保养项目4 ~& p2 M( K& q' c8 a8 V& H
7 u, D, ]/ \5 g" A
1、每半月检查水份指示器:蓝色表示干燥,红色表示潮湿,达到红色区域需更换滤芯。3 W1 o" G( N! j) f9 _' c4 F8 ^
* {7 D* E5 Y* ?" X/ ^ 2、每半月检查前置和后置过滤器压力差:前后压差≤0.5kg/c㎡,如超此压差,更换滤芯。
* r' e& [( J& o8 f' O
1 i- x! M5 ~6 B4 k$ S! x& O/ {) a& h! Q 3、每月检查控制气路过滤器滤芯:无堵塞,如堵塞更换滤芯。) ]+ ~' k8 @; R! s1 P
, z' U+ C3 _$ W& {) S* o, v 4、每三月检查前置和后置滤芯:检查堵塞情况,并清理脏污。$ K6 N6 ?3 U& G2 v, ~/ X
, X0 `2 O$ ~- `: l( Q5 b
5、每三月用压缩空气吹扫安全阀:关闭进/出阀门,彻底将干燥机泄压,再吹扫安全阀。7 O V" P" H( n2 M: n' H a
% a5 `( O9 b% P& t- `( T 6、每年检查干燥剂:关闭进/出阀门,彻底将干燥机泄压,打开干燥剂充填口,检查干燥剂是否被油污染或粉碎。
F: S# d) {6 G
+ m1 j8 @# k" Q3 Q1 _; P- ` 7、每年检查出口单向阀:关闭进/出阀门,彻底将干燥机泄压。$ d8 l K1 @; R' _
0 i. _! J5 q6 [" r5 u! {: {
注意事项
* }- H/ W# K! S, f
) D$ v5 U& K0 u: W }: e) L# v E! y 1、吸附式干燥机出厂前已装填了吸附剂并经调试运行合格后才出厂。干燥剂使用12000小时后应进行更换,更换时应选用同型号的干燥剂,填充量可根据吸干机流量的大小来调整,装填应装满充实。5 u* A) P5 ^6 D8 W% ~
1 S, q- \% X) u7 U 2、吸附式干燥机内部分流器(扩散器)使用12000小时后应进行更换,否则会产生压差。) Q) k6 a, R) }: i. L
. j7 A* K9 U- t+ c
3、主管路过滤器滤芯初次使用6000-8000小时后进行更换。0 ]$ w% X* ~' Q$ _1 @" W
) n$ @# O; D7 w; H8 `/ k4 g! X
4、单向阀是吸附式干燥机的主要部件,更换吸附剂时最好同步更换。
) x4 X& q* w, z4 f( j+ q: I- y% z0 w1 X% ]# V% k
5、消音器是较容易出现故障的部件,其主要表现形式是消声排气通道堵塞。一旦消音器出故障(堵塞),给整机带来的损伤是致命的,将导致吸附剂再生性能下降,过早老化。因此消音器是吸附式干燥机日常维护的重点! |
|