离心空压机冷水·冷却水变流量控制的注意事项
. r+ D# ?* Z$ \9 F% s$ @4 Z0 O1 W* t( f7 g8 O* \5 h
客户需对冷水机的冷水·冷却水泵进行变流量控制时,为避免对主机造成伤害确保主机结构的正常运作作,那就注意事项要求如:9 J- f: O$ T5 @- I/ M6 o# k
2 y( \" v. }6 N
1、进行变流量控制时,主机将增加特殊的断水继电器(50%流量)。3 X3 E8 ]! [2 b x# x
8 C" K4 C: H3 |+ l# Q1 f1 |( l
2、关于流量变动范围,冷水以及冷却水均为50%~100%。, L! z9 v. e* N7 \' n& e1 K
5 K* }- g( b/ t; t: d
3、变频控制条件:
. _, t' i7 L+ c8 R
t4 W, G0 R0 e! K. w. Z& B G& a
( |! n5 E% o( G) U6 L2 \" B8 C4、变流量的控制条件:) s) q, B- C+ M4 M k. M6 |
/ M& g, ]$ `; Y7 B2 X" m" Y# W4 P
随着冷却水流量的减少,压缩机的压头将上升,使机组容易进入喘振区域。因此冷却水的变流量调整,应在冷却水入口温度为27℃以下时方可进行。
, _, ~/ V3 L4 p0 ?7 Z3 i
; X ~3 B7 b3 O* v0 F+ i* P冷水及冷却水都需进行变流量控制时,注意流量比不能颠倒,对冷水·冷却水的水泵进行变频控制,以使冷水≤冷却水。$ m0 V+ [9 s2 r0 J2 D9 r
" i. |8 W% m' p g* z5、冷却水流量减少,传热管内流速将变慢,容易在管内壁附着水垢或水锈,易引发主机效率下降等问题。因此,在日常维护方面,请严格进行水质管理,并定期清洗铜管。3 ~" T# S3 L( A/ j7 O' [
& G. @1 L+ k; J" B
5 Q. B0 d6 x( T
文章来源:德耐尔离心空压机网(.lxkyj点com) |
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
|