你好,打开这篇文章就证明你肯定是一位从事暖通设计/施工的工作人员。
( o, h5 V9 ]; M: p6 K9 o% r8 D作为专业人员,设计规范、验收规范这些您肯定不再话下。但是如何能从设计/施工到造价,这方面知识您肯定欠缺。下面就系统为大家总结如何快速掌握暖通造价。
  ~6 ~3 n* \- C: C, i' r3 S2 `) n6 R9 U3 m/ t, q+ s! }
这方面知识您肯定欠缺。下面就系统为大家总结如何快速掌握暖通造价。7 t3 u6 H9 R6 o* ?
7 D  l- _  ?8 V. k2 e+ ]  p. t2 D
采暖工程识图及预算知识( D8 j5 z7 k' u, B8 k

  v+ m( ]6 U, R  e3 i+ H供水入户→供水立管→供水干管(大→小)→立支管→散热器→回水干管→回水出户
3 l5 j, \0 E3 z5 u* o' G& i, m% |4 g$ q3 L7 Q
1、采暖入户- J. f3 N  H3 S1 J# O% V) X

! Z" X  N% U+ g' ~# W  {5 ?(1)室内外管道界限划分:以入口阀门或建筑物外墙皮1.5m为界。
& x0 _" G9 }9 {2 M9 `  i5 G(2)入口附件的计算:设计一般采用标准图,如:温度计( N& J# R8 A& K  _% m9 p
、压力表、过滤器、平衡阀、闸阀等附件的种类、个数,要根据标准图集的形式统计计算。& G" @: p6 ?0 C( Y" r
( P; T2 [/ D! ]; v* K
2、焊接钢管
0 ?1 C6 I( }  s( Q7 k$ u  {3 D; n& [2 C. q/ b; q6 ]
根据管道的连接方式,找到管道的变径点是计算的关键。 
7 W- d. R  ~8 Y" x3 W一般DN≤32mm时,管道采用螺纹连接,其变径点一般在分支三通处;9 p  `6 u7 ~) r: E
DN>32mm时,管道采用焊接,焊接管道的变径点,一般在分支三通后的200mm处。9 a6 G) p: {$ s5 S
3 N$ |8 k8 @+ [, u; X  w

/ h4 W, m; f# v8 y$ m3 c! D. X( q& Q) C, X& U! l
3、煨弯" m. j) u! U% y) x$ T6 a
2 }/ X, G  x1 _9 ^1 k: m3 u/ s" g( }* u
横干管与立支管连接处,水平支管与散热器连接处,设乙字弯;立管与水平管交叉处,设括弯绕行,常见管道煨弯的近似增加长度可参考下表。
( ?) S5 f' `( x; q) }$ D. |2 J! o: x% g
* Q2 T: {( _3 a/ a$ }/ O1 |$ t7 g9 J; X3 ?6 b# _3 j

