[产品讨论] 离心空压机冷水·冷却水变流量控制的注意事项

[复制链接]

97

主题

0

好友

1392

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
2 点
经验
1054 点
积分
1392
帖子
106
跳转到指定楼层
1
发表于 2018-1-3 16:34 |只看该作者 |正序浏览
离心空压机冷水·冷却水变流量控制的注意事项
4 C, B6 a% V) O9 p) r, S# w- q; z8 o" O: f
客户需对冷水机的冷水·冷却水泵进行变流量控制时,为避免对主机造成伤害确保主机结构的正常运作作,那就注意事项要求如:
! @$ m* P, e5 O" |$ z! y. c4 A( ~$ z+ L, v5 m# a
1、进行变流量控制时,主机将增加特殊的断水继电器(50%流量)。* @2 V7 j5 H5 }2 n; `. k- R
; P4 f3 e; r' r* W' u0 U
2、关于流量变动范围,冷水以及冷却水均为50%~100%。4 e% q; v. R$ w

+ L& W' F  p$ p7 l* K( j3、变频控制条件:1 P8 W' {( N4 M  O+ S# U

) I) ~" b# E' G9 b0 u9 ^/ x& l
* U: c' p5 m( s, d6 `$ w/ m7 t4、变流量的控制条件:
3 U# U- E" @5 n3 u+ y6 a
# O  Q! W) i( ?9 C2 R8 n$ ]随着冷却水流量的减少,压缩机的压头将上升,使机组容易进入喘振区域。因此冷却水的变流量调整,应在冷却水入口温度为27℃以下时方可进行。! `4 E0 C3 j" J# n' E
, P) Y1 d  c& W/ J4 k7 b) e
冷水及冷却水都需进行变流量控制时,注意流量比不能颠倒,对冷水·冷却水的水泵进行变频控制,以使冷水≤冷却水。2 c5 E  g/ W2 ~9 T4 s4 ?  E

/ _5 b* B  l6 A5、冷却水流量减少,传热管内流速将变慢,容易在管内壁附着水垢或水锈,易引发主机效率下降等问题。因此,在日常维护方面,请严格进行水质管理,并定期清洗铜管。9 m  A+ f+ B% b& p% ^' w2 @
" J, n8 B, X+ _

8 Y. H/ q( B( W- e, a1 h9 X文章来源:德耐尔离心空压机网.lxkyj点com

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

回复

使用道具 举报

162

主题

1

好友

1万

积分

版主

宝宝生日

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

威望
80 点
经验
5655 点
积分
14951
帖子
1362
2
发表于 2018-1-4 10:04 |只看该作者
既然是变流量控制,水温是否需要控制的,温度传感器在进出口设置是十分必要的。