保养项目
* Y! e6 E9 Y6 @9 I! P" h/ G' g, V
3 Y$ n2 k: r% c& R# D+ s# W 1、每半月检查水份指示器:蓝色表示干燥,红色表示潮湿,达到红色区域需更换滤芯。& H: z6 ]4 e5 g. ^
4 E$ x, q+ K# T a, G8 i
2、每半月检查前置和后置过滤器压力差:前后压差≤0.5kg/c㎡,如超此压差,更换滤芯。
& I+ k1 _ j! @! ?, J# W
: F2 ]* H- p& f* F0 n" ^8 Y ~ 3、每月检查控制气路过滤器滤芯:无堵塞,如堵塞更换滤芯。
, } Q/ A& ~% f6 G
1 Z7 R4 a/ J9 t: h2 V5 p. ]0 Z 4、每三月检查前置和后置滤芯:检查堵塞情况,并清理脏污。
$ r- S" N2 h6 g U# s
; m- t X/ X M2 q 5、每三月用压缩空气吹扫安全阀:关闭进/出阀门,彻底将干燥机泄压,再吹扫安全阀。
/ d3 I# |: O- S( L( J7 X R l" I' ^' K
6、每年检查干燥剂:关闭进/出阀门,彻底将干燥机泄压,打开干燥剂充填口,检查干燥剂是否被油污染或粉碎。
; X& t+ ?, {# Z8 `0 }" i- N d
. o( P3 U( H& U8 f( _ 7、每年检查出口单向阀:关闭进/出阀门,彻底将干燥机泄压。$ j. K- T" c' l* x3 w' M
I5 z! W. t) y; {* w. f0 F注意事项( d; Q& W* B4 F% x8 L& j$ l" c5 X
1 C$ l9 N6 K! @
1、吸附式干燥机出厂前已装填了吸附剂并经调试运行合格后才出厂。干燥剂使用12000小时后应进行更换,更换时应选用同型号的干燥剂,填充量可根据吸干机流量的大小来调整,装填应装满充实。
/ s8 r+ D% U1 R& c4 K+ k% C6 p7 h9 i. f5 g: }0 S5 {7 B
2、吸附式干燥机内部分流器(扩散器)使用12000小时后应进行更换,否则会产生压差。
4 N, ^. m1 x/ w
- M- c1 `- X, s7 M! U 3、主管路过滤器滤芯初次使用6000-8000小时后进行更换。
8 ]$ P* X6 m, W2 G: K' ]
2 M( r& W; ?& k 4、单向阀是吸附式干燥机的主要部件,更换吸附剂时最好同步更换。
. P9 q, r& z* o! P7 x" `' r- k) G; k0 n3 R5 v
5、消音器是较容易出现故障的部件,其主要表现形式是消声排气通道堵塞。一旦消音器出故障(堵塞),给整机带来的损伤是致命的,将导致吸附剂再生性能下降,过早老化。因此消音器是吸附式干燥机日常维护的重点! |
|