[运行保养] 简略探讨变频器能不能配漏电保护

[复制链接]

187

主题

0

好友

2638

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
2 点
经验
1970 点
积分
2638
帖子
190
跳转到指定楼层
1
发表于 2015-6-1 10:38 |只看该作者 |正序浏览
本帖最后由 powtranwt 于 2015-6-5 10:25 编辑 & [# ~9 @/ o! o6 ]) y( I$ F: ?

2 W# w' j9 w7 K1 g6 z$ r
( C6 M8 o4 U3 S  [使用变频器时,决不能使用漏电保护器。这是变频器使用的一大原则。
: q/ F; T8 i* k- a5 _2 \有些客户在使用变频器时,为变频器选了相应的漏电保护器。最后的结果是:变频器一起动,漏电保护器就动作,系统根本无法运行。6 e$ m- y2 Z$ }2 N6 q! `; x& L3 K
: ~4 z9 y7 K$ s' U7 M
为什么呢?
4 T2 Z$ H9 B; m, f/ F漏电保护器的原理是,零序电流为零。而使用变频器时,零序电流不可能为零。
/ q) }, ]! _# ?" k1 @; f变频器输出侧为PWM波,电机电缆与大地之间有长电缆的电容效应,使用带屏蔽层的电缆时,电容效应更加明显。在变频器工作时,电容在充放电,有电流通过电容流入大地,并从进线侧的接地线再流回变频器,形成电流回路。如果在进线侧使用了漏电保护器,那么它会动作,切断系统运行。- B' }: ]  R+ z/ x0 ]7 f# K
所以,不要为你的变频器配漏电保护器了。如果要保证安全,做好设备接地就行了。
) X9 k% n# h% L" u4 y( m* [+ e0 p% E7 c0 v
! t; R# s- q) H+ S4 D% j: F& x案例:$ c8 T; d- Y  E/ e$ e: I
问:一台18.5KW锅炉引风机安装一台18.5KW的变频器,变频器安装好后一启动,配电房分闸就跳,$ ~3 {3 s0 N( i. d) K0 c
原来配电房每路都安装了漏电保护器(200mA动作,30mA脉冲)。
. l& m& \; D% {要求客户拆除漏电保护遭拒绝,后将载波频率调到1KHz,改变变频器启动方式仍未能解决,8 p# P. h" ?( t. H/ r+ E
最后怀疑电机的电源线有漏电,因其长度有20米左右且埋于地下,但要求客户更换也有困难(其原先工频使用正常)。& s8 B$ y( I# |8 Y/ B; }

$ m% ]. X* h' {+ z问有没有什么简单有效的解决方法?+ r( z7 }- R; p/ N7 H' d
答:由于漏电保护器一般检测到三相不平衡度为%20以上就会跳保护,当安装变频器后三相不平衡度一般会超过%50以上,' d4 [, m* h1 F; @1 I' ?4 i
所以漏电保护器肯定会跳。
) g: `% S2 F% n9 k6 u" D7 u2 f7 a; ~; _
下面出几种方法:" u8 _* \8 B, f: L; Z( M) v
方法一:漏电保护器上一般会有一个调节器,把调节器调大即可;
1 H1 R) u( H5 V$ ?2 F' }方法二:把漏电保护器更换为变频器专用漏电保护器,市面上有卖变频器专用漏电保护器的。
; `8 B# ~  t$ V方法三:增大设备负载,也就是马达负载,变频器在启动时漏电流就不会很大了。
6 E( F4 u9 D7 H3 ^" d% Z' I$ f方法四:把漏电保护器短接掉。
# n' g0 l& [) A, u更多精彩信息,请关注普传官网:.powtran点com/' b0 i' i0 n5 @8 U