1)机房应宽敞,空气要通畅,必要时墙上应安装排风扇(对制冷剂氨应设在墙上方,氟利昂应在墙下方),加强机械通风。1 W7 [' B2 I% L0 z. N6 L" z
8 y% m$ y2 U& L; l
2)在保证操作人员的操作和必要检修位置的前提下,各设备应尽量靠近,以减少管道中流动阻力和冷量损失,并应远离热源。
9 V# L" G* c" R4 R
& W- c; W% V1 F 3)机组的电动机应专线供电,冷却水管应专管供水,并应考虑冬季能放尽系统中的积水以防系统冻裂。
$ k; E$ G+ |8 }) D
m+ P6 S' M6 `: D/ i) k 4)已经过厂家试运转的设备,用户一般不需拆卸检查。
: p) U# G- u! ~6 S
" B1 G4 z9 c7 X* `3 Y 5)冷凝器安装位置要高于贮液器,以利出液。
# K7 t2 P9 P: I2 K9 E7 i5 m9 f2 A/ k, I& w; L, _: z
6)机组仪表盘,应便于操作和观察。
6 ^. i0 D j1 B1 I: y% s; g: ]% Y6 f; F) H1 p
7)连接管应清洁、除锈,管路布置应正确、美观,尽量减少弯头。对氟利昂系统要考虑润滑油顺利返回压缩机的措施。
' }( k. ?* z0 o1 L, T( M) ^
! U' h* T- V, W 8)在确定系统无泄漏后才能对系统进行保温。制冷装置与其他机械装置相比,有着特殊安全性的要求,因此安装中必须考虑和注意下面情况:(1)其设备和管路均为受压容器,而且系统中制冷剂都对安全具有威胁。因此对设备有严格的强度和气密性要求。(2)设备和管道内的氧化皮、焊渣和杂物必须彻底清除,以免损坏压缩机或将通道堵塞。(3)对氟利昂系统的设备和管道,在安装中必须保持干燥。
5 f0 K% n# N$ i, a! q- u# y9 n |
|