冷凝器是制冷系统主要的换热设备之一,其作用是将压缩机排出的高温过热制冷介质蒸汽冷却为液态。从20世纪70年代起,发达国家开始用蒸发式冷凝器代替水冷式冷凝器。而我国在近年也开始将蒸发式冷凝器应用于各类制冷系统中,其中包括冷库、中央空调、工业制冷机组、氨制冷系统等。
0 a X/ }- v& `8 l
" `; j% o, A* }! M" p. Y1 W5 M 蒸发式冷凝器的性能优势:
. X1 _& l! l; c! [( h
5 j- J, w( x' G# _. R' t. E 1节水
9 r2 H) R) Y) n" h% i, p# t2 d3 v" y# ?$ Q' s6 _7 v
蒸发式冷凝器充分利用水的汽化潜热,一般的水冷式冷凝器每1Kg冷却水能带走16.75~25.12KJ热量,而1Kg水在常温下蒸发能带走约2428KJ热量,因而蒸发式冷凝器理论耗水量仅为水冷式冷凝器的1%,考虑到飞溅损失、排污换水等因素,实际耗水量约为水冷式的5%~10%。蒸发式冷凝器大大减少了水的损耗,对于我国水资源严重不足的北方地区有重要的意义。* P7 } u! T4 |
- A1 Z2 y7 q( c1 c) L) D" H 2节能0 c. @* E$ J7 z6 s; Z
' O6 T4 i5 g9 {% p
同于风冷式冷凝器冷凝能力受限于环境干球温度,而蒸发式冷凝器受限于环境湿球温度,而湿球温度比一般干球温度低8~14℃,加上上侧风机给设备造成的负压环境,因此同风冷式冷凝器相比,蒸发式冷凝器冷凝温度较低。而冷凝温度每升高1℃,单位制冷量的耗电量将增加3%~3.5%,所以采用蒸发式冷凝器总功耗也会显著降低,节能效果明显。在HVAC系统中相对于其它的冷静凝器可以节能20%~40%。+ g2 y) b7 M% F% g
1 m% V1 N* |% n% M
3、结构紧凑; ^9 p3 `5 J! @& X5 c% S9 _
1 Q6 g" @, l2 c1 A5 `2 r2 Z& R2 I 由于不需设置冷却塔,故整个装置结构紧凑、体积小、占地面积少,且安装方便,日常维护工作量小。
& o: m) J/ |7 y1 B8 `) }
N& x6 G/ W% Q+ d 4、不污染环境
W/ J: V/ y& o, B# D( N9 K8 W8 j- z2 {# V3 N5 P
不少化工厂以往采用壳管式或淋激式冷凝器,夏季时由于冷凝压力过高,常常采用“放空降压”,但每次放出的并不是不凝性气体,其中含有大量的氨气,据有关部门取样分析,有时高达90%,不仅氨损失相当严重,还造成环境污染。但用蒸发式冷凝器后不存在这种现象。8 U( I# z; A9 B4 D1 ^' t
+ n$ x" W. ?7 p1 ]" ~
目前西方发达国家普遍采用蒸发式冷凝器,在四内的应用中,由于西北地区缺水的情况,蒸发式冷凝器在西北地区应用较多,酒店、办公楼、商场等民用建筑和厂房车间及冷库、温室等的冷却空调设备基本都采用了节发式冷凝器。
$ O( s0 S1 |' s& G5 G3 i
0 k3 @0 x; Q" \, j: z8 E6 V 如某水产公司的万吨级冷藏库,原来配置的是立式壳管式冷凝器,冷却用水直接有天然的湖泊水,配套水泵三台。所用冷凝器腐蚀严重,设备维修较高。后来采用蒸发式冷凝器取代原不立式壳管冷凝器,年节省费用约30万,且设备故障率变小、各方面改善效果明显。4 s/ D3 y% `- e! v/ H( V: m
|
|