制冷剂种类和检测
0 f# q( ^7 b8 V5 k6 K$ J. [
0 C9 t; _' I# W I3 G' p) L! R 制冷剂的种类:; _* T. Q6 ]. G! Z, B/ c
& x6 m4 G# {. P' c' X* B- _& n
(1) 无机化合物。水、氨、二氧化碳等。
$ Z3 ~* L$ ]9 W, N" r (2) 饱和碳氢化合物的衍生物,俗称氟利昂。主要是甲烷和乙烷衍生物。R22,R134a等。4 V" ~* D; ]: R/ X0 K
(3) 饱合碳氢化合物。如丙烷,异丁烷等。
9 _" h' w% F: x3 w- A' m- k (4) 不饱和碳氢化合物。如乙烯,丙烯等。
8 c# r6 m( o$ } (5) 共沸混合制冷剂。如R502等。
* F8 q' ^( w/ o4 j* W# ]' e5 B (6) 非共沸混合制冷剂。如R407c,R410等。, H$ ^) K/ i/ Z! N% o/ R
# A4 q; e. h+ w! f+ R
通常按照制冷剂的标准蒸发温度,又分为高、中、低温三类。标准蒸发温度是指标准大气压力下的蒸发温度,
* ^, i+ z5 h2 a- y& W z7 r+ g4 P, ]" T4 v
也就是沸点。
8 ~4 D" A! K% u! w% z$ h
" U. f3 I9 ^ {% }: Q. O 低压高温制冷剂:
( j( w! s$ O1 t8 I& q
0 a. v) y$ F: Y2 O6 Q; q; Y' w 蒸发温度高于0℃,冷凝压力低于29.41995×104Pa。这类制冷剂适用于空调系统的离心式制冷压缩机中。7 O; H' y- c. ]
6 q5 B4 c3 G: z. M* }+ G5 N
中压中温制冷剂:. c' G* d6 c; f+ S9 l0 n
}1 H) S$ |4 b8 B 中压中温制冷剂:蒸发温度-50 ~ 0℃,冷凝压力(196.113 ~ 29.41995)×104Pa。这类制冷剂一般用于普通
9 I2 Y- l1 d" U* n5 y: J4 ?( n- k+ A! u0 f" s
单级压缩和双级压缩的活塞式制冷系统中。
7 c; H4 B) c: c2 [$ \ e! [9 j# f- S& L6 J# [
高压低温制冷剂:
* |" k! Q8 C4 n1 V6 F& h! N0 x4 x9 \' I" v
高压低温制冷剂:蒸发温度低于-50℃,冷凝压力高于196.133×104Pa。这类制冷剂适用于复迭式制冷装置的
) U9 x( X p! K8 X
' Y: l) g: ]( d3 X/ y低温部分或-70℃以下的低温装置中。
* N+ @" p6 g2 N) Z% O
0 M/ `3 }9 v6 \ 制冷剂泄漏如何检测?' N. Z9 E0 ?) U6 R. Q
! f! j5 e/ n1 Z( t7 _2 i 一、目测:发现系统某处有油迹时,此处可能为渗漏点。有很大缺陷,除非系统突然断裂的大漏点,并且系统
2 D. L( L5 q" Z3 b d3 v/ G7 e$ _2 k0 Y* p: r5 E. b9 }
泄漏的是液态有色介质,否则目测检漏无法定位,因为通常渗漏的地方非常细微,而且制冷系统很多部位几乎看不, ?: q. z; n) K! l6 H2 p
. o/ `* _, D5 E3 C( ~ @5 W4 {到。* Q2 u$ c( L' q2 ?* u9 W+ P
1 |& W! L. P2 i* q
二、泡泡水或者肥皂水检漏:向系统充入10-20kg/cM2压力氮气,再在系统各部位涂上肥皂水,冒泡处即为渗% T) Z- U, R( n; G
3 \; n5 Q' Y" t; |漏点。这种办法是维修工最常见的检漏方法,但是人的手臂是有限的,人的视力范围是有限的,很多时候根本看不
: `: ]: V- Y! d- ^; ~9 @& N" u0 W8 j( @ Z6 \
到漏点。( y- h5 V( z! e$ _7 o& I. @
8 @" d) Z8 ^! A% a! r I3 l 三、氮气水检漏:向系统充入10-20kg/cm2压力氮气,把系统浸入水中,冒泡处即为渗漏点。这种方法明显的
+ S, b9 `& F2 z: Y4 D& _3 k( t2 Y% e. E* @. t
缺点:检漏用的水分容易进入系统,导致系统内的材料受到腐蚀,同时高压气体也有可能对系统造成更大的损害,0 B/ ]2 R9 s; q5 i. x
( ]+ _5 ]. @. z! R O
进行检漏时劳动强度也很大。
/ n7 Y/ \# H" ~6 e+ \2 @/ b9 R% y2 e& s% f8 D: c( Q9 M2 d5 d) `
四、荧光检漏:它是利用荧光检漏剂在紫外/蓝光检漏灯照射下会发出明亮的黄绿光的原理,对各类系统中的$ I3 w, c: Y2 E' U* d
' z. ?( c& s/ f; o流体渗漏进行检测的。在使用时,只需将荧光剂按一定比例加入到系统中,系统运作20分钟后戴上专用眼镜,用检1 Y" F4 B& b" [# x
' u4 i6 }8 s' m- ^# ~漏灯照射系统的外部,泄漏处将呈黄色荧光。! q! Z- N9 k- x
4 A+ q4 R" u$ M, V% h, z; L
五、气体差压检漏:利用系统内外的气压差,将压差通过传感器放大,以数字或声音或电子信号的方式表达检0 }& o" ?( z: B! a, H9 U
, y. |, V6 R9 _' X+ J7 [* h漏结果。此方法也是只能“定性”地知道系统是否渗漏而不能准确地找到漏点。/ T) L( P1 v5 ]- J
7 v% l1 s: o" c6 W) y 六、卤素灯检漏:点燃检漏灯,手持卤素灯上的空气管,当管口靠近系统渗漏处时,火焰颜色变为紫蓝色,即0 ]6 S6 y! g/ {) s9 O" w/ Y- T
6 A$ [8 L6 Q: [& j0 G$ o
表明此处有大量泄漏。这种方式有明火产生,不但很危险,而且明火和制冷剂结合会产生有害气体,此外也不易准
9 s: F' J/ s( l% R1 F2 ]1 ~; \% g
* A; F5 {# g# N确地定位漏点。所以这种办法现在几乎没有人使用了。* H4 M p: `$ N: `/ Z, W! \
2 X) \2 b/ V k! `9 J' M
七、电子检漏仪检漏:电子检漏仪是一种可靠的检漏仪,因其检漏精准这些年迅速占领市场,使用时用探头对' v2 t" V% h4 {! F* A& r- t n
3 c" p, y8 U" B* M- h% q2 s9 |
着有可能渗漏的地方移动,当检漏装置发出警报时,即表明此处有泄漏。用电子检漏仪查漏是目前最科学简单快速3 [$ o, G4 z; p& b3 s5 G M! W
9 k& W7 p' T9 ^( K6 @3 l
的检漏方法。8 T% C" z: h" q/ u! \5 W6 A; Z( e( t
( A, i; D6 I$ s
|
|