一、概述3 M3 Z8 Y8 i! ^/ r' k
国内现有大多数煤矿的皮带输送机一般都采用工频拖动,较少使用变频器驱动。由于电机长期工频运行加之液力耦合器效率等问题,造成皮带运输机运行起来非常不经济;同时由于电机没有软起动软停车,机械上会产生剧烈冲击,加速机械的磨损;还有皮带、液力耦合器的磨损和维护等会给企业带来很大数额的保养维护费用。增加了企业的运营成本。因此,对煤矿企业的皮带输送机进行变频改造对节约社会能源、增加煤矿企业的经济效益具有非常现实的经济意义和社会意义。
% n( v c" P! e
* g. E2 d5 a7 ~' G$ D7 T二、皮带机工作原理( {$ c- Z3 j# H, @
电机通过驱动轮鼓,靠摩擦牵引皮带运行,皮带通过张力变形和摩擦力带动物体在支撑辊轮上运动。皮带是弹性储能材料,在皮带机停止和运行时都储存有大量势能,这就要求皮带机起动时要克服静摩擦力,应该采用软起动的方式。国内大多数煤矿采用液力耦合器来实现皮带机的软启动,在起动时调整液力耦合器的机械效率为零,使电机空载启动。虽然有的采用了转子串接电阻改善启动转矩和降压空载启动等方法,但电机的起动电流仍然很大,不仅会引起电网电压的剧烈波动,还会造成电机内部机械冲击和发热等现象。同时采用液力耦合器起动皮带时,由于起动时间短、加载力大容易引起皮带断裂和老化,对皮带的强度要求高。加之液力耦合起长时间工作会引起其内部油温升高、金属部件磨损、泄漏及效率波动等情况,设备维护难度大、维护成本高、也污染环境,还存在多机驱动同一皮带时难以解决功率平均和同步问题。
" [ A5 K1 K( o3 f+ q5 h0 i! ~% F# D
三、变频改造的优势; l i; @6 }+ t/ I( {
变频调速是近二十年来兴起的一门新技术,它是通过改变电源频率来实现电机转速的调节。因其具有调速平稳、调速范围广、节能等特性,得到越来越多的采用。随着变频调速技术的不断成熟,变频调速装置在皮带运输设备上的应用也越来越广泛。大连普传科技生产的PI7800系列变频器具有以下特点:3 I5 A. z1 s5 m$ _7 {; O
1)真正实现了带式输送机系统的软起动。运用变频器的软起动功能,将电机的软起动和皮带机的软起动合二为一,通过电机的慢速起动,带动皮带机缓慢起动,将皮带内部贮存的能量缓慢释放,使皮带机在起动过程中形成的张力波极小,几乎对皮带不造成损害。
9 K- u( U% A9 f/ i2)降低设备的维护量。变频器是一种电子器件的集成,它将机械的寿命转化为电子的寿命,寿命延长,大大降低设备维护量。同时,变频器具备软起动功能实现带式输送机的软起动,起动过程中对机械基本无冲击,也大大减少了皮带机系统机械部份的检修量。如河南某煤矿主井皮带采用变频器驱动后,仅皮带扣一项年节约费用就达一万多元。" L( d' {) |& U: X N9 R0 ?
3)启动平滑,启动转矩大,没有冲击电流,可实现重载启动。( \& t$ ]+ }, E& W& A( I! d
4)节能。在皮带机上采用变频驱动后,使系统得功率因数和系统效率得到提高,有效节省电能。
& ^( N, S0 R+ q7 e6 }. N; e- @7 J/ u! R5 {9 q" o, H
四、具体改造案例3 o0 C* `# w% r/ d* m
山西XX煤矿使用普传变频器的应用实例:. ~4 `" i3 F" ?8 l/ [) a
1、现场变频器配置:PI7800 250G6 660V/250KW(Z1205E19459) 一台。) K8 i! R( U5 |8 e# q& V, Y0 g- t
PI7800 055G6 660V/55KW(Z1205E19457) 一台。' g; r. C4 _* G/ }( S) N5 M# U
PI7800 160G6 660V/160KW(Z1205E19458) 一台。
# m' P6 w# i0 n7 R& S7 ^/ o三台变频器全部用在皮带机上面,效果非常好,通过调整变频器的频率来控制输煤量的多少,极大的方便了现场的操作。节省了大量的人力和物力,为企业提供了优质的服务和高效的产量并且节能、环保。: b& _5 A* I" _7 {8 o! Q( Q
2、变频器调整参数如下:
7 m2 U) h. M* c5 g' X6 J0 p8 TF04=1,频率设定方式为端子V2模拟量输入。2 @+ K+ _5 @: ?' g. f% A8 F* }4 ?( L) V
F05=3,运行控制模式为端子台控制。
& H. p k$ h2 ]! [* M, A- Q! SF08=5,V/F提升方式。出厂值是2,调试时视带载启动情况适当调整该值。 A) c+ l3 V- |$ N
F09=50,加速时间。视变频器的功率大小及负载情况来调整。( o+ N) E; o) T; l$ t0 {5 f$ w, V
F10=50,减速时间。按照变频器的功率大小负载情况来调整。5 U% s0 S3 O& z8 M6 h1 p$ O; y& n
F27=1,停止方式。选择的自由停车。
' `$ v3 m. d: S+ V, I7 K3 XF54=1,电机运行方向。可以方便的改变电机方向,而不用改变电机接线。: s; I. Y" l1 A) a" J! Y0 A
1 w9 X9 X6 H9 X& Z# w3、变频器接线 :
/ u+ E+ Z6 o" i/ R& O. T9 t& r+ x6 r. ~
5 H" m- v% t' A( y F% ~+ @8 n% h |
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
|