冷凝器是制冷系统主要的换热设备之一,其作用是将压缩机排出的高温过热制冷介质蒸汽冷却为液态。从20世纪70年代起,发达国家开始用蒸发式冷凝器代替水冷式冷凝器。而我国在近年也开始将蒸发式冷凝器应用于各类制冷系统中,其中包括冷库、中央空调、工业制冷机组、氨制冷系统等。
! g+ j/ \8 r1 f4 ?2 P0 y! G* { z Y! B
蒸发式冷凝器的性能优势:
+ F! k( M6 g2 P. C. \3 d$ W/ d; B& f6 }( _
1节水) v+ d! J7 {9 A3 w/ @, Z- x
1 e q1 t5 W! j" ]: \ 蒸发式冷凝器充分利用水的汽化潜热,一般的水冷式冷凝器每1Kg冷却水能带走16.75~25.12KJ热量,而1Kg水在常温下蒸发能带走约2428KJ热量,因而蒸发式冷凝器理论耗水量仅为水冷式冷凝器的1%,考虑到飞溅损失、排污换水等因素,实际耗水量约为水冷式的5%~10%。蒸发式冷凝器大大减少了水的损耗,对于我国水资源严重不足的北方地区有重要的意义。 N L2 m& Z% _
* P, N. W1 b, J+ ], s
2节能( f% O2 }/ _( Z4 C! R
* Z3 ?9 C5 I6 ] 同于风冷式冷凝器冷凝能力受限于环境干球温度,而蒸发式冷凝器受限于环境湿球温度,而湿球温度比一般干球温度低8~14℃,加上上侧风机给设备造成的负压环境,因此同风冷式冷凝器相比,蒸发式冷凝器冷凝温度较低。而冷凝温度每升高1℃,单位制冷量的耗电量将增加3%~3.5%,所以采用蒸发式冷凝器总功耗也会显著降低,节能效果明显。在HVAC系统中相对于其它的冷静凝器可以节能20%~40%。# ~- s9 @, E; E! w' m+ H
) k8 `5 c" q) a# W, @" m5 M 3、结构紧凑- [0 d. E4 p7 F0 P2 D; E
: ~( q, `2 }9 g# \2 o& R3 t& K- B 由于不需设置冷却塔,故整个装置结构紧凑、体积小、占地面积少,且安装方便,日常维护工作量小。. K$ b- x& E* X
2 M& p0 k1 P0 ~9 w& ~6 r( p
4、不污染环境
+ r1 ?8 w* b1 i7 p- ?) [, m" z7 y2 \1 f9 ]2 s' V8 _
不少化工厂以往采用壳管式或淋激式冷凝器,夏季时由于冷凝压力过高,常常采用“放空降压”,但每次放出的并不是不凝性气体,其中含有大量的氨气,据有关部门取样分析,有时高达90%,不仅氨损失相当严重,还造成环境污染。但用蒸发式冷凝器后不存在这种现象。
+ t* R! I; [$ g8 f8 {2 T- y/ m' Z0 f: e
目前西方发达国家普遍采用蒸发式冷凝器,在四内的应用中,由于西北地区缺水的情况,蒸发式冷凝器在西北地区应用较多,酒店、办公楼、商场等民用建筑和厂房车间及冷库、温室等的冷却空调设备基本都采用了节发式冷凝器。+ |# }0 Q6 G; k8 A% T" Y' Z
. \. J! B" ~, Y 如某水产公司的万吨级冷藏库,原来配置的是立式壳管式冷凝器,冷却用水直接有天然的湖泊水,配套水泵三台。所用冷凝器腐蚀严重,设备维修较高。后来采用蒸发式冷凝器取代原不立式壳管冷凝器,年节省费用约30万,且设备故障率变小、各方面改善效果明显。2 t y' e7 B N1 U/ b5 K
|
|