[故障维修] 工业循环冷却水管路有空气,如何排出来?

[复制链接]

170

主题

0

好友

2440

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
2 点
经验
1931 点
积分
2440
帖子
181
跳转到指定楼层
1
发表于 2018-12-1 14:45 |只看该作者 |正序浏览

# q0 \& I/ b% k7 k# a9 Z特域冷水机冷却水管路里面有空气,主要是水泵里有空气导致的。0 |0 ?; a: O' ~! ?+ |: X# b
 - S6 v0 S7 \7 p$ \3 f/ ~
无论哪种类型的工业冷水机,都需要利用水泵来运输冷却水。水泵的使用过程中有时会因为一些原因而导致泵内出现气体,这就会对泵的运行造成不良影响,从而影响泵的顺利运行,进而影响冷水机的运行。
. ?! {9 q& u) G * H. e+ ]; L* P
 ; J+ ~# o8 Z9 |6 O
那么,水泵内出现气体的原因有哪些呢?水泵内有空气出现,原因主要有吸入管路不严密,或者安装不符合技术要求。吸入管路连接处、填料、真空表接头等是比较容易发生漏气的部位。7 B% T7 \( z5 Z0 P
 $ |% c3 V7 j8 K
 
' X+ U5 H# N# ^; s如何判断水泵是否产生了空气了呢?当泵内出现气体的时候,特域冷水机压力表的读数都会比正常值要小。所以,当发现压力表的读数小于正常值的时候,那么就很有可能是水泵内有气体出现了。此外,当水泵内出现气体之后,压头会有明显的降低,而且流量也会急剧下降。- L8 B, _" J- x. e7 H; S9 u$ \
 
! z: H! R' c4 _& L6 R! q解决方法:
% D: D1 f" |2 L7 M7 ?9 g: P0 j如果是吸入管路漏气,则要进行全面的检查,找到漏气的部位,并对其进行补修;如果是由于设计上的原因,则需要在水泵和吸入管路可能积存气体地方安装上旋塞,灌泵时,可将积存气体排出。! v1 G( b. O& i3 Q% b
 " y5 H2 P" p& e. B- @( h7 k0 s
特域冷水机冷水机用户可以先停止运行冷水机,过一段时间再重新启动,如此反复数次后,冷水机流量报警的情况就会消失。' e$ x( e: l& i
 
5 B( f7 m& I- Q  d# [  l! f$ ~建议特域冷水机冷水机在新机启动前,先往冷水机水箱内注入冷却水,确保水泵泵体内充满水,随后再连接冷却水管,等待冷水机内部把空气排出去(大概三分钟左右),再启动冷水机,这种情况发生的几率就会大大减少。