济南百福特制冷设备有限公司的制冷设备产冷量多少,与系统运转工况有直接关系,对于同一台结构,转速,制冷剂种类均已确定的压缩机,由于运转工况改变,操作管理不同,其产冷量和耗能也随着变化。0 L3 n4 b# E+ m. n% y: |$ r
3 I9 P/ o8 L @9 @+ G
一、当冷凝器的管壁结水垢达到1.5mm时,冷凝温度比结垢前的温度上升2.8℃,耗电量增加9.7。
. f+ U' r0 W$ a* F$ I
: c- ^# b2 [8 k+ m3 a1 Q) Y7 X 二、蒸发器表面覆盖一层霜层,使其传热系数减小,尤其是翅片管外表面结霜时,不但增加了传热热阻,而且使翅片间的空气流动困难,减少外表的传热系数和散热面积。当室内温度低于0℃时,蒸发器管组两侧温差为10℃时,蒸发器工作一个月后,其传热系数大约是结霜前70左右。
2 ^ |/ T3 R7 E' Q4 n& u1 f `- ]% @! A# D/ D7 f* @9 e
三、 压缩机吸入的气体允许一定的过热度,但过热度太大,吸入气体的比容增加,其产冷量降低,相对耗电量增加。1 N) E& Q8 E3 A& v. O5 |
0 C% S$ x7 _/ S2 w0 n
四、 压缩机来霜,迅速关小吸气阀,急剧地降低产冷量,相对增加耗电量。' [5 j/ \5 r% k. q+ H: T
' [$ A6 }* i* y B
五、随着蒸发温度的降低,压缩机的压缩比增大,单位产冷量耗能增加。当蒸发温度每降低1℃,则要多耗电3%-4%。因此尽可能缩小蒸发温差,提高蒸发温度,不但节约电耗,还可以提高冷间的相对湿度。
2 t% U+ k: r. u9 \, G! i% N' }; X" \* H1 L* ?+ @$ x$ {
六、随着冷凝温度的升高,压缩机的压缩比增大,单位产冷量的耗能增加。冷凝温度在25℃-40℃之间,每升高1℃,增加耗电量3.2%左右。
: Z& V/ B: N8 Q' |# J( }
`" e1 q- i' p# G$ x& X 七、冷凝器和蒸发器的换热表面覆有油层时,会引起冷凝温度升高,蒸发温度降低,导致产冷量减少和耗电量增加。冷凝器内表面上积有0.1mm厚油层时,将使压缩机产冷量下降16.6,耗电量增加12.4;蒸发器内表面上积油0.1mm厚油层时,为了保持已定的低温要求,蒸发温度就下降2.5℃,耗电量增加9.7。% x# u" V9 j; A) B- ^% |
) `$ V; _+ N4 y. j 八、当空气聚集在冷凝器内时,会引起冷凝压力升高,不凝结气体分压力达到1.96105Pa时,压缩机耗电量要增加18。4 u8 E3 r4 S2 [5 ^1 n
& D& ?, G! m' w8 {4 j/ d; |
济南百福特制冷设备有限公司主要生产工业冷水机组、冷凝机组、冷风机、冷凝器、变频机组、烘干机等设备。公司倡导低碳高效、节能、环保的发展理念,产品远销欧美、东南亚等国家和地区,获得国内外用户的一致好评。