空泵抽真空,尽量不要用压缩机自行抽真空。
/ S1 _5 z# r0 w- Z0 l! U【5】为了避免液击运转,长期停机时请关闭吸气阀门,并在启动前3小时将曲轴加热器通电加热。
! b3 f( j; r# { |: B8 J T【6】在启动压缩机时千万不能关闭排气阀门,这样会导致压缩机损坏并存在很大的危险。# \1 U, P. E0 l% o) V5 o q
【7】压缩机接线盒内主要线路和热保护接线端子请务必用704绝缘胶(随机附件)封死绝缘,以免脱落和回霜过多时造成线碰线短路。2 B3 c5 _3 D6 U: K
【8】当压缩机在超出范围使用时会使压缩机寿命减短,此时应调整过热度,要用冷却压缩机的办法来使机器在规定范围内运转,如:在压缩机气缸上加缸头风扇。9 J b% @6 R% I- `
- a7 f& t* n7 a1 l' T8 w3 l
. Y, o% k( b) `9 ]5 g# L" S |
|