设为首页收藏本站
欢迎加入QQ交流群:
压缩机行业论坛 压缩机行业论坛
空压机行业论坛 空压机行业论坛
搜索
查看: 3149|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

[经典案例] 意大利FRIULAIR 富瑞冷干机 防冰堵案例说明

[复制链接]

5

主题

0

好友

277

积分

小学生

Rank: 2

威望
2 点
经验
161 点
积分
277
帖子
6
跳转到指定楼层
1
发表于 2018-10-18 16:31 |只看该作者 |正序浏览
本帖最后由 qihongtec1111 于 2018-10-18 16:33 编辑
) V6 [% Z0 ]3 n8 z9 |8 ^( Q' p3 i8 g( W+ ?& v! p5 ?- U
冷干机冰堵案例:
7 e  D/ W' V3 U$ c0 t+ G; b
" v" Y/ M( [: s7 G9 J! u大连地区一个制药企业,使用冷干机的情况描述:
8 ^5 K& l7 a% `. v2 B) i. U( k) I: H+ ^, Q+ W; I% t" E
变频空压机,型号:LU30-8 IVR, 排气量:5.3Nm3/ min,
4 V  t) L( ?. K
8 w& Q  `" c( o9 U工频冷干机,型号:DS-003F, 额定处理量:3.8Nm3/ min
* X* A9 g6 e; m: k5 M
5 U& F0 u7 t% q& ?* ]: i% A9 ]5 U1 B
存在的问题: ) Z1 o% {, l9 f5 G5 X
9 X' T2 G. ]5 U9 {# |7 _
1、压缩空气管路中含有冷凝水。空压机产气量大时压力露()点上升,管路产生液态水。
3 B0 n# c/ s8 E& v; _
6 `+ t% k% g# Z! F- `" s. }' I2、空压机为变频式空压机,空压机产气量随着现场用气量而变化的,当用气量少时,空压机产气量较少,蒸发器发生冰堵现象,冰堵后造成用气终端压力不足或无压缩空气供应。空压站管理人员需打开冷干机蒸发器下方排水阀,排放压缩空气,人为增大冷干机流通量,通过消耗部分压缩空气的方法来防止冰堵。 造成大量的能源浪费。 ; X8 A" S7 F) W; d# V
0 R, X, \0 `* k; S- m9 O/ _' \( e
分析原因: 8 a1 P& Z* l; b! G
此小型冷干机,迎合低端需求,为降低成本,降低售价,未配置热气旁通阀。
$ w8 e' x4 P; r% A9 `这样在压缩空气负荷低时,制冷剂仍持续不断输出到蒸发器,蒸发器持续降温,内部冷凝水结冰,导致气路堵塞,造成冰堵现象,下游用气点压力低或无压力输出。
& A6 |; u9 g- N% u' O2 K' Q8 w5 k, J' k3 s7 W7 X$ }: A7 _
意大利FRIULAIR冷干机无冰堵现象案例
; z/ K6 k5 ^. H! z" r
: x4 P; ~# h7 o! l# J7 a9 E冷干机热气旁通阀
6 [2 c' H+ r7 [8 c7 C, i  xFRIULAIR冷干机全系列标准配置精准的热气旁通阀,能保障冷干机蒸发器在任何负载下都不会产生内部冰堵现象,这种最新发展的技术在过去是无法实现的。热气旁通阀在最终测试阶段设定,无论冬夏,无需现场再次调整。
7 W" w7 y1 r+ l
0 r% K! q. M  K5 f8 q
. ?  @# E1 f3 |3 ~0 F
# r3 v( I: b' `' s8 e% n3 t3 s" [& _4 }5 a4 d: v8 U
大连起重机企业:
! A+ N, |" t/ K% ~$ |2 S6 V* \, k! ]  h' r$ l7 m
客户有1台价值2000多万元的德玛吉DMG五轴数控加工中心,用一台阿特拉斯1.5m3/min的GX11-FF全性能机组供气,内置冷干机, 干燥效果差,加工中心用气点含有大量液态油水,威胁加工中心设备安全。设备很贵重,客户很担心。 & ^( H( p. i! F8 o  p3 b# J+ f
/ u2 ^- i2 f8 |: d, e; Z& l
客户找到我们,要求我们解决油水问题,但目前空压机不能更换,考虑将来设备扩容,新选型冷干机要求处理量≥6m3/min.
8 L. K/ {4 {9 n- m5 I+ Z  {: [+ b
& i+ i: G( V6 ^$ ~" K- E1.5m3/min空压机,配置6m3/min冷干机, 流量差异巨大,我们也没有经验,会不会冰堵?会不会失败,在客户处丧失信誉? + Q4 F) w: [9 u6 F0 u
5 G" I* s  g, O9 j
我们请教FRIULAIR富瑞冷干机国外专家后,心里有了底。 ; v  b: p# ]0 [% m8 f