" p3 ]" x4 w  ?7 `
2 d. h% n  ]; F  p4、套管6 R" ?+ |# \. y8 q( }* ^# q# b
套管主要有:镀锌铁皮套管、钢套管
" c/ x! r, _- o' N; B  {  T' Y# d7 p(1)镀锌铁皮套管,以“个”为计量单位,规格按被套管管径定,用DN表示。
7 @5 ^0 P) w/ x+ L(2)、钢套管,以延长米“10m”为定额单位,规格按比被套管管径大2#定,套用室外焊接钢管的焊接相应子目。
2 N! @. i. f. w9 \, V' L7 }: M; Z* H) z* x! ~6 _4 L6 I$ {, W: W: d: n
分二步计算:! e$ {+ N9 e! U; @$ r' U$ {$ s: _
1) 按不同管径统计管道穿墙、楼板或梁的次数
* d' ~8 h. O0 r7 b9 g4 V2) 按所穿部位计算每种套管的长度,最后统计同种管径的总长度。
; ?  A! H/ ~0 ^1 [2 P" T# i3 L8 w. z4 H单个套管的长度:水平穿墙、梁的套管,两端与墙饰面平齐" J! x7 C* ~- n0 R. ^. _  E$ D
垂直穿楼板的套管,底与天棚饰面平齐,顶高出地面至少20mm
* `5 ]: R1 r4 M" t/ g) L& G/ [
4 t$ {5 f4 x$ K如:24墙包括饰面厚为:240+20×2=280mm;
7 f1 Z6 r. A( p8 b) Y* I  f        则钢套管长=0.28m(按0.3m)3 p. _9 n0 ~$ L% u% k' [
       150楼板包括饰面厚为:150+10(顶棚)+50(地面)=210mm;( \# z+ Q" X/ w) q; @% }/ D2 e* n
        则钢套管长=0.21+0.02=0.23m(按0.25m)
3 p9 R' \7 ~" R6 Q0 _# f" s) c$ @6 h% N& L' J% X, Q
5、补偿器也称伸缩器。1 D- t) ^! b, O6 [! O
(1)定额单位:个
( @* r6 m$ \, |# f(2)计算:视其所在管道的管径而定,统计数量。 : A- M; @4 S" i' X* t7 g! p
(3)定额分类
& d) k+ Y! \1 L* R0 X- M7 c2 ?- y1、自然补偿器不另计,计算管道时已经解决了;
5 _+ g7 a- d+ o- |1 z( f8 F2、方形伸缩器的制作安装,本身的主材在计算管道时已经考虑,其两臂的长度应计入在管道内;方形补偿器应该是煨弯制作而成,如果用管件组装,不属于方形伸缩器,按管道计算规则进行。9 U1 V) i( n- s1 a& V
3、套筒式补偿器、波形补偿器等,以“个”计,按公称直径划分子目。
. x0 r: r: w; W7 t- t( p4 I- p9 W, Q5 T, A+ B* ?! y: \. g$ _
6、管道支架重量的计算2 J8 R# S$ W! h9 C6 h6 E6 _
计算管道支架的步骤和方法与给水的相同,只是采暖管道受热胀冷缩的影响,水平敷设的支架分为滑动支架和固定支架,其中固定支架在施工图上有标注,按其实际数量统计,滑动支架个数=水平支架个数-固定支架个数,各种支架的重量参考表,其他计算不变。 $ o9 x( z) [! I2 L6 i* T0 z- a! a
% y, R! A' I# h7 q  p  p2 }2 Y
) L- o/ w6 n, G( V* g7 h' U* G
管道工程量计算- A! z. T% w1 f5 C% k

. c! H  p) k2 O
8 o% s" P  f8 ?0 i  U  Q管道工程量计算:按图示中心线计算管道延长米,管道中阀门和管件所占长度均不扣除,但要扣除散热器所占长度。采暖系统的水平干管、立干管的计算与给水管道计算相同,不再讲,只讲水平支管,立支管的计算。* Q6 n3 Z& I& a
* Z/ V1 M3 h) b
1、水平支管(散热器支管)的计算。
; K$ u& {* T' L. x水平串联支管的计算如图
% z2 T( S5 Y) d: v1、水平长度=供、回两立管中心管线长度一散热器长度+乙字弯增加长度
7 t% F: A9 Q9 J/ q; x4 PDN25=15-(8+10+10)×0.057+6×0.035(乙字弯)
# `% W8 Z% X  Y0 d" |4 v% Z9 ?          =15-1.596+0.21=13.614m. g& I$ X' A. U: q; g" Z
2、垂直长度=散热器中心距长×个数
4 _, A4 j& {% rDN25=2×0.642=1.284m
" N: Q( L' H8 k+ Z  L5 J: Y0 O合计DN25=14.898m
$ m" v- m& K" D6 v* V0 [+ y; S! P# r; d9 s

