[经典案例] 半导体激光雕刻机水冷系统流量报警怎么办

[复制链接]

170

主题

0

好友

2440

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
2 点
经验
1931 点
积分
2440
帖子
181
跳转到指定楼层
1
发表于 2016-9-13 17:52 |只看该作者 |正序浏览
半导体激光雕刻机是利用半导体激光器进行激光雕刻的设备,当半导体激光器运行的时候,激光器会产生一定的热量需要冷水机对其进行冷却降温,确保激光器腔体不会热变形,对半导体激光雕刻机的正常运行和寿命的延长有一定的帮助。
1 D  x1 v$ S$ I3 q. b2 \  那么,当我们遇到半导体激光雕刻机水冷系统流量报警时该怎么办呢?4 T# z9 j# v; t! R4 L* p+ R
  一般情况下,半导体激光雕刻机冷水机流量报警,用户可以在特域冷水机温控面板上按任意键来暂停报警蜂鸣声,然后关闭冷水机,使用短水管短接冷水机的出水口和入水口,开启冷水机,继续观察冷水机情况。8 H3 F5 @! g- X5 j
  若短接后冷水机没有报警,那么可以判断为冷水机外部水循环管路不畅通,请检查冷水机外部水循环管道;8 U' N. k" R  l0 ^6 x
  若冷水机继续报警,那么主要原因有三个
* f/ L! |" h/ `; c) a+ P9 U: }1、激光冷水机水箱水位过低(用户可以检查水位计显示窗,加水到水位显示的绿色区域,并检查水循环管路有无漏水)
8 G( w/ g5 E8 \9 }  u* m2 |' P2、激光冷水机内部水循环管道不畅通,请检查冷水机内部水循环管道0 G- @! L9 F% P, [
3、激光冷水机配件出现故障(请联系特域冷水机厂家售后服务中心对冷水机配件进行维修或更换)- g4 f  P) ~3 b5 y
  
回复

使用道具 举报

162

主题

1

好友

1万

积分

版主

宝宝生日

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

威望
80 点
经验
5655 点
积分
14951
帖子
1362
2
发表于 2016-9-13 22:35 |只看该作者
发个样册和原理我们大家一起看看看。