发表于 2018-9-27 17:25 |只看该作者 |正序浏览
你好,打开这篇文章就证明你肯定是一位从事暖通设计/施工的工作人员。/ c+ `2 n0 ^3 ^8 T/ X* f
作为专业人员,设计规范、验收规范这些您肯定不再话下。但是如何能从设计/施工到造价,这方面知识您肯定欠缺。下面就系统为大家总结如何快速掌握暖通造价。
9 U: k: @; i& N2 A4 p
2 h" _! z. _. e- u/ `7 |! M* a这方面知识您肯定欠缺。下面就系统为大家总结如何快速掌握暖通造价。6 ^* z- g. G. x% \: J
( _/ M# }. V0 B% _3 a
采暖工程识图及预算知识
1 k! Z6 M; Z- k7 z1 D1 `
4 z# W/ w+ i3 v( \$ D供水入户→供水立管→供水干管(大→小)→立支管→散热器→回水干管→回水出户
( D+ e$ S, D# _. J$ {
7 `. ^$ H  r' _6 l! p* J1、采暖入户
5 X6 J6 e3 w% b9 b. i( |( s6 d6 U  `0 `4 C+ P$ q$ R1 _
(1)室内外管道界限划分:以入口阀门或建筑物外墙皮1.5m为界。
9 x7 c5 O! W7 ?$ q& i6 T- Y# O/ @9 }(2)入口附件的计算:设计一般采用标准图,如:温度计
& f& j5 `- }; V+ J( F/ f- r、压力表、过滤器、平衡阀、闸阀等附件的种类、个数,要根据标准图集的形式统计计算。
$ n- m, U7 w1 F7 s5 K7 k: d! p
9 I- C4 g0 A4 ^2、焊接钢管6 C8 N: S; g  v& @+ u1 ^5 z
  u# L$ o2 w! r* P+ K4 }
根据管道的连接方式,找到管道的变径点是计算的关键。 1 {/ h0 u* O% S# t  \
一般DN≤32mm时,管道采用螺纹连接,其变径点一般在分支三通处;
6 n) e$ R8 B! i/ X; H( R5 rDN>32mm时,管道采用焊接,焊接管道的变径点,一般在分支三通后的200mm处。
1 q3 |1 r% m% n  o5 C+ Q+ h0 Y+ r$ i& V* F0 i

; W! ?3 {% f7 c1 s% p- g  F1 h) H8 p
1 `: k' n$ ]* C5 d' L# z) H5 {0 G3、煨弯
! y2 J- s% C1 e! _' X3 i5 v7 @9 }$ _5 X2 o8 x: @" p& w$ _4 x- j: P
横干管与立支管连接处,水平支管与散热器连接处,设乙字弯;立管与水平管交叉处,设括弯绕行,常见管道煨弯的近似增加长度可参考下表。5 z" o3 }: n7 d8 m$ f' p

+ j3 h+ d5 m, ?4 y) B# X+ r0 a
+ p2 L/ a, D) A% M5 n7 p
+ T4 p& g( c/ K9 N
2 D' n# \: M# l$ O) [8 Z4、套管- y2 j) W2 @" G. U* p, b
套管主要有:镀锌铁皮套管、钢套管0 ^+ Y( Q$ G- j0 R0 I
(1)镀锌铁皮套管,以“个”为计量单位,规格按被套管管径定,用DN表示。
7 P, e  ?2 M1 Q0 h, U(2)、钢套管,以延长米“10m”为定额单位,规格按比被套管管径大2#定,套用室外焊接钢管的焊接相应子目。4 m8 {# H  ^6 `, [( }% P) M: n0 x

