冷库制冷压缩机运行中的正常情况 : `9 `" `) h' }5 M" f9 z8 F* y
冷库制冷压缩机运行中的正常工况 :
* }( p) e- W- K& I7 b( W
. e& C, V$ p' P3 z' Z. p【1】压缩机的吸气温度应比蒸发温度高5-15℃;
; l" J: B# \% `' [- E! Z  l- c【2】压缩机的排气温度R12系统最高不得超过130℃,R22系统不得超过150℃;
* e5 W8 }1 V9 ^2 p; e+ U6 z$ J【3】压缩机曲轴箱的油温最高不得超过70℃;6 z" R7 {* G& h; W, B, i( Z1 n
【4】压缩机的吸气压力应与蒸发压力相对应;9 p$ G) u( Y) x: C& Q- j
【5】压缩机的排气压力R12系统最高不得超过1.2MPa,R22系统不得超过1.6MPa: S/ f. r" N& ~$ C4 `' a0 K4 v
【6】压缩机的油压比吸气压力高0.12-0.3MPa;
; g5 p5 E6 r* ^( I" P7 [, P* G【7】经常注意冷却水量和水温,冷凝器的出水温度应比进水温度高出2-5℃为宜;3 f% B1 Y% g6 v0 M
【8】经常注意压缩机曲轴箱的油面和油分离器的回油情况;2 Z5 f" }! R# W# x+ B3 ^% a. A
【9】压缩机不应有任何敲击声,机体各部发热应正常;
- x6 U, u. X0 P【10】冷凝压力不得超过压缩机的排气压力范围。
1 T% Q2 w( w- M2 b2 o, O! o  _8 \2 V
         制冷系统的运行调整: 膨胀阀是制冷系统的四大组件之一,是调节和控制制冷剂流量和压力进入蒸发器的重要装置,也是高低压侧的“分界线”。它的调节,不仅关系到整个制冷系统能否正常运行,而且也是衡量操作工技术高低的重要标志。例如所测冷库温度为-10℃,蒸发温度比冷库温度低5℃左右,即-15℃,对照《制冷剂温度压力对照表》(以R12制冷剂为例),相对应的压力为0.23MPa表压,此压力即为膨胀阀的调节压力(出口压力)。
  v  g0 W2 A' f' L- e
% [: o5 R/ t3 |+ W         由于管路的压力和温度损失(取决于管路的长短和隔热效果),吸气温度比蒸发温度高5-10℃,相对应的吸气压力应为0.66~0.23MPa表压。调节膨胀阀必须仔细耐心地进行,调节压力必须经过蒸发器与库房温度产生热交换沸腾(蒸发)后再通过管路进入压缩机吸气腔反映到压力表上的,需要一个时间过程。每调动膨胀阀一次,一般需15-30分钟的时间才能将膨胀阀的调节压力稳定在吸气压力表上。压缩机的吸气压力是膨胀阀调节压力的重要参考参数。膨胀阀的开启度小,制冷剂通过的流量就少,压力也低;膨胀阀的开启度大,制冷剂通过的流量就多,压力也高。根据制冷剂的热力性质,压力越低,相对应的温度就越低;压力越高,相对应的温度也就越高。! I3 c( x$ m  {: z$ _

4 D/ J  i" y# k* P3 ]. w3 g4 t3 h       按照这一定律,如果膨胀阀出口压力过低,相应的蒸发压力和温度也过低。但由于进入蒸发器流量的减少,压力的降低,造成蒸发速度减慢,单位容积(时间)制冷量下降,制冷效率降低。相反,如果膨胀阀出口压力过高,相应的蒸发压力和温度也过高。进入蒸发器的流量和压力都加大,由于液体蒸发过剩,过潮气体(甚至液体)被压缩机吸入,引起压缩机的湿冲程(液击),使压缩机不能正常工作,造成一系列工况恶劣,甚至损坏压缩机。由此看来,正确调整膨胀阀对系统的运行显得尤为重要。1 X9 K' V" P( K( q* M0 v' t
& N6 e! E3 W- |% L, O
        为减小膨胀阀调节后的压力及温度损失,膨胀阀尽可能安装在距冷库入口处的水平管道上,感温包应包扎在回气管(低压管)的侧面中央位置。膨胀阀在正常工作时,阀体结霜呈斜形,入口侧不应结霜,否则应视为入口滤网存在冰堵或脏堵。正常情况下,膨胀阀工作时是很幽静的,如果发出较明显的“丝丝”声,说明系统中制冷剂不足。当膨胀阀出现感温系统漏气、调节失灵等故障时应予更换。 5 V4 |9 J0 h/ e

& C. [: @5 K5 i3 y8 o: S廊坊京泉制冷设备有限公司地址:河北省廊坊市永清县管家务开发区
5 q* F- U# j, l5 g  W联系电话:0316-65280285 P% b) d8 j; Z0 t5 h3 _6 R
冷库设计制作, 冷库设备,冷库板,冷库,河北廊坊库板网,京泉制冷
, Q: i" _, F( B2 H8 I
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

    推荐主题
      热门主题

        压缩机生态圈

        压缩机网 ( 陕ICP备12001613号-6 | 网监备案号:XA11394S ) | 联系我们 | WAP

        © 2001-2026 压缩机论坛 中国通用机械工业协会 | 西安交通大学压缩机研究所

        压缩机网 ComVac 展会 《压缩机》杂志 制冷网 康沃真空网 压缩机商城

        GMT+8, 2026-5-10 15:44 , Processed in 0.163122 second(s), 24 queries .

        回顶部 安全联盟站长平台