; E0 z" Z! {1 u7 k  K6 \9 B$ W0 q2 K* Z
冷干机冰堵案例: % }0 z$ n, t4 o' C; j

5 J# }& ]0 Z+ R: b大连地区一个制药企业,使用冷干机的情况描述:
4 X" |5 [, \5 G: _
0 O5 m9 h  M5 u7 N变频空压机,型号:LU30-8 IVR, 排气量:5.3Nm3/ min, ! y8 y; M: S+ G7 \/ g6 ~8 _
  e, P. x- M/ X3 N( ~) Z' }8 B+ ^
工频冷干机,型号:DS-003F, 额定处理量:3.8Nm3/ min 8 @6 t! G4 ^' Q# W2 e7 v( Q
2 X+ d5 `' ^, q. q. B

) w, r: z4 o9 s0 U4 h存在的问题:
6 \' l* ^# E6 ~& y4 `) k4 I" u, ?' ~' k: @' U- C  w5 S# r
1、压缩空气管路中含有冷凝水。空压机产气量大时压力露()点上升,管路产生液态水。
$ S  m, S) k/ u; E
4 }' K9 k$ E. m; P2、空压机为变频式空压机,空压机产气量随着现场用气量而变化的,当用气量少时,空压机产气量较少,蒸发器发生冰堵现象,冰堵后造成用气终端压力不足或无压缩空气供应。空压站管理人员需打开冷干机蒸发器下方排水阀,排放压缩空气,人为增大冷干机流通量,通过消耗部分压缩空气的方法来防止冰堵。 造成大量的能源浪费。 ) M. _. O% X# O; `' _' K$ j4 Z
7 _; y8 D% I" b5 }/ i" V0 x
分析原因: % e/ z( K* \" a) ]/ @! P% h
此小型冷干机,迎合低端需求,为降低成本,降低售价,未配置热气旁通阀。
# {  L$ |, V& n5 W0 N! @  V5 |$ M这样在压缩空气负荷低时,制冷剂仍持续不断输出到蒸发器,蒸发器持续降温,内部冷凝水结冰,导致气路堵塞,造成冰堵现象,下游用气点压力低或无压力输出。 + @' I1 q8 X$ G
. P8 A: d& v. S8 O! x0 I# `
意大利FRIULAIR冷干机无冰堵现象案例 " h* C0 Q# P: H4 b
' U2 N0 _7 @$ B: i7 m
冷干机热气旁通阀
" ~7 i- c# \! B( s6 M- R, dFRIULAIR冷干机全系列标准配置精准的热气旁通阀,能保障冷干机蒸发器在任何负载下都不会产生内部冰堵现象,这种最新发展的技术在过去是无法实现的。热气旁通阀在最终测试阶段设定,无论冬夏,无需现场再次调整。
. k# @7 O' L, T2 q  P9 o
3 `# M0 d! }! l4 A) C# f
6 X9 n! z$ Q( p8 j0 ~
- F! ^, b% I' U6 m0 F# C/ G, G9 Y+ _( Y7 t
大连起重机企业:
! q  m5 K6 k' p, j; i+ o
5 n* G0 I! f1 ?) B2 ]: Q' U: Q/ H6 [客户有1台价值2000多万元的德玛吉DMG五轴数控加工中心,用一台阿特拉斯1.5m3/min的GX11-FF全性能机组供气,内置冷干机, 干燥效果差,加工中心用气点含有大量液态油水,威胁加工中心设备安全。设备很贵重,客户很担心。 / ?; {& v& r2 ?8 e4 [

, b  L8 Z2 }  @* b客户找到我们,要求我们解决油水问题,但目前空压机不能更换,考虑将来设备扩容,新选型冷干机要求处理量≥6m3/min.
$ g+ V/ S. M2 ^) u0 \. h0 `0 J8 M' {' a% o
1.5m3/min空压机,配置6m3/min冷干机, 流量差异巨大,我们也没有经验,会不会冰堵?会不会失败,在客户处丧失信誉?
& d: m' a8 K* m. g- M) z& z3 J4 n4 f5 W+ I% \1 U# F
我们请教FRIULAIR富瑞冷干机国外专家后,心里有了底。
8 V: e7 k! g8 J1 M+ Y" |" i5 ^( G/ }5 K* @
2018年6月,在大连地区百年不遇的最炎热的夏天,我们为客户在原空压机基础上安装了一套原装进口冷干机ACT60T, 流量6.8m3/min, 冷干机前配置2级FRIULAIR精密过滤器。冷干机出口直接输出到DMG五轴加工中心。
( M9 L/ B2 Z0 A9 L3 R
) M# W0 ?# p; M, H+ |! FDMG五轴加工中心
" J9 N9 u3 c$ G3 `$ v, l: {0 b
* l5 V5 w) ~" o7 [6 {小空压机
9 b6 Q* L( Z4 o
- ?4 ^% b  L* q6 H% ~大冷干机
" c) E# [! u2 h' g效果出乎意料的好, 包括DMG加工中心在内的多台机床,用气点看不到一点液态油、液态水,压缩空气质量非常好,很好的保护了加工中的光栅尺,激光对刀仪等关键部件,客户放心了,乐呵呵的给我们验收签字。 ) V: }. R& b# m, w; h- K: t. a
( ~1 Q1 g/ k; u9 C% L
露()点监测 5 c/ K6 y, l  @0 k8 i9 r
. B0 ?7 I7 i& D3 ?
6 d+ G3 C' {- r) L4 i7 C
- W# {, G) D. I6 Y( r, d) L3 |
% g* M: m$ A/ [
我们用希尔思SUTO露()点检测仪, 连续监测加工中心用气点,压力露一直维持在1.0-2.1℃之间,经过冷干机后压缩空气压力没有明显衰减,证明没有冰堵现象发生。
0 v0 u3 U/ b6 J* T5 m+ L- R/ @6 ^7 s$ G# C. l
连续运行3个多月,我们用实证案例说明,  
( s2 `- S) _+ ?; Z' i
( }2 [* |' x0 P  h% A8 v意大利富瑞 FRIULAIR冷干机,可以在任何负载下安全工作,不会冰堵。
1 l3 U3 m. M1 n# K& r' A) j; Q+ t6 E" @4 [# [+ _

, j; u9 \8 b) }( s7 ~! N$ W- b% z! J联系方式: : ~* s0 A1 z- O, P! X+ ]& f' Z

4 m4 y" h2 j/ N6 e% K( ]! u大连启鸿科技有限公司 代理意大利FRUILAIR冷干机 - L  u& t# A6 M1 C6 b: I
7 O6 j" C0 V) ~! t; _3 L# ?
联系人:王鸿晓 2 X; S- i  M7 S& ?8 D

; {8 B3 l' r5 p8 l& r电话:0411-39991976 1 I1 B$ r! ~8 G  d% T  ?4 j

5 q0 {# ?4 f* E; }) z手机:13909851893
回复

使用道具 举报

4

主题

0

好友

745

积分

高中生

Rank: 4

威望
12 点
经验
393 点
积分
745
帖子
19
3
发表于 2021-9-26 21:16 |只看该作者
关键还是要控制要蒸发温度,热气旁通只能是辅助
回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

115

积分

小学生

Rank: 2

威望
1 点
经验
47 点
积分
115
帖子
3
2
发表于 2020-8-13 11:45 |只看该作者
关键是热力膨胀阀,过热度控制好,一般不会有问题
回复

使用道具 举报