$ c0 V. K, H% a# o
, K  ^1 \. }. |1 ~8 F0 Y1 t2、单侧散热器水平支管的计算& x7 Z( ~/ B$ ^+ [) B
水平长度=立管至窗中心散热器中心长度×2一散热器长度+乙字增加长度. ?" e7 ^/ n7 b3 j5 v6 ?! g4 B0 @6 ?
DN15=2.0×2-10×0.057+2×0.035(乙字弯)=4-0.57+0.07=3.5m
& W+ [% @+ ~' K* V- L' X3 u
! Y2 q+ c5 h% \1 B* v3 W
% M# D0 x5 \6 K9 W" B- X1 C5 c% ^0 ?0 R- ]
3、垂直立管的计算
: g4 u3 Q$ Z7 X+ _( T1、垂直干管
: D5 s; W3 l# Y5 Y0 C  R% v! G# f垂直干管长度的计算:找变径点的标高是准确计算的关键,要熟悉常用散热器的基本尺寸(中心距、厚度、高度)。, T. {- {' {' P- L. O
垂直干管长度=立管上、下端标高差+各种弯的长度(羊角弯高按0.3m计)6 J- F# `# _9 H+ d: u( E) v2 x8 G
2、垂直支管(散热器立管)长度的计算。$ c* ]' `1 ~8 @: |
立管长度=立管上、下端标高差-散热器的中心距长+管道各种煨弯所增加的长度, s+ {: M1 X8 z" n! x
5 G, s* y4 d& Z0 i  q
注意:, i# U5 u& T' X' I, C3 \
为了便于计算管道的除锈刷油,绝热工程量,计算管道延长米时,一般要将明装、暗装管道、保温管道与非保温管道的长度分开计算,然后再将各种规格相同者合并计算出相应的工程量.
$ f1 V: N+ f! v
3 D$ \( ?1 u: T4、防腐、绝热工程量计算) G$ k+ [5 U+ ^' r8 n. I( X' T% q
9 C* G  F# H1 \& |) ^. U8 u
(1)、管道的除锈、刷油、保温同给排水管道查表计算。+ x0 S* p3 L! ^
(2)、散热器除锈、刷油。
5 S. W6 y  d: U: Z; ?  ?1)钢制散热器,一般在出厂时已经做了除锈、刷油的工作,不用计算;
; b7 @) [5 Z( p7 ?$ n4 X2)光排管散热器工程量计算按管道的长度计算,散热器除锈、刷油工程量也按管道的计算方法进行;/ V* W( v; V9 J# Z+ O, ^1 \, X

* L& B# H( T0 ~, v2 v8 p% b4 T0 ~$ h, o, z$ f; a  A  b
综合计价组成
% X6 ~# a7 _& ^- m0 H
2 w' N/ h  D9 f5 M6 Y; u
1 e; ?1 w* h, V7 @4 @. Q9 U3 g: {5 e1 ]# {4 W: c
综合基价由基价和综合费用组成,基价包括人工费、材料费、机械费;综合费用由费用、利润组成。
& z: u- ^6 v* q费用包括现场管理费、企业管理费、财务费用及社会劳动保险费用,以人工费为计算基数。
1 f% i4 t( Z5 I; N* f! [% B      9 ]: z7 S/ i5 V, I4 a# _7 S
  欢迎关注微信公众号HVAC_CN,我们会定期更新暖通相关的资料干货哦!) b  d+ P+ T$ W/ A$ S6 s% G

7 n7 t! T) q) n1 H$ a+ e
# X# X* M9 v9 A7 W  X
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

    推荐主题
      热门主题

        压缩机生态圈

        压缩机网 ( 陕ICP备12001613号-6 | 网监备案号:XA11394S ) | 联系我们 | WAP

        © 2001-2026 压缩机论坛 中国通用机械工业协会 | 西安交通大学压缩机研究所

        压缩机网 ComVac 展会 《压缩机》杂志 制冷网 康沃真空网 压缩机商城

        GMT+8, 2026-6-10 17:14 , Processed in 0.169404 second(s), 23 queries .

        回顶部 安全联盟站长平台