设为首页收藏本站
欢迎加入QQ交流群:
压缩机行业论坛 压缩机行业论坛
空压机行业论坛 空压机行业论坛
搜索
查看: 1815|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

[基础知识] 如何估算电源线承受的电流?

[复制链接]

187

主题

0

好友

2638

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
2 点
经验
1970 点
积分
2638
帖子
190
跳转到指定楼层
1
发表于 2015-7-17 11:17 |只看该作者 |正序浏览
来源:大连普传科技有限公司深圳分公司$ ~* e6 F  R5 w# _/ J
一平方的电源线最大能过多少安的电流,多大的功率。比方2.5平方的电线。工程施工中怎样算要用多大的电线。% X5 C% g. C# t/ ~4 ~0 o2 B
  对于1.5、2.5、4、6、10mm2的导线可将其截面积数乘以5倍。0 [0 s/ |  X1 k1 h5 P/ G" j
  对于16、25mm2的导线可将其截面积数乘以4倍。% k9 d3 A; e/ `6 n
  对于35、50mm2的导线可将其截面积数乘以3倍。
. U4 x9 l6 X9 q, b( @3 K  对于70、95mm2的导线可将其截面积数乘以2.5倍。/ y* w6 u3 k) h5 y# [% K& {
  对于120、150、185mm2的导线可将其截面积数乘以2倍.
  {3 W0 L4 O8 I  工作温度30℃,长期连续90%负载下的载流量如下:
% ]$ T0 [. {0 c6 B3 N0 P. q9 W8 K' p  1.5平方毫米――18A: M& @2 n( z4 C& n) g0 D  D% a! v
  2.5平方毫米――26A
, P" Z4 q+ }; C- F" l' q  4平方毫米――26A- u) v: @$ z4 W4 g% w1 M9 X
  6平方毫米――47A
& F7 N+ n8 J8 D* c& e  10平方毫米――66A
7 G- }) L) Y3 K3 @  16平方毫米――92A9 P6 z3 E3 Y, ?& k, l
  25平方毫米――120A# W2 v6 L" E+ Z* u9 n$ B
  平方毫米――150A
* a( P, \: v) \  功率P=电压U×电流I=220伏×18安=3960瓦
: O6 ^" y4 S. P8 O, q' s8 I  标GB4706.1-1992/1998规定的电线负载电流值(部分)
+ m8 u) T+ j5 c  铜芯电线:..铜芯线截面积..允许长期电流..2.5平方毫米(16A~25A)7 f. b1 G! z- H$ u5 U. s# ^
  4平方毫米(25A~32A)..6平方毫米(32A~40A)1 S- H& Z& j4 i7 A0 ?. q# d
  铝芯电线:铝芯线截面积..允许长期电流..2.5平方毫米(13A~20A)
! ~5 S1 w5 U! j: J2 S! I1 g- {; y  4平方毫米(20A~25A)..6平方毫米(25A~32A)
& _) x7 A# V6 R: W6 l* P* A  举例说明:
9 {; v( A3 X9 z0 ?) S& ?1 J! X, w  1、每台计算机耗电约为200~300W(约1~1.5A),那么10台计算机就需要一条2.5平方毫米的铜芯电线供电,否则可能发生火灾。
+ \  \6 x7 v0 e7 t( F8 ]5 Y6 a* }  2、大3匹空调耗电约为3000W(约14A),那么1台空调就需要单独的一条2.5平方毫米的铜芯电线供电
6 `$ \5 b; q8 N9 c* U: E) \6 ^  3、现在的住房进线一般是4平方毫米的铜线,因此,同时开启的家用电器不得超过25A(即5500瓦),有人将房屋内的电线更换成6平方毫米的铜线是没有用处的,因为进入电表的电线是4平方毫米的。6 n/ K, Q6 b( v
  4、早期的住房(15年前)进线一般是2.5平方毫米的铝线,因此,同时开启的家用电器不得超过13A(即2800瓦)。: F& K, I6 K7 c
  5、耗电量比较大的家用电器是:空调5A(1.2匹),电热水器10A,微波炉4A,电饭煲4A,洗碗机8A,带烘干功能的洗衣机10A,电开水器4A/ C3 f7 R& N7 f8 S* \( ~  T
  在电源引起的火灾中,有90%是由于接头发热造成的,因此所有的接头均要焊接,不能焊接的接触器件5~10年必须更换(比如插座、空气开关等)。
$ p. V1 W- p4 ^- Y0 }7 q5 k: J 国标允许的长期电流0 |; _( d4 T; ]4 x
  4平方是25-32A! a4 [( g9 A& x7 m! \
  平方是32-40A6 M' U+ m- k( u1 g( x  _: P( Z
  其实这些都是理论安全数值,极限数值还要大于这些的
- ^& L% Y" b9 o9 _* M3 X" }  2,5平方的铜线允许使用的最大功率是:5500W.4平方的8000W,6平方9000W没问题的.2 v  _3 _1 _& O$ a7 A' p