9 f0 U6 w* t+ V) E4 y0 n: r分二步计算:* ~. D' T$ Z$ s' ?9 i0 G
1) 按不同管径统计管道穿墙、楼板或梁的次数
# G- P1 }9 |. U7 ?2) 按所穿部位计算每种套管的长度,最后统计同种管径的总长度。
; T3 W) V, m; K8 [7 R& Y. J单个套管的长度:水平穿墙、梁的套管,两端与墙饰面平齐
( F  y. L; B/ i# |; H% C垂直穿楼板的套管,底与天棚饰面平齐,顶高出地面至少20mm
2 I) {% x; E4 U4 v  ~- f
8 q, {3 _; q* r& Z$ V如:24墙包括饰面厚为:240+20×2=280mm;0 ?/ N* P+ ?5 d+ f8 c
        则钢套管长=0.28m(按0.3m)
, G) e& c) d6 ]) B. f$ N! ]: Q       150楼板包括饰面厚为:150+10(顶棚)+50(地面)=210mm;
- F& Q7 R0 z0 U0 ]5 {        则钢套管长=0.21+0.02=0.23m(按0.25m)& q! l; r, R6 y3 p% U

5 U8 ~+ y4 j& C( B( Z. w5、补偿器也称伸缩器。
, J$ S; k4 o% t, o9 H(1)定额单位:个1 Z  R: |1 f$ B2 L& v: s
(2)计算:视其所在管道的管径而定,统计数量。 . O# O+ e9 t9 U+ k
(3)定额分类
1 k. b& l0 T& g& U$ b+ s5 D1、自然补偿器不另计,计算管道时已经解决了;) z" N- j1 ]+ [) V
2、方形伸缩器的制作安装,本身的主材在计算管道时已经考虑,其两臂的长度应计入在管道内;方形补偿器应该是煨弯制作而成,如果用管件组装,不属于方形伸缩器,按管道计算规则进行。
3 x' u$ q( ?2 A- O0 q/ s" \3、套筒式补偿器、波形补偿器等,以“个”计,按公称直径划分子目。( R- U0 d" f: G9 g; `) H# m

0 {7 }1 c6 J* [! l: C  \6、管道支架重量的计算. s/ H5 f; h8 N: i0 P& y9 |! W4 u
计算管道支架的步骤和方法与给水的相同,只是采暖管道受热胀冷缩的影响,水平敷设的支架分为滑动支架和固定支架,其中固定支架在施工图上有标注,按其实际数量统计,滑动支架个数=水平支架个数-固定支架个数,各种支架的重量参考表,其他计算不变。 
, W2 h' K* Z+ C6 F+ U- m; y% c* j4 B) E& C( [
- D2 E! W5 ^. K5 f& l& @5 s# [
管道工程量计算
' G% l& ?' \4 \5 \0 i' J2 s1 a: _6 v2 C1 s8 M* b/ H3 Z% u/ m

. Q$ J+ D* h- ^) ^6 P6 T8 k# n$ s8 P管道工程量计算:按图示中心线计算管道延长米,管道中阀门和管件所占长度均不扣除,但要扣除散热器所占长度。采暖系统的水平干管、立干管的计算与给水管道计算相同,不再讲,只讲水平支管,立支管的计算。/ J' ?3 V+ w, w0 b, p  P
0 ~3 n% b, z0 R5 Y
1、水平支管(散热器支管)的计算。
+ v9 j& d8 Q. Z, T5 [, g, @3 ^  `水平串联支管的计算如图
' H: y1 p2 s- J$ f7 _4 R1、水平长度=供、回两立管中心管线长度一散热器长度+乙字弯增加长度
1 S. |/ h. ^; RDN25=15-(8+10+10)×0.057+6×0.035(乙字弯)
- j* P$ r/ y4 ~5 j6 Y) [! I" D          =15-1.596+0.21=13.614m
& `: h- R+ Q5 F! [2 N0 [2、垂直长度=散热器中心距长×个数( G4 d9 g! G1 I2 j% q! f6 a
DN25=2×0.642=1.284m
' S& ?  E. B9 h3 Q6 t( N% T4 s# I$ ^合计DN25=14.898m1 y: c, R, ~0 a3 h' g) d

