冷库常年昼夜不息地运转,难免会出现些或多或少的小毛病,遇到以下这些小故障时,该如何做出及时又准确的处理呢?/ ?# o8 W- E$ }; N
组合冷库不制冷或制冷效果差:
' o" j; S& T) g& F, K* B& D1、检查制冷机的冷凝器上是否脏;$ `5 M3 n5 ?1 e& Y, d, m
2、检查库内蒸发器上是否积霜过厚;& }( ^. X( x+ }8 E6 n0 D
3、检查制冷剂是否渗漏(用肥皂水涂在管路连接处,有气泡生成说明制冷剂渗漏),并请专业冷库工程人员补充制冷剂并对渗漏处进行处理;* B& N4 z: z6 D/ g) `- z5 g8 f
4、检查冷库门的密封是否完好并排除之;
* o! p* H( g4 ?5 M) b5、检查冷库的制冷机是否工作;
8 h) F' n! h7 P; l- Y6、查冷库电脑控制器的参数设定是否正确;) K$ _5 i( N+ Z& G
7、检查冷库的控制器是否失灵并更换之。
/ }" u9 w- W0 t- _" c特别提醒:经常观察冷库设备压缩机运行状态,检查其排气温度,在换季运行时,要特别注意系统的运行状态,及时调整系统供液量和冷凝温。& k( y0 q8 f3 M3 T% d1 r
组合冷库门启动频繁,长时间不启动,长时间开机不停止或库温不到就停机:
$ I+ J& u' v( \ }9 V检查冷凝器上是否有污物,散热不好会导致制冷机冷凝压力过高,为了保护压缩机,在压力控制器的作用下机器停止运转,等到散热良好后,按一下压控器上黑色复位按扭,机器即可自动恢复运行。
" t7 u$ ^" ]# w: I* Z u控制器的参数设定有误:重新设定即可。4 g2 q- s. [9 [4 S0 ~, P6 U
库内照明灯不亮:检查开关是否失灵,灯泡是否损坏。检查时要截断电源,安装灯罩时要注意灯的防水。
% @$ t# O& x3 u% @5 a7 m组合冷库门关闭不严密:调节库门上的合页和门锁与库体之间的间距。