客户:“冷水机的低温压力表偏低,正常吗?”4 O: D+ {9 n& T5 y: [
(低温压力表,是特域双温双泵系列冷水机所特有的,用来检测低温端水压。)
* X+ S2 t: N/ @9 N& d' q特域冷水机:“您好,如果低温压力表偏低,会出现水流量不足,导致冷水机水流量报警。”
8 r( c0 x2 ]" Q/ a" F, S8 H* m; E客户:“那要怎么解决?”
" x  ~) s, U) s' W9 U特域冷水机:“导致冷水机低温压力表偏低的原因,大致可分为两种:一是压力表发生故障,二是冷水机水泵内部发生故障。”
. @: e0 B" n, |2 q4 P% C特域冷水机:“将冷水机出入水口堵住,观察冷水机能否达到最大扬程,若能达到最大扬程,则压力表无故障,更换冷水机水泵即可解决问题;若冷水机达不到最大扬程,则有可能压力表发生故障,可先更换压力表,观察冷水机低温压力表是否恢复正常。”, X6 X6 U' B' F8 Q6 W$ _
感谢客户对特域的支持和信任。如果您对此还有疑问,欢迎拨打特域售后电话:400-600-2093转2前来咨询。特域冷水机均通过ISO、CE、RoHS以及REACH认证,且质保期延长至2年,欢迎大家前来采购!# i+ o: q8 \5 i2 a3 I$ `3 O, H8 t5 \" B
特域拥有完善的实验室测试系统,模拟冷水机使用环境,高温测试,不断提升品质,只为让您用得放心;并且拥有完整的物料采购生态系统,采用批量化生产模式,年产能6万台,给您信心保证。0 R' k! ~! Z3 m3 E+ @; X2 t
了解更多特域冷水机常见问题:.teyu点com点cn/changjianwenti.shtml/ M$ F  i; A7 S. [/ W6 W  w/ Y