1、三相五线制用颜色黄、绿、红、淡蓝色分别表示U、V、W、N 保护接地线双颜色(PE)
: c3 c% ~: P& q2、变压器在运行中,变压器各相电流不应超过额定电流;最大不平衡电流不得超过额定电流的25%。变压器投入运行后应定期进行检修。
0 R- |8 Z, v3 P7 @  _$ X3、同一台变压器供电的系统中,不宜保护接地和保护接零混用。
% J0 o% G& S; L4、电压互感器二次线圈的额定电压一般为100V。) ~) {! @' B7 J7 T8 C
5、电压互感器的二次侧在工作时不得短路。因短路时将产生很大的短路电流,有可能烧坏互感器,为此电压互感器的一次,二次侧都装设熔断器进行保护。& B& f3 z% H, s5 f2 W7 Z6 n
6、电压互感器的二次侧有一端必须接地。这是为了防止一,二次线圈绝缘击穿时,一次高压窜入二次侧,危及人身及设备的安全。6 y! e' t* @7 Q2 {  |' q0 @
7、电流互感器在工作时二次侧接近于短路状况。二次线圈的额定电流一般为5A+ t- G2 S# b5 y5 P
8、电流互感器的二次侧在工作时决不允许开路,/ y- X' w* W! U. R7 k, _/ s
9、电流互感器的二次侧有一端必须接地,防止其一、二次线圈绝缘击穿时,一次侧高压窜入二次侧。
5 h# ^2 @  {) \1 Q3 p2 k10、电流互感器在联接时,要注意其一、二次线圈的极性,我国互感器采用减极性的标号法。5 ?. `$ w3 r2 y  i% V+ r
11、安装时一定要注意接线正确可靠,并且二次侧不允许接熔断器或开关。即使因为某种原因要拆除二次侧的仪表或其他装置时,也必须先将二次侧短路,然后再进行拆除。. |! |; Z7 P& |2 N
12、低压开关是指1KV以下的隔离开关、断路器、熔断器等等
; ~* _4 V8 ^0 J2 h) u13、低压配电装置所控制的负荷,必须分路清楚,严禁一闸多控和混淆。
8 G& ^6 O3 x; P: [4 F14、低压配电装置与自备发电机设备的联锁装置应动作可靠。严禁自备发电设备与电网私自并联运行。5 p  Y) I2 c; j" p1 h
15、低压配电装置前后左右操作维护的通道上应铺设绝缘垫,同时严禁在通道上堆放其他物品。
2 L& [; {5 {: V# P6 \8 T16、接设备时:先接设备,后接电源。; O; V- m# J: q: w8 d: F3 M+ g
拆设备时:先拆电源,后拆设备。
2 B* U: K: n" C1 o8 k& U6 ^+ d接线路时:先接零线,后接火线。. L+ O" x* _" [& Y
拆线路时:先拆火线,后拆零线。/ l* @& c# j+ s7 H  D* C
17、低压熔断器不能作为电动机的过负荷保护。
8 {5 K) M  C; B8 E/ P) r18、熔断器的额定电压必须大于等于配电线路的工作电压。* Q# @: F" @7 X) J
19、熔断器的额定电流必须大于等于熔体的额定电流。
" C: m7 m# {+ n" {- e+ X" ]; O20、熔断器的分断能力必须大于配电线路可能出现的最大短路电流。
# Q* D2 A0 V. h# A: G9 }9 M: Z21、熔体额定电流的选用,必须满足线路正常工作电流和电动机的起动电流。# ]8 u, v# ~4 h
22、对电炉及照明等负载的短路保护,熔体的额定电流等于或稍大于负载的额定电流。# ?' s% R( ?! }; e- ?; f/ C
23、对于单台电动机,熔体额定电流≥(1.5-2.5)电机额定电流。" E( u4 k% b2 q6 a) Y; |' F
24、熔体额定电流在配电系统中,上、下级应协调配合,以实现选择性保护目的。下一级应比上一级小。
( h$ \+ p3 x: E3 b: M25、瓷插式熔断器应垂直安装,必须采用合格的熔丝,不得以其他的铜丝等代替熔丝。
0 S2 ]  J/ D/ F, c26、螺旋式熔断器的电源进线应接在底座的中心接线端子上,接负载的出线应接在螺纹壳的接线端子上。
" W. u: Y& R* s8 C7 M# H' `1 O; E27、更换熔体时,必须先将用电设备断开,以防止引起电弧。
$ l9 `. q% |8 x, x, D" ?8 ?# N" \28、熔断器应装在各相线上。在二相三线或三相四线回路的中性线上严禁装熔断器。/ J7 O9 N8 u4 ?) w6 n; v( k( |
29、熔断器作隔离目的使用时,必须将熔断器装设在线路首端。
6 T2 ^& `. }* c' T30、熔断器作用是短路保护。隔离电源,安全检修。 : x1 q8 S! b5 j+ _+ b* ~