  40A的数字电表正常9000W绝对没问题.机械的12000W也不会烧毁的.9 b, \) T, r0 X. I
  铜芯电线电缆载流量标准电缆载流量口决:
. |) N: d6 U) ?( A1 i! _5 ]6 U# n  估算口诀:
$ |5 b7 |3 L& {9 m. k  二点五下乘以九,往上减一顺号走。- ]; O& K2 ~5 _  k0 ]. Z7 y
  三十五乘三点五,双双成组减点五。5 I, `2 _: M2 J% H* V
  条件有变加折算,高温九折铜升级。9 E- s' \% ?4 Q4 k) F; ]
  穿管根数二三四,八七六折满载流。  \2 D/ |: Y1 Q
  说明:
9 @) I2 q) r5 o+ I0 N) @  本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是”截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。$ t1 ?3 N/ t1 r0 @) X$ j
  计算电缆载流量选择电缆(根据电流选择电缆):' I( `7 W- M; K& I5 H9 F5 f7 R# n
  导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。
) \, N8 i% V; J  1.口诀铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系. _% L) n% J! c; ^* e# ?
  10下五,100上二,2 m2 f: Z8 t5 v7 N
  25、35,四、三界
; W3 E) I3 d- H! s% X+ n& e0 l  70、95,两倍半。
6 h8 {6 b5 e1 I  穿管、温度,八、九折。6 c8 B& C& J% i. @' {6 b! w
  裸线加一半。: {) y* S6 x' |* \7 y
  铜线升级算。
8 r8 M6 _! k3 b- L, q% J  说明口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下:5 g, O1 R, t+ i; D
  1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185……)3 Q' m& K8 U' v( r/ ^
  (1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。
- H' c- c5 q3 U) ?3 y  口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来如下:; a( K9 x+ ?, i5 I# k, {, a& \' k
  1~1016、2535、5070、95120以上# |7 B: k3 v6 E! g" r
  五倍四倍三倍二倍半二倍
( j* r  W3 X9 [2 G/ i9 G9 a7 J2 a  现在再和口诀对照就更清楚了,口诀“10下五”是指截面在10以下,载流量都是截面数值的五倍。“100上二”(读百上二)是指截面100以上的载流量是截面数值的二倍。截面为25与35是四倍和三倍的分界处。这就是口诀“25、35,四三界”。而截面70、95则为二点五倍。从上面的排列可以看出:除10以下及100以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一种倍数。
! B" R8 [2 y+ E9 _  例如铝芯绝缘线,环境温度为不大于25℃时的载流量的计算:3 t$ L9 E3 @; F  q( L: T7 Z7 }$ {) R
  当截面为6平方毫米时,算得载流量为30安;2 P& E. f# }7 l9 l, A( J, ~& F
  当截面为150平方毫米时,算得载流量为300安;
' g2 e' c' u: u9 ^: H- |  当截面为70平方毫米时,算得载流量为175安;% p: ~) b. `9 i5 X) r. d  }
  从上面的排列还可以看出:倍数随截面的增大而减小,在倍数转变的交界处,误差稍大些。比如截面25与35是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,它按口诀算为100安,但按手册为97安;而35则相反,按口诀算为105安,但查表为117安。不过这对使用的影响并不大。当然,若能“胸中有数”,在选择导线截面时,25的不让它满到100安,35的则可略为超过105安便更准确了。同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的始端,实际便不止五倍(最大可达到20安以上),不过为了减少导线内的电能损耗,通常电流都不用到这么大,手册中一般只标12安。) D+ |* S5 @: M) ~& o
  (2)后面三句口诀便是对条件改变的处理。
& t/ m5 S8 l/ N  “穿管、温度,八、九折”是指:若是穿管敷设(包括槽板等敷设、即导线加有保护套层,不明露的),计算后,再打八折;若环境温度超过25℃,计算后再打九折,若既穿管敷设,温度又超过25℃,则打八折后再打九折,或简单按一次打七折计算。, M* F5 i: k. x7 |  F
