以下是引用566199在2005-8-4 11:53:04的发言:& X" M; ~; Z& M2 O' `
! Q1 d* C! u8 f: I7 n
如果仅采用变转速调节,不使用其它调节方式, 7 H+ I1 b: w, m% U; c
使离心机的转速变化范围在70~105%间变化时,系统流量的变化范围大概为多少? 1 U. o3 n' v% p. @+ V" l- x
能耗呢? . ^8 D6 U8 v3 u# f o
请帮个忙吧! 1 d& O# q0 p4 C
/ p) L, g+ _) v( d! J
离心机变频? : |5 C- K$ R/ j6 g' b
流量调节应该通过进口阀和旁通阀的开度调节。 0 K" @8 S& R" t0 g6 z+ x
70%应该是进口伐调节船振零界点,使用变频器会让压缩机进入喘振。
$ U. t+ B/ T7 N3 b- E我们的客户以前配过一个,可惜放在那里不能用 # T, i1 z' `8 u" @2 d/ u; Y1 m
* t' F' S) h! \/ K0 f
楼主的问题是个不容易准确回的问题,定性的说这个问题是固定单元级在不同转速下性能的变化问题,定量的说可能您得考个研究生,大约一点说:流量与转速的一次方成正比,叶轮的压头与转速的二次方成正比,耗能则三次方了。所以减低转速,首先压头降低的利害,能不喘吗。 这是与螺杆等容积式压缩机不同的地方。 |