保养项目1 F6 m( ^* Z @' ]; D" f
( ^! W' Z' I/ b2 m, m 1、每半月检查水份指示器:蓝色表示干燥,红色表示潮湿,达到红色区域需更换滤芯。" n! w; ^+ i8 ~; `
# c% c- `1 h b( v7 j
2、每半月检查前置和后置过滤器压力差:前后压差≤0.5kg/c㎡,如超此压差,更换滤芯。& v5 O0 w1 z, O0 ~
$ ?- v4 Y. W# d( j- d G5 @0 u 3、每月检查控制气路过滤器滤芯:无堵塞,如堵塞更换滤芯。+ L4 ] E" X1 s& p4 i
: E) o5 }+ n2 Z c' S: l! v" u
4、每三月检查前置和后置滤芯:检查堵塞情况,并清理脏污。9 `" }4 w. f$ f( ~3 M" T4 ]
6 d) W* \2 X1 g {3 C" v; z4 e 5、每三月用压缩空气吹扫安全阀:关闭进/出阀门,彻底将干燥机泄压,再吹扫安全阀。
) m v6 k" F$ X8 N2 a0 w9 }1 b
5 l/ K0 }% y2 ~9 j 6、每年检查干燥剂:关闭进/出阀门,彻底将干燥机泄压,打开干燥剂充填口,检查干燥剂是否被油污染或粉碎。6 K! N/ N: {, y) F, X% v; i6 S
. \/ S' D: q1 H4 m# M9 q
7、每年检查出口单向阀:关闭进/出阀门,彻底将干燥机泄压。
) k2 R1 B' S O8 q# _+ ~' G% H ?
9 Z# a& j J" }0 ~0 ]注意事项7 `' c9 G4 l( [, p; h; ^ m8 g
. ]1 m/ }# f+ _( ` 1、吸附式干燥机出厂前已装填了吸附剂并经调试运行合格后才出厂。干燥剂使用12000小时后应进行更换,更换时应选用同型号的干燥剂,填充量可根据吸干机流量的大小来调整,装填应装满充实。
6 v# j4 N1 P1 V" Q& V9 D+ v0 X
6 {( O% Q/ a% i- W2 ?. b$ K 2、吸附式干燥机内部分流器(扩散器)使用12000小时后应进行更换,否则会产生压差。% n5 r: S! u7 A' V6 }" O2 M! ^
& E" M R A: A; ]4 J0 j1 U
3、主管路过滤器滤芯初次使用6000-8000小时后进行更换。
$ W8 O# x4 _' }
& b. Q6 e0 z! C( F, G* G3 k2 l 4、单向阀是吸附式干燥机的主要部件,更换吸附剂时最好同步更换。; k: D: O! c9 W% h
: W# Z5 k. I8 Y1 C
5、消音器是较容易出现故障的部件,其主要表现形式是消声排气通道堵塞。一旦消音器出故障(堵塞),给整机带来的损伤是致命的,将导致吸附剂再生性能下降,过早老化。因此消音器是吸附式干燥机日常维护的重点! |
|