设为首页收藏本站
欢迎加入QQ交流群:
压缩机行业论坛 压缩机行业论坛
空压机行业论坛 空压机行业论坛
搜索
查看: 829|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

工业冷水机制冷系统压力反常的可能原因

[复制链接]

75

主题

0

好友

1217

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
2 点
经验
921 点
积分
1217
帖子
80
跳转到指定楼层
1
发表于 2018-11-3 12:58 |只看该作者 |正序浏览
若是工业冷水机制冷系统发作毛病时,气态制冷剂分子数发作变化就会大,压力就会出现反常,远远超出其正常压力工作范围。
6 ~# g$ C' }% c4 |4 h冷凝器散热差形成高压侧压力过高工业 冷水机冷热器散热差的主要缘由有& k: u! N# S' Z6 i( g6 V
1、冷凝器管内有积垢;" f" F, f7 P: i9 i
2、冷凝器散热片外表有尘埃2 F1 @" u" c( s* W5 E) S* ?$ g- H
3、冷凝器散热片阻塞;7 \6 Y$ ^# k+ W& z
4、风量不行。
  U1 `: a. g6 D: }7 J: F( W4 [7 n7 Z' N5 C: h

8 c/ s) X1 ]* z
: x: @) w) F& |% a由都会影响制冷剂与载冷剂进行热交换,制冷剂不能极好放出热量,气态制冷剂就会很难冷凝成为液态制冷剂。这样,不断从压缩机运送过来的气态制冷剂来不及冷凝,气态制冷剂积聚在压缩机与冷凝器之间,高压侧的气态制冷剂分子数目逐步增多,致使高压侧的压力不断升高。
0 [" E$ o. U+ \1 T  当工业冷水机运转工况发作变化时,气态制冷剂分子数目发作变化,压力也相应发作变化。如压缩机转速增大时,运送到冷凝器的气态制冷剂增多,致使高压侧的气态制冷剂添加,压力相应升高。而被抽吸的气态制冷剂增多,致使低压侧的气态制冷剂削减,压力相应降低;若是冷凝器的风机转速加速,风量加大,冷凝器内的气态制冷剂冷凝成液态制冷剂的分子数目增多,高压侧的气态制冷剂相应削减,压力就降低;若是蒸发器风机转速加速,风量加大,液态制冷剂蒸发成气态制冷剂的分子数目增多,低压侧的气态制冷剂相应增多,压力就升高。
$ E. n) O6 n5 g" @ 百福特工业冷水机,采用国际著名品牌压缩机 ,电子技术保护,自我诊断,故障自动报警,完善的电控系统,方便使用者的操作与管理。 该产品广泛应用于机械、化工、制药、电子、塑胶、纺织、食品、电镀、汽车、啤酒制作、水产养殖等众多行业领域,为现代工业生产创造者安全、稳定及高效的作用。欢迎广大客户前来洽谈业务!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

    推荐主题
      热门主题

        压缩机生态圈

        压缩机网 ( 陕ICP备12001613号-6 | 网监备案号:XA11394S ) | 联系我们 | WAP

        © 2001-2026 压缩机论坛 中国通用机械工业协会 | 西安交通大学压缩机研究所

        压缩机网 ComVac 展会 《压缩机》杂志 制冷网 康沃真空网 压缩机商城

        GMT+8, 2026-5-9 15:14 , Processed in 0.164268 second(s), 26 queries .

        回顶部 安全联盟站长平台