! e% u; U+ N  _& u2018年6月,在大连地区百年不遇的最炎热的夏天,我们为客户在原空压机基础上安装了一套原装进口冷干机ACT60T, 流量6.8m3/min, 冷干机前配置2级FRIULAIR精密过滤器。冷干机出口直接输出到DMG五轴加工中心。 . R) f0 F, X: ?# u7 M
# q/ E. \9 a* a3 q8 L' ^9 Y
DMG五轴加工中心 ( p, n4 U  e  w
  L( J3 q( p' ^: G8 e
小空压机 / R$ t; h- x+ d4 i( ^7 H- l, U# w3 S

2 D: B& T' I7 S& a9 w# }! B大冷干机
2 A  U0 Z3 K. Z效果出乎意料的好, 包括DMG加工中心在内的多台机床,用气点看不到一点液态油、液态水,压缩空气质量非常好,很好的保护了加工中的光栅尺,激光对刀仪等关键部件,客户放心了,乐呵呵的给我们验收签字。
6 ^5 r. B; d' o4 U
: V0 o3 m! Z# ~" D# L# `$ L露()点监测 . V. B$ R% M; U6 \3 N
6 j- ?# |( m4 ^1 [3 g8 N
# S! z* |/ Q' _  B

, b$ Q) x/ }* t3 r! i  s5 {% x& F, W) [' [
我们用希尔思SUTO露()点检测仪, 连续监测加工中心用气点,压力露一直维持在1.0-2.1℃之间,经过冷干机后压缩空气压力没有明显衰减,证明没有冰堵现象发生。
* u% j. u( F9 K0 Q* d; t
1 L0 I; N6 n/ f- j9 c, \连续运行3个多月,我们用实证案例说明,  9 A& Z( F$ ~; V! s
+ Q; x. S& z2 f& x6 B- j' n! g
意大利富瑞 FRIULAIR冷干机,可以在任何负载下安全工作,不会冰堵。 ( q( f& w1 J% _; c0 n: d/ p* K

- E9 i, |, X) B4 R& A( B, m* l. ^: q: h* @
联系方式: / D$ E2 A1 N! U) ~9 u# g
) `5 O9 q% r+ ^" `" u
大连启鸿科技有限公司 代理意大利FRUILAIR冷干机 ) ]! Q& W" j8 c- P: n7 F

8 w1 O, w2 q( l5 n  n联系人:王鸿晓 & ^- o4 v% h8 Y4 l, k; n. Y7 i
3 M# |; s& `  W& x' W# c
电话:0411-39991976
9 L6 y* r: `; [7 M! c  P* |+ I) [! S% @9 |; h( Q
手机:13909851893
回复

使用道具 举报

4

主题

0

好友

745

积分

高中生

Rank: 4

威望
12 点
经验
393 点
积分
745
帖子
19
3
发表于 2021-9-26 21:16 |只看该作者
关键还是要控制要蒸发温度,热气旁通只能是辅助
回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

115

积分

小学生

Rank: 2

威望
1 点
经验
47 点
积分
115
帖子
3
2
发表于 2020-8-13 11:45 |只看该作者
关键是热力膨胀阀,过热度控制好,一般不会有问题
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

    推荐主题
      热门主题

        压缩机生态圈

        压缩机网 ( 陕ICP备12001613号-6 | 网监备案号:XA11394S ) | 联系我们 | WAP

        © 2001-2026 压缩机论坛 中国通用机械工业协会 | 西安交通大学压缩机研究所

        压缩机网 ComVac 展会 《压缩机》杂志 制冷网 康沃真空网 压缩机商城

        GMT+8, 2026-6-24 14:21 , Processed in 0.162174 second(s), 24 queries .

        回顶部 安全联盟站长平台