本帖最后由 powtranwt 于 2015-6-19 10:51 编辑 3 z/ A- d" K+ A
% B, O: o& `) Z; O: Y2 R" A随着国家经济和生产力的发展,很多设备得到越来越多的应用,但是怎么来测试设备的好坏呢?怎么简单的排查机器的故障呢?这里小编简单总结一些用万用表来测试变频器的方法。2 p8 A J1 S8 ^' ~1 p) o S
( l2 x+ m; x3 K9 y
检测变频器的好坏:
7 }8 z. U- r. u% i; p5 n 1)用变频器现场拖动一台功率匹配的异步电机空载运行,调节频率f,由50Hz开始下降一直到最低频率;0 l- \$ a) {6 G8 u' P7 ?; @$ U
2)在此过程用电流表检测电机空载电流,如果空载电流在频率下降过程中很平稳,能保持基本不变,那就是一台好变频器;
2 T3 S+ V" u0 z& n 3)最低频率可以这样计算,(同步转速-额定转速)×极对数p÷60。例如,一台4极电机,额定转速是1470转,最低频率=(1500-1470)×2÷60=1Hz;- K: t& x; e1 c" m* g: t" ^7 Q
1 {# _$ {$ Q5 m7 B$ t
检测变频器IGBT模块好坏
6 C& x. `$ f" Y) r5 g b& Y( kIGBT模块的好坏可用指针万用表的Rxlk挡来检测,或用数字万用表的“二极管”挡来测量PN结正向压降进行判断。
0 I6 L" U' M5 m+ p: B( n1)先将IGBT管三只引脚短路放电,避免影响检测的准确度;- @% P6 i+ z" q# }
2)用指针万用表的两枝表笔正反测G、e两极及G、c两极的电阻,对于正常的IGBT管(正常G、C两极与G、c两极间的正反向电阻均为无穷大;内含阻尼二极管的IGBT管正常时,e、C极间均有4kΩ正向电阻),上述所测值均为无穷大;
; m7 k |: F! N. u5 f' i3)用指针万用表的红笔接c极,黑笔接e极,若所测值在3.5kΩ左右,则所测管为含阻尼二极管的IGBT管,若所测值在50kΩ左右,则所测IGBT管内不含阻尼二极管。对于数字万用表,正常情况下,IGBT管的E、C极间正向压降约为0.5V。: H5 x2 B" B5 c' h
$ i+ G% Z* x$ k9 b* h2 V9 q故障变频器排查
$ V4 R8 F8 h. L% j1 ~为了人身安全,必须确保机器断电,并拆除变频器输入电源线R、S、T和输出线U、V、W后放可操作!首先把万用表打到“二级管”档,然后通过万用表的红色表笔和黑色表笔按以下步骤检测:: Z& M! I6 l- v5 o) u1 C; T I
1、黑色表笔接触直流母线的负极P(+),红色表笔依次接触R、S、T,记录万用表上的显示值;然后再把红色表笔接触N(-),黑色表笔依次接触R、S、T,记录万用表的显示值;六次显示值如果基本平衡,则表明变频器二极管整流或软启电阻无问题,反之相应位置的整流模块或软启电阻损坏,现象:无显示。4 A3 n- ^ W8 d$ [/ ^2 ~, g V
2、红色表笔接触直流母线的负极P(+),黑色表笔依次接触U、V、W,记录万用表上的显示值;然后再把黑色表笔接触N(-),红色表笔依次接触U、V、W,记录万用表的显示值;六次显示值如果基本平衡,则表明变频器IGBT逆变模块无问题,反之相应位置的IGBT逆变模块损坏,现象:无输出或报故障。9 E) U: G8 ~* L$ M( U
$ ~) p s8 X6 `) e! m, g