# ]' i- i/ J- u
5 I; ~8 t2 S: A5 `; c, u$ d- \# ^1 l) D- H( P: g3 l& J3 w& j
2、单侧散热器水平支管的计算) e1 e1 g( X2 Q- @! @
水平长度=立管至窗中心散热器中心长度×2一散热器长度+乙字增加长度
& h6 k1 E! R; T0 ~) CDN15=2.0×2-10×0.057+2×0.035(乙字弯)=4-0.57+0.07=3.5m
' D( L6 H3 S) Z7 W* w; x
! ^4 `4 r( r) W3 o2 b* ~  s' v0 k* m- o0 v/ p

* A: ]' a7 q1 R7 g3、垂直立管的计算& X8 }# m- a7 R; I9 Q  z, [
1、垂直干管
3 w' {% k, ?' u2 {! @% }' B: A垂直干管长度的计算:找变径点的标高是准确计算的关键,要熟悉常用散热器的基本尺寸(中心距、厚度、高度)。  c) d1 Y" y4 l1 R) A! B5 U9 P, g
垂直干管长度=立管上、下端标高差+各种弯的长度(羊角弯高按0.3m计)( }5 v+ D- ?# ]9 F, I
2、垂直支管(散热器立管)长度的计算。
1 ]$ y- O$ P" M; G: E% U. u立管长度=立管上、下端标高差-散热器的中心距长+管道各种煨弯所增加的长度
7 A' \) P. ^1 _/ ], |4 G4 S9 S& y# D; L6 k1 i% ~: K
注意:, Z2 N( X% S/ w8 b7 K1 ?
为了便于计算管道的除锈刷油,绝热工程量,计算管道延长米时,一般要将明装、暗装管道、保温管道与非保温管道的长度分开计算,然后再将各种规格相同者合并计算出相应的工程量.
! u2 n# J2 l3 B; \( l
4 Y& c) V3 p7 `7 H9 U1 W+ I( s8 w) _! a4、防腐、绝热工程量计算& `% B5 N# u" }6 z4 I  u
1 {2 W+ t8 a( U0 @! }1 ?- g
(1)、管道的除锈、刷油、保温同给排水管道查表计算。
% j3 |$ G5 K4 M(2)、散热器除锈、刷油。0 O9 ]# t+ r# @6 q$ C1 S
1)钢制散热器,一般在出厂时已经做了除锈、刷油的工作,不用计算;
/ {5 a$ H) w9 P: P9 Z2)光排管散热器工程量计算按管道的长度计算,散热器除锈、刷油工程量也按管道的计算方法进行;7 w) n% A) a5 B; B
) p5 l: |5 ~& ~/ B3 s
( W/ C& S' p4 b' o( ~' `$ g
综合计价组成6 o* r& u8 ^+ {6 q; G
! d2 m+ v( S: [
  s0 p: m# Y1 D( Q8 c& Q

6 L! Y; {- K( p- N综合基价由基价和综合费用组成,基价包括人工费、材料费、机械费;综合费用由费用、利润组成。
; q: s. F" m+ _. T费用包括现场管理费、企业管理费、财务费用及社会劳动保险费用,以人工费为计算基数。/ b+ ^4 G; y5 O: V
      
# z8 q9 p6 m! r- P  欢迎关注微信公众号HVAC_CN,我们会定期更新暖通相关的资料干货哦!
3 T: S$ M& {$ {6 ~2 Y! {0 k- C- ^8 k- |* |: x) p' ?) P8 h
/ Y0 c7 M4 w0 w2 y; i$ j$ x) K( ^
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

压缩机网 ( 陕ICP备12001613号-6 | 网监备案号:XA11394S ) | 联系我们 | WAP

© 2001-2026 压缩机论坛 中国通用机械工业协会 | 西安交通大学压缩机研究所

压缩机网 ComVac 展会 《压缩机》杂志 制冷网 康沃真空网 压缩机商城

GMT+8, 2026-8-8 03:59 , Processed in 0.167274 second(s), 25 queries .

回顶部 安全联盟站长平台