2 j0 \" Y1 Z, c% {2 s9 k$ `使用变频器时,决不能使用漏电保护器。这是变频器使用的一大原则。
e+ x+ I8 T9 w e+ Q s _( S有些客户在使用变频器时,为变频器选了相应的漏电保护器。最后的结果是:变频器一起动,漏电保护器就动作,系统根本无法运行。
& Z2 P _. g( _7 o7 V4 c, k0 r7 }( w6 }$ k$ [ g0 Z, _0 Z
为什么呢?
V! O9 g) Y. }3 h; \漏电保护器的原理是,零序电流为零。而使用变频器时,零序电流不可能为零。0 M \$ ?( \6 m+ x4 B
变频器输出侧为PWM波,电机电缆与大地之间有长电缆的电容效应,使用带屏蔽层的电缆时,电容效应更加明显。在变频器工作时,电容在充放电,有电流通过电容流入大地,并从进线侧的接地线再流回变频器,形成电流回路。如果在进线侧使用了漏电保护器,那么它会动作,切断系统运行。
( A! ?9 W. h2 x* T5 L所以,不要为你的变频器配漏电保护器了。如果要保证安全,做好设备接地就行了。
2 i# y5 ]* s$ X. G, @' @. ^- G3 c$ L- e6 ~! W* u
案例:9 a- L9 ~/ x! L+ L m' D
问:一台18.5KW锅炉引风机安装一台18.5KW的变频器,变频器安装好后一启动,配电房分闸就跳,
0 A X% D9 V6 _- Q+ V+ F. T原来配电房每路都安装了漏电保护器(200mA动作,30mA脉冲)。
1 w' V" t% K( a/ ]要求客户拆除漏电保护遭拒绝,后将载波频率调到1KHz,改变变频器启动方式仍未能解决,5 K! R3 s* r2 Q- }$ i
最后怀疑电机的电源线有漏电,因其长度有20米左右且埋于地下,但要求客户更换也有困难(其原先工频使用正常)。2 f. X6 X+ K0 R
9 Q( z) z6 ]. [1 u问有没有什么简单有效的解决方法?
9 L( h- ~; s. G/ p W答:由于漏电保护器一般检测到三相不平衡度为%20以上就会跳保护,当安装变频器后三相不平衡度一般会超过%50以上," U' N) }/ {8 o* V+ z
所以漏电保护器肯定会跳。9 S8 e2 {, l3 [
6 p8 i- P" W6 y. Q/ d3 J下面出几种方法:
& U9 I$ y4 q+ r# l N$ C$ ?方法一:漏电保护器上一般会有一个调节器,把调节器调大即可;5 Z6 g3 [ v: R* p3 ^
方法二:把漏电保护器更换为变频器专用漏电保护器,市面上有卖变频器专用漏电保护器的。) d$ }0 v+ [7 Y0 M5 i9 O/ x3 H+ T
方法三:增大设备负载,也就是马达负载,变频器在启动时漏电流就不会很大了。
4 V8 a G3 b) x G; d方法四:把漏电保护器短接掉。
/ ]# [1 k k3 m9 M& I+ p更多精彩信息,请关注普传官网:.powtran点com/" c8 ^6 a/ N' ?, N1 o
|