  换热器做为供热系统中的最常用的换热设备,它运行状况好坏直接影响对外供热质量。分析换热器在运行中存在问题的原因,对换热站实现安全运行、节能降耗工作意义重大。7 h7 _! n: n) F
( O3 r# M( r% u% a3 H+ O
  (一)换热器内空气未排出
+ F& {4 V8 r5 w2 B' p+ z
0 \: U$ p8 h2 p: x  该换热器本体未设计管程、壳程高点放气阀,这样在一定程度上会影响换热效果。为了减少影响,我们在整个供热系统的供、回水管路的最高点装有放气阀,在运行初期系统充水时以及运行中进行不定期放汽,尽量减少系统内存在空气影响换热效果。
( n; m: ^. E8 E0 n& ?$ `5 f3 f  m- J  N
  (二)换热器内存在结垢现象
; w8 k" N% [+ N, `9 m& |# }3 u2 R$ l+ a
  换热器结垢,将会对换热器的换热效果产生很大的影响,造成换热系数降低,换热效率大大降低,出口水温低。为避免换热器结垢,选择了双纹管式换热器,该换热器换热管的特殊结构,使水在管内流动呈紊流状态,流速较高,不易结垢。在系统停运时,我们将加热器进行了解体检查,内部基本没有结垢现象。
% L7 M* G- X: V3 ]  f
8 h( z( ]+ X' f+ V2 a( |  (三)蒸汽量不足9 _  n0 K4 v& \9 l3 ]
6 a9 W1 G' [# c! t. o# n
  在该系统中,蒸汽计量装置采用涡街流量计,由于安装条件所限,无法满足蒸汽的计量装置安装要求,对于进入换热器的蒸汽量无法得到准确的数据。3 f4 B4 |" {" |1 m. K
1 w+ Y# ~: r5 {! }* a% U9 q
  (四)水路堵塞2 h5 ]; K# x+ k+ O! B( B! c! ^) ^
: g* C% J! M6 x" `6 J
  换热器水路堵塞会使流经换热器循环水量减少,造成换热器水路出水与进水温差大、压差大,疏水温度高。但在实际运行中,换热器进出口压差△P=0.02MPa左右,厂家提供管程阻力为△P=0.04Mpa,从运行状况分析来看,水路堵塞的可能性不大。在对加热器的解体检查中对各管路进行检查,没有发现堵塞现象。
0 [5 S  X1 |  y7 @. O1 ^9 s
, k; B) l; V( L5 K7 p/ @