济南百福特制冷设备有限公司的制冷设备产冷量多少,与系统运转工况有直接关系,对于同一台结构,转速,制冷剂种类均已确定的压缩机,由于运转工况改变,操作管理不同,其产冷量和耗能也随着变化。 8 q' c4 e5 ]6 l: g0 X ; s% E/ V7 ~4 ]8 q1 Z 一、当冷凝器的管壁结水垢达到1.5mm时,冷凝温度比结垢前的温度上升2.8℃,耗电量增加9.7。 + n0 N5 D$ \& c / \, a/ ]0 L2 { L, a( T 二、蒸发器表面覆盖一层霜层,使其传热系数减小,尤其是翅片管外表面结霜时,不但增加了传热热阻,而且使翅片间的空气流动困难,减少外表的传热系数和散热面积。当室内温度低于0℃时,蒸发器管组两侧温差为10℃时,蒸发器工作一个月后,其传热系数大约是结霜前70左右。) n6 L5 q6 x7 l9 ]* O- A3 G! T; r) b" o
% J; `# e" \4 r 三、 压缩机吸入的气体允许一定的过热度,但过热度太大,吸入气体的比容增加,其产冷量降低,相对耗电量增加。' s1 Q* }$ H# O# L+ M7 w+ X5 n7 u4 L
7 r! D9 U# ?( t! n 四、 压缩机来霜,迅速关小吸气阀,急剧地降低产冷量,相对增加耗电量。2 F b# s {' Y1 |$ A4 A
- ]. t6 E" Z2 U- C 五、随着蒸发温度的降低,压缩机的压缩比增大,单位产冷量耗能增加。当蒸发温度每降低1℃,则要多耗电3%-4%。因此尽可能缩小蒸发温差,提高蒸发温度,不但节约电耗,还可以提高冷间的相对湿度。 5 D) A: Q& h" \! L& `' K3 J p. {1 @" v- Q
六、随着冷凝温度的升高,压缩机的压缩比增大,单位产冷量的耗能增加。冷凝温度在25℃-40℃之间,每升高1℃,增加耗电量3.2%左右。9 E' H4 F! B5 R! _
) e% m6 n1 ?! C0 I8 v
七、冷凝器和蒸发器的换热表面覆有油层时,会引起冷凝温度升高,蒸发温度降低,导致产冷量减少和耗电量增加。冷凝器内表面上积有0.1mm厚油层时,将使压缩机产冷量下降16.6,耗电量增加12.4;蒸发器内表面上积油0.1mm厚油层时,为了保持已定的低温要求,蒸发温度就下降2.5℃,耗电量增加9.7。+ |/ F1 x8 q1 | I. S: R& l$ Z& y
" o# R. u9 M3 { d 八、当空气聚集在冷凝器内时,会引起冷凝压力升高,不凝结气体分压力达到1.96105Pa时,压缩机耗电量要增加18。- A4 I4 i$ P; V0 A3 g1 I- c
1 [3 N( O8 U4 V3 B @ [6 e' s
济南百福特制冷设备有限公司主要生产工业冷水机组、冷凝机组、冷风机、冷凝器、变频机组、烘干机等设备。公司倡导低碳高效、节能、环保的发展理念,产品远销欧美、东南亚等国家和地区,获得国内外用户的一致好评。3 W( L( i1 I- F1 f% m3 h @