" N9 O$ a; t( v! l: b5 r% B1、三相五线制用颜色黄、绿、红、淡蓝色分别表示U、V、W、N 保护接地线双颜色(PE). P( g, s7 D% f% o
2、变压器在运行中,变压器各相电流不应超过额定电流;最大不平衡电流不得超过额定电流的25%。变压器投入运行后应定期进行检修。
3 W: v; o; W% M" t! V# `& ]3、同一台变压器供电的系统中,不宜保护接地和保护接零混用。
- q6 t# W! [# U) W. V* O: I/ I4、电压互感器二次线圈的额定电压一般为100V。 V3 }) j: d/ `- q
5、电压互感器的二次侧在工作时不得短路。因短路时将产生很大的短路电流,有可能烧坏互感器,为此电压互感器的一次,二次侧都装设熔断器进行保护。
2 a. g% D: F6 H/ o8 e! K5 [6、电压互感器的二次侧有一端必须接地。这是为了防止一,二次线圈绝缘击穿时,一次高压窜入二次侧,危及人身及设备的安全。
0 J; Q' |7 H1 q7、电流互感器在工作时二次侧接近于短路状况。二次线圈的额定电流一般为5A9 w9 m4 Z- _, N: G
8、电流互感器的二次侧在工作时决不允许开路,
+ _% z1 C" A4 C" T9、电流互感器的二次侧有一端必须接地,防止其一、二次线圈绝缘击穿时,一次侧高压窜入二次侧。3 J5 u( g4 @1 J+ s4 C* ?/ {
10、电流互感器在联接时,要注意其一、二次线圈的极性,我国互感器采用减极性的标号法。& f( u, @5 g' ]
11、安装时一定要注意接线正确可靠,并且二次侧不允许接熔断器或开关。即使因为某种原因要拆除二次侧的仪表或其他装置时,也必须先将二次侧短路,然后再进行拆除。8 \' K/ }* l5 Z% ?
12、低压开关是指1KV以下的隔离开关、断路器、熔断器等等4 O z5 e( h5 A% H% T' G$ l A
13、低压配电装置所控制的负荷,必须分路清楚,严禁一闸多控和混淆。
4 M3 S# J+ \* u0 P$ S$ c" z14、低压配电装置与自备发电机设备的联锁装置应动作可靠。严禁自备发电设备与电网私自并联运行。! M z" }$ \8 T* {4 l( {- ]0 T
15、低压配电装置前后左右操作维护的通道上应铺设绝缘垫,同时严禁在通道上堆放其他物品。- A" Z$ P) x8 a# E
16、接设备时:先接设备,后接电源。# M* _5 P# R4 \3 p7 i! q$ m
拆设备时:先拆电源,后拆设备。
. B4 v, J( h: h4 f! K6 ]接线路时:先接零线,后接火线。) E8 ~$ P, s1 {' P( y, G
拆线路时:先拆火线,后拆零线。; s4 B0 t5 M( @" ^
17、低压熔断器不能作为电动机的过负荷保护。
/ f! q8 B4 y5 {( }18、熔断器的额定电压必须大于等于配电线路的工作电压。
4 l, t$ B) G4 E# e- J7 Y/ O8 c/ a19、熔断器的额定电流必须大于等于熔体的额定电流。
. g, w! }" ]+ A, C$ i20、熔断器的分断能力必须大于配电线路可能出现的最大短路电流。
3 p6 w4 c* @5 B( o0 Q. d21、熔体额定电流的选用,必须满足线路正常工作电流和电动机的起动电流。
9 b* _; ?# X: `! {22、对电炉及照明等负载的短路保护,熔体的额定电流等于或稍大于负载的额定电流。
8 M7 B' Z5 t1 k# r23、对于单台电动机,熔体额定电流≥(1.5-2.5)电机额定电流。2 E4 Y, y& r5 \. @1 G1 B
24、熔体额定电流在配电系统中,上、下级应协调配合,以实现选择性保护目的。下一级应比上一级小。+ A/ s) ~- j4 _6 P) r1 U
25、瓷插式熔断器应垂直安装,必须采用合格的熔丝,不得以其他的铜丝等代替熔丝。4 I! d0 K5 [- Y
26、螺旋式熔断器的电源进线应接在底座的中心接线端子上,接负载的出线应接在螺纹壳的接线端子上。
. G) }( f! I9 x& X: Z27、更换熔体时,必须先将用电设备断开,以防止引起电弧。
, y2 Q; ^) h' n28、熔断器应装在各相线上。在二相三线或三相四线回路的中性线上严禁装熔断器。- [, W" v$ L4 E7 h3 r* T m1 o& ]
29、熔断器作隔离目的使用时,必须将熔断器装设在线路首端。8 {& `. N) |7 l
30、熔断器作用是短路保护。隔离电源,安全检修。 2 }" g; t6 U' i3 p6 H; N