现有一台汉诺斯MDH20的冷冻式空气干燥机,低压4.2公斤压力,压缩机排气温度太高100度,经冷凝器后42度,低压有7度,空气温度42度,环境温度35度,排气温度是不是太高啦,有什么办法低下来!高低压一般多少度合适?
使用道具 举报
4
1976
大学生
1
473
7
639
高中生
6
328
根据你的数据高压的饱合压力为15barg,从压力上看是有冷媒不足的现象,排气温度高一般是回气温度高和高压缩比造成的,你的问题应是前者的可能性比较大.
汉诺斯一般不用R-22的冷媒,要加冷媒很看一下铭牌,一般是407C的多
3
101
小学生
楼主说的42度是冷凝后的温度,并非冷凝温度,一般总会有过冷度,冷凝温度肯定高于42度,故请告知高压多少?清洗冷凝翅片应该会有效果。低压4.2bar是非常合适,再高的话必然会使出口压缩空气的露点温度上升。另外楼主说的低压7度估计是吸气温度,5度左右的过热度非常合适。没必要加R22,否则将会引起高压报警。对于高温型的冷干机,42度的压缩空气温度根本就不高。
故请确认高压,并清洗冷凝翅片,检查风机。
22
幼儿园
60
朋友,加点R22试试
高压几公进
220
21
2831
硕士
哦,在此谢谢啦!是风冷的!
8
701
不会吧,你低压7度低压才4.2公斤?照理说7度的时候低压应该差不多有5公斤的压力了,是不是你低压的取样点有问题哦。环境温度不是很高,进气温度也可以,冷凝温度也正常,有这样的原因:一个是负荷太高,一个是膨胀阀不好或者是关死了,还有呢就是如果低压不是4.2公斤的话应该是制冷剂不够。再者你还没说你的高压多少,高压过高呢也会造成排气温度过高(冷却效果不好、冷却水流量不够、空气侵入系统),最后一个有可能是你的压缩机压缩比过大了,压缩机轴承磨损了。
低压一般在4公斤左右,高压在15公斤左右