设为首页收藏本站
欢迎加入QQ交流群:
压缩机行业论坛 压缩机行业论坛
空压机行业论坛 空压机行业论坛
搜索
查看: 6058|回复: 16
打印 上一主题 下一主题

请教各位师傅一个冷干机问题!

[复制链接]

2

主题

0

好友

422

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

威望
0 点
经验
126 点
积分
422
帖子
18
跳转到指定楼层
1
发表于 2005-5-31 22:58 |只看该作者 |倒序浏览

现有一台汉诺斯MDH20的冷冻式空气干燥机,低压4.2公斤压力,压缩机排气温度太高100度,经冷凝器后42度,低压有7度,空气温度42度,环境温度35度,排气温度是不是太高啦,有什么办法低下来!高低压一般多少度合适?

* J7 I2 g* N X. u
[此贴子已经被作者于2005-5-31 23:00:32编辑过]
回复

使用道具 举报

70

主题

0

好友

5601

积分

教授

Rank: 8Rank: 8

威望
25 点
经验
1343 点
积分
5601
帖子
489
2
发表于 2005-6-1 10:28 |只看该作者
环境温度高了些,负荷大了些
回复

使用道具 举报

2

主题

0

好友

86

积分

幼儿园

Rank: 1

威望
0 点
经验
20 点
积分
86
帖子
4
3
发表于 2005-6-3 21:12 |只看该作者
你的机子是水冷还是风冷?水冷的,清洗一下冷凝器,并降低循环水温度,进水温度不要超过30度,同时进出水温不要大于5度.风冷的,经常清扫冷凝器就可,不过风冷的对环境温度有要求,也不能有太多的灰尘.你的低压正常,高压是多少?应该不能高于18kg,过高一定会影响冷凝温度.
回复

使用道具 举报

8

主题

0

好友

701

积分

高中生

Rank: 4

威望
1 点
经验
188 点
积分
701
帖子
54
4
发表于 2005-6-7 16:50 |只看该作者

不会吧,你低压7度低压才4.2公斤?照理说7度的时候低压应该差不多有5公斤的压力了,是不是你低压的取样点有问题哦。环境温度不是很高,进气温度也可以,冷凝温度也正常,有这样的原因:一个是负荷太高,一个是膨胀阀不好或者是关死了,还有呢就是如果低压不是4.2公斤的话应该是制冷剂不够。再者你还没说你的高压多少,高压过高呢也会造成排气温度过高(冷却效果不好、冷却水流量不够、空气侵入系统),最后一个有可能是你的压缩机压缩比过大了,压缩机轴承磨损了。

低压一般在4公斤左右,高压在15公斤左右

专业设计冷干机、吸干机、预冷机、后部冷却器、过滤器、废油收集器等后处理设备 QQ:2427191
回复

使用道具 举报

2

主题

0

好友

422

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

威望
0 点
经验
126 点
积分
422
帖子
18
5
发表于 2005-6-7 17:51 |只看该作者

哦,在此谢谢啦!是风冷的!

回复

使用道具 举报

21

主题

0

好友

2831

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
5 点
经验
701 点
积分
2831
帖子
309
6
发表于 2005-6-11 01:27 |只看该作者
这个温度很正常,想办法降低空压机的出气温度才是真理
回复

使用道具 举报

2

主题

0

好友

220

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
58 点
积分
220
帖子
19
7
发表于 2005-6-13 23:04 |只看该作者
清洁一下,不行再放点药水试试看~!
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

60

积分

幼儿园

Rank: 1

威望
0 点
经验
16 点
积分
60
帖子
6
8
发表于 2005-7-8 00:08 |只看该作者

朋友,加点R22试试

高压几公进

回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

22

积分

幼儿园

Rank: 1

威望
0 点
经验
6 点
积分
22
帖子
2
9
发表于 2005-7-8 09:06 |只看该作者
r22
回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

473

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

威望
0 点
经验
131 点
积分
473
帖子
38
10
发表于 2005-7-19 08:48 |只看该作者

楼主说的42度是冷凝后的温度,并非冷凝温度,一般总会有过冷度,冷凝温度肯定高于42度,故请告知高压多少?清洗冷凝翅片应该会有效果。低压4.2bar是非常合适,再高的话必然会使出口压缩空气的露点温度上升。另外楼主说的低压7度估计是吸气温度,5度左右的过热度非常合适。没必要加R22,否则将会引起高压报警。对于高温型的冷干机,42度的压缩空气温度根本就不高。

故请确认高压,并清洗冷凝翅片,检查风机。

回复

使用道具 举报

3

主题

0

好友

101

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
25 点
积分
101
帖子
7
11
发表于 2005-8-5 14:06 |只看该作者
你的问题和我们的很像哦,只不过我们的是高压压力过高,我们的是风冷式,有一个方法是很好的我们一直在用.就是在冷凝器的进风侧加一个喷水管,用一般的自来水就可以.
回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

473

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

威望
0 点
经验
131 点
积分
473
帖子
38
12
发表于 2005-8-5 15:53 |只看该作者
高!确实是个好办法,值得推广。
回复

使用道具 举报

6

主题

0

好友

328

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

威望
0 点
经验
78 点
积分
328
帖子
29
13
发表于 2005-8-18 09:04 |只看该作者

汉诺斯一般不用R-22的冷媒,要加冷媒很看一下铭牌,一般是407C的多

回复

使用道具 举报

6

主题

0

好友

328

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

威望
0 点
经验
78 点
积分
328
帖子
29
14
发表于 2005-8-18 09:09 |只看该作者

根据你的数据高压的饱合压力为15barg,从压力上看是有冷媒不足的现象,排气温度高一般是回气温度高和高压缩比造成的,你的问题应是前者的可能性比较大.

回复

使用道具 举报

7

主题

0

好友

639

积分

高中生

Rank: 4

威望
0 点
经验
190 点
积分
639
帖子
20
15
发表于 2005-8-21 19:02 |只看该作者
楼上这位仁兄说喷水法,怎么个喷法可以说具体点吗?冷凝器风机是吸风式的水吸到电机上不是很危险吗?水喷到铜管上不是要腐蚀吗?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

    推荐主题
      热门主题

        压缩机生态圈

        压缩机网 ( 陕ICP备12001613号-6 | 网监备案号:XA11394S ) | 联系我们 | WAP

        © 2001-2026 压缩机论坛 中国通用机械工业协会 | 西安交通大学压缩机研究所

        压缩机网 ComVac 展会 《压缩机》杂志 制冷网 康沃真空网 压缩机商城

        GMT+8, 2026-5-9 18:43 , Processed in 0.199090 second(s), 30 queries .

        回顶部 安全联盟站长平台