  关于环境温度,按规定是指夏天最热月的平均最高温度。实际上,温度是变动的,一般情况下,它影响导线载流并不很大。因此,只对某些温车间或较热地区超过25℃较多时,才考虑打折扣。! h; T4 g& L) Y9 @2 F- W  \( [
  例如对铝心绝缘线在不同条件下载流量的计算:
% E' P4 L- m$ i8 q  当截面为10平方毫米穿管时,则载流量为10×5×0.8═40安;若为高温,则载流量为10×5×0.9═45安;若是穿管又高温,则载流量为10×5×0.7═35安。4 J; r  J) }+ t) U
  (3)对于裸铝线的载流量,口诀指出“裸线加一半”即计算后再加一半。这是指同样截面裸铝线与铝芯绝缘线比较,载流量可加大一半。
7 w- H1 e6 P( C  P  p. {  例如对裸铝线载流量的计算:: j8 L1 e0 t$ p1 u: w6 o( X& Y
  当截面为16平方毫米时,则载流量为16×4×1.5═96安,若在高温下,则载流量为16×4×1.5×0.9=86.4安。5 ?0 o- X  G3 X: t4 l$ F' P9 s  F
  (4)对于铜导线的载流量,口诀指出“铜线升级算”,即将铜导线的的截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算。
4 @# X0 \( X$ A5 Z% ]  例如截面为35平方毫米裸铜线环境温度为25℃,载流量的计算为:按升级为50平方毫米裸铝线即得50×3×1.5=225安.0 h) h" g/ s( F
  对于电缆,口诀中没有介绍。一般直接埋地的高压电缆,大体上可直接采用第一句口诀中的有关倍数计算。比如35平方毫米高压铠装铝芯电缆埋地敷设的载流量为35×3=105安。95平方毫米的约为95×2.5≈238安。
( k3 R" T! G5 o' W; Z  三相四线制中的零线截面,通常选为相线截面的1/2左右。当然也不得小于按机械强度要求所允许的最小截面。在单相线路中,由于零线和相线所通过的负荷电流相同,因此零线截面应与相线截面相同。
. U% v$ m& e- J( U% y2 \  型号名称适用范围
2 Y$ ]0 c5 F9 d" _4 T: c  YJV铜芯聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆敷设在室内、隧道及管道中,电缆不能承受压力及机械外力作用。: v/ Y9 D  j2 e; ~
  VLV铝芯
$ _+ v  ^4 S# ?  YJV22铜芯聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆敷设在室内、隧道及直埋土壤中,电缆能承受压力和其它外力作用7 l3 C/ ~: G2 f, h
  VLV22/K6W) s$ @0 R9 Z. n1 d+ y5 k, B
  VV32聚氯乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆敷设在室内、矿井中,电缆能承受相当的拉力。) m7 l0 x9 o& v& J5 q
  VLV32! F+ E- f3 J) s) p; h
  VV42聚氯乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆敷设在室内、矿井中,电缆能承受相当的轴向拉力。8 C3 g8 W& E2 Y. L
  VLV422
0 m( ^: W8 u- Z' f) z" S8 r  ZR-VV聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃电力电缆敷设在室内、隧道及管道中,电缆不能承受压力及机械外力作用。
" t- H: X# ]" d, r9 E  ZR-VLV1R
' D7 s/ Q: l& `! ^2 K" c4 Q  ZR-VV22聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套阻燃电力电缆敷设在室内、隧道及直埋土壤中,电缆能承受压力和其它外力作用。7 F3 G/ m3 q/ ]
  VLV22
. x5 _. j2 p, X4 `$ T4 O  ZR-VV32聚氯乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套阻燃电力电缆敷设在室内、矿井中,电缆能承受相当的拉力。
2 m4 ?/ |& O1 ^8 W  VLV32$ k$ u& `, C+ S- M. p0 S
  ZR-VV42聚氯乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套阻燃电力电缆敷设在室内、矿井中,电缆能承受相当的轴向拉力。
: K- X6 A; n0 Q/ @% y6 y5 {* ^  ZR-VLV42
