安装使用冷库工程中的一些操作规范配比及安全 6 _! ]9 L" T& N, G4 R$ w
安装使用冷库工程中的操作规范:
8 U. ?+ l3 a$ @4 k+ d/ F【1】严禁用氧气试压,严禁没用减压阀的氮气试压,在调试过程中已有一些用户出现过这种问题,希望各位经销商注意并及时提醒安装师傅,一定要按照操作规程来操作。6 h2 s! _7 S* e2 T
【2】机器应通过减震器安装在水平面上,并加以固定。该平面不应激烈振动或摇动。1 d. Z9 I% V2 B* n) ?
不能在腐蚀的环境中使用,不能在易燃易爆的环境中使用。$ v/ R) x) V+ G, i$ u! @* X6 `
【3】为了减少运转时系统中的水分,请务必用干燥过滤器吸潮,但千万不能用甲醇来吸潮,因为甲醇会严重损坏电机线圈,造成电机烧机。为了避免系统中的污物进入压缩机,请尽量安装吸气过滤器。
7 T2 }5 A4 S( \6 c" u( k; u% E5 h2 n5 S【4】请使用真空泵抽真空,尽量不要用压缩机自行抽真空。) u" X5 }- V8 D) t$ @! M' n. I
【5】为了避免液击运转,长期停机时请关闭吸气阀门,并在启动前3小时将曲轴加热器通电加热。
9 ?9 ?; G4 x* Y9 n5 t* |( s【6】在启动压缩机时千万不能关闭排气阀门,这样会导致压缩机损坏并存在很大的危险。& X9 L6 x: Q/ x* L* X+ n( g0 A
【7】压缩机接线盒内主要线路和热保护接线端子请务必用704绝缘胶(随机附件)封死绝缘,以免脱落和回霜过多时造成线碰线短路。
! U/ y5 o5 V6 I% v【8】当压缩机在超出范围使用时会使压缩机寿命减短,此时应调整过热度,要用冷却压缩机的办法来使机器在规定范围内运转,如:在压缩机气缸上加缸头风扇。 u' n0 K+ z: T, f& C7 V4 {
! N. t) ^: ]" Q! @