1、三相五线制用颜色黄、绿、红、淡蓝色分别表示U、V、W、N 保护接地线双颜色(PE): n! |, T& d6 V0 S9 e
2、变压器在运行中,变压器各相电流不应超过额定电流;最大不平衡电流不得超过额定电流的25%。变压器投入运行后应定期进行检修。2 |3 F* K( p* u3 t$ P: A
3、同一台变压器供电的系统中,不宜保护接地和保护接零混用。' B* p0 [. k1 |
4、电压互感器二次线圈的额定电压一般为100V。9 U6 l/ L( f! x9 p+ ]2 q
5、电压互感器的二次侧在工作时不得短路。因短路时将产生很大的短路电流,有可能烧坏互感器,为此电压互感器的一次,二次侧都装设熔断器进行保护。$ y+ T% C! a9 [" h& w4 F
6、电压互感器的二次侧有一端必须接地。这是为了防止一,二次线圈绝缘击穿时,一次高压窜入二次侧,危及人身及设备的安全。
. i9 N/ Q1 ], N* f. B# D7、电流互感器在工作时二次侧接近于短路状况。二次线圈的额定电流一般为5A
1 c8 {& {- O! z. y, C( I  m( v- [$ m: W8、电流互感器的二次侧在工作时决不允许开路,
7 \+ P2 K  W, T' C. d' p4 n9、电流互感器的二次侧有一端必须接地,防止其一、二次线圈绝缘击穿时,一次侧高压窜入二次侧。
# {+ p9 m, ]' T0 T4 J$ K10、电流互感器在联接时,要注意其一、二次线圈的极性,我国互感器采用减极性的标号法。
# O* T. G$ I3 `/ E$ G11、安装时一定要注意接线正确可靠,并且二次侧不允许接熔断器或开关。即使因为某种原因要拆除二次侧的仪表或其他装置时,也必须先将二次侧短路,然后再进行拆除。
- T2 N7 s! z9 d- L12、低压开关是指1KV以下的隔离开关、断路器、熔断器等等
# q# @" C9 B* L* b13、低压配电装置所控制的负荷,必须分路清楚,严禁一闸多控和混淆。
# ?. J3 I- W; R14、低压配电装置与自备发电机设备的联锁装置应动作可靠。严禁自备发电设备与电网私自并联运行。
* S: a8 u! |; x" C3 ]& h2 H" u15、低压配电装置前后左右操作维护的通道上应铺设绝缘垫,同时严禁在通道上堆放其他物品。  |3 B2 R: P! c% ]# Y* ^
16、接设备时:先接设备,后接电源。
2 Z- N3 f& f$ J! O$ n' i拆设备时:先拆电源,后拆设备。
9 ?4 W4 e/ v) q4 [9 D: X" p接线路时:先接零线,后接火线。9 d3 g$ f3 N2 H) O4 v' l8 z
拆线路时:先拆火线,后拆零线。
1 q, r5 t, u5 `0 k# \! E17、低压熔断器不能作为电动机的过负荷保护。2 `, ]8 f1 I0 G/ U3 M/ \
18、熔断器的额定电压必须大于等于配电线路的工作电压。, {" \$ F# o: F
19、熔断器的额定电流必须大于等于熔体的额定电流。2 `" s* n  y4 L
20、熔断器的分断能力必须大于配电线路可能出现的最大短路电流。
5 e0 w7 z7 X1 ]. k+ ]" X6 S& M21、熔体额定电流的选用,必须满足线路正常工作电流和电动机的起动电流。
: j9 y. A+ x. S' C22、对电炉及照明等负载的短路保护,熔体的额定电流等于或稍大于负载的额定电流。6 }/ S* X- n9 D$ L4 p
23、对于单台电动机,熔体额定电流≥(1.5-2.5)电机额定电流。  F7 C2 o0 e6 L# g$ c4 ]; {+ r. a
24、熔体额定电流在配电系统中,上、下级应协调配合,以实现选择性保护目的。下一级应比上一级小。) e, k/ f1 m. J2 z
25、瓷插式熔断器应垂直安装,必须采用合格的熔丝,不得以其他的铜丝等代替熔丝。
. [1 h6 b/ b- c3 P26、螺旋式熔断器的电源进线应接在底座的中心接线端子上,接负载的出线应接在螺纹壳的接线端子上。% ?+ A5 {4 N6 K% I8 m7 e
27、更换熔体时,必须先将用电设备断开,以防止引起电弧。
* u& f  ?* c. g28、熔断器应装在各相线上。在二相三线或三相四线回路的中性线上严禁装熔断器。
" S9 Q- F+ j2 R3 s! N- h; S29、熔断器作隔离目的使用时,必须将熔断器装设在线路首端。
7 O, A: H+ \8 v30、熔断器作用是短路保护。隔离电源,安全检修。
# T! B3 I: @- A$ q* p- j更多精彩信息,请关注普传科技:.powtran点com/
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

    推荐主题
      热门主题

        压缩机生态圈

        压缩机网 ( 陕ICP备12001613号-6 | 网监备案号:XA11394S ) | 联系我们 | WAP

        © 2001-2026 压缩机论坛 中国通用机械工业协会 | 西安交通大学压缩机研究所

        压缩机网 ComVac 展会 《压缩机》杂志 制冷网 康沃真空网 压缩机商城

        GMT+8, 2026-5-9 08:56 , Processed in 0.152126 second(s), 24 queries .

        回顶部 安全联盟站长平台