设为首页收藏本站
欢迎加入QQ交流群:
压缩机行业论坛 压缩机行业论坛
空压机行业论坛 空压机行业论坛
搜索
查看: 1804|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

[运行保养] 简略探讨变频器能不能配漏电保护

[复制链接]

187

主题

0

好友

2638

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
2 点
经验
1970 点
积分
2638
帖子
190
跳转到指定楼层
1
发表于 2015-6-1 10:38 |只看该作者 |正序浏览
本帖最后由 powtranwt 于 2015-6-5 10:25 编辑 ( x( k( X5 d: a- \8 R3 B, H" C  o) z

# d) Q4 x& I. s
! \  q: X# k1 d: L7 E使用变频器时,决不能使用漏电保护器。这是变频器使用的一大原则。. g0 q! q; F/ x
有些客户在使用变频器时,为变频器选了相应的漏电保护器。最后的结果是:变频器一起动,漏电保护器就动作,系统根本无法运行。
) S; @6 ?1 \4 |6 R  k5 K  ]+ k8 d$ y8 W$ a% Q9 \) ]4 w
为什么呢?- L2 h7 x; G7 b( ~4 V5 s5 l
漏电保护器的原理是,零序电流为零。而使用变频器时,零序电流不可能为零。
8 K8 _* ~. i0 L: l- q0 d# K3 _* L. c变频器输出侧为PWM波,电机电缆与大地之间有长电缆的电容效应,使用带屏蔽层的电缆时,电容效应更加明显。在变频器工作时,电容在充放电,有电流通过电容流入大地,并从进线侧的接地线再流回变频器,形成电流回路。如果在进线侧使用了漏电保护器,那么它会动作,切断系统运行。
  H( v8 a$ u& A2 e6 N# t: {所以,不要为你的变频器配漏电保护器了。如果要保证安全,做好设备接地就行了。+ F2 v# p- W% b7 m

; l" x2 P7 r# \" Y2 P5 ^案例:
/ W- r" |! d; q: z, g问:一台18.5KW锅炉引风机安装一台18.5KW的变频器,变频器安装好后一启动,配电房分闸就跳,; o  c: \5 |0 D$ E- F8 L/ r2 _  R* q
原来配电房每路都安装了漏电保护器(200mA动作,30mA脉冲)。
% m- ]+ @' T) y9 j要求客户拆除漏电保护遭拒绝,后将载波频率调到1KHz,改变变频器启动方式仍未能解决,% B6 l; X# |4 f! v3 R# m4 p2 }
最后怀疑电机的电源线有漏电,因其长度有20米左右且埋于地下,但要求客户更换也有困难(其原先工频使用正常)。. p7 V1 G9 a/ ]& q

% c* A! u1 {- ~" J8 H+ o5 i& c问有没有什么简单有效的解决方法?
1 }8 c4 ~/ a3 _+ m答:由于漏电保护器一般检测到三相不平衡度为%20以上就会跳保护,当安装变频器后三相不平衡度一般会超过%50以上,
- M0 |9 A$ w. t/ G  K" M所以漏电保护器肯定会跳。
7 z! z! S" s& K- l/ F! P* ~0 H. Y$ t+ ~
下面出几种方法:2 |* l" }8 ?' C9 B. x6 Q
方法一:漏电保护器上一般会有一个调节器,把调节器调大即可;5 c, G6 N/ d6 a. g; N3 i; a
方法二:把漏电保护器更换为变频器专用漏电保护器,市面上有卖变频器专用漏电保护器的。+ Q6 g7 h( N7 z3 ^
方法三:增大设备负载,也就是马达负载,变频器在启动时漏电流就不会很大了。9 m7 _8 p% m; W3 H* R
方法四:把漏电保护器短接掉。 , h! Y1 ]2 v* d6 l* t" J7 p
更多精彩信息,请关注普传官网:.powtran点com/+ z) A8 t+ c5 p7 e( x7 X

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

压缩机网 ( 陕ICP备12001613号-6 | 网监备案号:XA11394S ) | 联系我们 | WAP

© 2001-2026 压缩机论坛 中国通用机械工业协会 | 西安交通大学压缩机研究所

压缩机网 ComVac 展会 《压缩机》杂志 制冷网 康沃真空网 压缩机商城

GMT+8, 2026-8-8 09:48 , Processed in 0.168785 second(s), 25 queries .

回顶部 安全联盟站长平台