* O. @# m: K# C5 ]- w% K% z  电缆的型号由八部分组成:一、用途代码-不标为电力电缆,K为控制缆,P为信号缆;二、绝缘代码-Z油浸纸,X橡胶,V聚氯乙稀,YJ交联聚乙烯三、导体材料代码-不标为铜,L为铝;四、内护层代码-Q铅包,L铝包,H橡套,V聚氯乙稀护套五、派生代码-D不滴流,P干绝缘;六、外护层代码七、特殊产品代码-TH湿热带,TA干热带;八、额定电压-单位KV
2 X" W4 l" m9 F5 G# g" s  有关电缆型号的问题4 X' L2 e% M8 D: R/ P3 f7 q
  SYWV(Y)、SYKV有线电视、宽带网专用电缆结构:(同轴电缆)单根无氧圆铜线+物理发泡聚乙烯(绝缘)+(锡丝+铝)+聚氯乙烯(聚乙烯)
) h, t5 U4 ~7 L4 u! x* @  2、信号控制电缆(RVV护套线、RVVP屏蔽线)适用于楼宇对讲、防盗报警、消防、自动抄表等工程9 i7 a7 y8 ^" L' t' [8 R( E
  3、RVVP铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电缆电压300V/300V2-24芯
! J  u+ ^3 Y% J1 p' E  用途:仪器、仪表、对讲、监控、控制安装
- p9 ?! y6 i1 _. W# G) z* u  4、KVVP:聚氯乙烯护套编织屏蔽电缆用途:电器、仪表、配电装置的信号传输、控制、测量
3 Y) F5 C* d8 X  5、RVV(227IEC52/53)聚氯乙烯绝缘软电缆用途:家用电器、小型电动工具、仪表及动力照明
$ M- L4 C: s2 Q. n1 k$ J3 ]/ [  6、RV聚氯乙烯绝缘电缆
7 T3 g# m+ g- L1 y  7、RVS、RVB适用于家用电器、小型电动工具、仪器、仪表及动力照明连接用电缆9 |9 F0 u2 u5 \. f; c5 C6 k
  8、BV、BVR聚氯乙烯绝缘电缆用途:适用于电器仪表设备及动力照明固定布线用4 F4 M. a6 N1 i2 E. C. {
  9、KVV聚氯乙烯绝缘控制电缆用途:电器、仪表、配电装置信号传输、控制、测量3 h( H9 C$ Q1 |: R
  RVV与KVVRVVP与KVVP5j%P5h'N,r)D(a区别:RVV和RVVP里面采用的线为多股细铜丝组成的软线,即RV线组成
, j7 N3 U7 p4 s! s8 U. @& {: ^* g! f  KVV和KVVP里面采用的线为单股粗铜丝组成的硬线,即BV线组成。
2 X/ }# C4 I9 @: i' F8 n! S  AVVR与RVVP区别:东西一样,只是内部截面小于0.75平方毫米的名称为AVVR大于等于0.75平方毫米的名称为RVVP( q8 P; m' O/ i# b# t
  SYV与SYWV区别:SYV是视频传输线用聚乙烯绝缘。SYWV是射频传输线,物理发泡绝缘。用于有线电视。
4 M+ S, @0 J- N5 S+ S6 F  RVS与RVV2芯区别:RVS为双芯RV线绞合而成,没有外护套,用于广播连接。! E& z" f8 E+ `; v( H9 R, f8 y
  RVV2芯线直放成缆,有外护套,用于电源,控制信号等方面% \: j% s$ G. Q' {( N5 Q0 s+ x) z% N
  R-连接用软电缆(电线),软结构。V-绝缘聚氯乙烯。V-聚氯乙烯绝缘V-聚氯乙烯护套B-平型(扁形)。S-双绞型。A-镀锡或镀银。F-耐高温P-编织屏蔽P2-铜带屏蔽P22-钢带铠装Y—预制型、一般省略,或聚烯烃护套FD—产品类别代号,指分支电缆。将要颁布的建设部标准用FZ表示,其实质相同
, A* w1 u' g8 x, m  M; Z  YJ—交联聚乙烯绝缘3 O& ^6 V/ W2 p6 B; W: }
  V—聚氯乙烯绝缘或护套
) e0 ^& p3 \7 Q: F4 g5 k  Y  ZR—阻燃型# Y7 s7 ]8 H' d: ?* C
  NH—耐火型  {; D4 N& q' b7 G
  WDZ—无卤低烟阻燃型:g
2 o3 K% {# ^3 h4 Z) \* p7 ]5 k  WDN—无卤低烟耐火型
- t- M5 @2 H$ z0 K8 y
回复

使用道具 举报

162

主题

1

好友

1万

积分

版主

宝宝生日

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

威望
80 点
经验
5655 点
积分
14951
帖子
1362
2
发表于 2015-7-21 19:45 |只看该作者
值得学习,感谢分享。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

    推荐主题
      热门主题

        压缩机生态圈

        压缩机网 ( 陕ICP备12001613号-6 | 网监备案号:XA11394S ) | 联系我们 | WAP

        © 2001-2026 压缩机论坛 中国通用机械工业协会 | 西安交通大学压缩机研究所

        压缩机网 ComVac 展会 《压缩机》杂志 制冷网 康沃真空网 压缩机商城

        GMT+8, 2026-6-23 22:00 , Processed in 0.177958 second(s), 23 queries .

        回顶部 安全联盟站长平台