使用变频器时,决不能使用漏电保护器。这是变频器使用的一大原则。) P: w. v1 O# C1 Y4 v2 d+ h! f2 K
有些客户在使用变频器时,为变频器选了相应的漏电保护器。最后的结果是:变频器一起动,漏电保护器就动作,系统根本无法运行。
& J$ a) e- |4 ^, _ `: P9 Q$ w$ C4 v# l/ E) Q" {+ u; v4 b
为什么呢?
) Z" t& d X& `; Z漏电保护器的原理是,零序电流为零。而使用变频器时,零序电流不可能为零。
' t+ u; L. C* Q变频器输出侧为PWM波,电机电缆与大地之间有长电缆的电容效应,使用带屏蔽层的电缆时,电容效应更加明显。在变频器工作时,电容在充放电,有电流通过电容流入大地,并从进线侧的接地线再流回变频器,形成电流回路。如果在进线侧使用了漏电保护器,那么它会动作,切断系统运行。3 N. F; }6 b, ]" D2 n
所以,不要为你的变频器配漏电保护器了。如果要保证安全,做好设备接地就行了。
3 q# L& W N4 P) }0 t0 y. j; P- r9 u" K0 c8 U, }5 ]
案例:7 h, `4 W v$ ]
问:一台18.5KW锅炉引风机安装一台18.5KW的变频器,变频器安装好后一启动,配电房分闸就跳,
# q9 \: E/ b* F# A) n原来配电房每路都安装了漏电保护器(200mA动作,30mA脉冲)。8 E' d, _" h2 e2 Q. S
要求客户拆除漏电保护遭拒绝,后将载波频率调到1KHz,改变变频器启动方式仍未能解决,* |9 }2 y) ~& b( H+ M
最后怀疑电机的电源线有漏电,因其长度有20米左右且埋于地下,但要求客户更换也有困难(其原先工频使用正常)。8 U6 v* o1 v% R
# W7 Y5 j1 o) H+ R8 U. G6 m
问有没有什么简单有效的解决方法?
* V6 i2 _1 @. s6 R答:由于漏电保护器一般检测到三相不平衡度为%20以上就会跳保护,当安装变频器后三相不平衡度一般会超过%50以上,, y$ S8 ~( A7 U# j1 L, [8 ?
所以漏电保护器肯定会跳。/ H4 B6 k h1 t# v
, c) J5 Z7 Y8 t) `* r& i3 _下面出几种方法:+ a& l! X3 H0 e- C; A
方法一:漏电保护器上一般会有一个调节器,把调节器调大即可; {6 H7 u4 O1 k( R
方法二:把漏电保护器更换为变频器专用漏电保护器,市面上有卖变频器专用漏电保护器的。
7 |) F: }8 `# \$ J方法三:增大设备负载,也就是马达负载,变频器在启动时漏电流就不会很大了。
+ k. Q1 _& ?6 h8 c \9 M方法四:把漏电保护器短接掉。