! o! Q: |, k/ g+ P特域冷水机冷却水管路里面有空气,主要是水泵里有空气导致的。, |6 F- L* `0 J: q7 u$ `4 T
 " u0 P0 h; ?" ?, J$ u; ?
无论哪种类型的工业冷水机,都需要利用水泵来运输冷却水。水泵的使用过程中有时会因为一些原因而导致泵内出现气体,这就会对泵的运行造成不良影响,从而影响泵的顺利运行,进而影响冷水机的运行。
" I( d+ Q5 z9 W2 z5 T4 T$ s6 x " Z) S7 f2 \1 k0 n% k: T7 J
 . H, y3 A2 Q1 g
那么,水泵内出现气体的原因有哪些呢?水泵内有空气出现,原因主要有吸入管路不严密,或者安装不符合技术要求。吸入管路连接处、填料、真空表接头等是比较容易发生漏气的部位。% V4 W1 x( x6 Z  u3 v) A! _
 
' ?- H/ c  J/ ]' ` ) Q$ I  {5 d0 n2 `
如何判断水泵是否产生了空气了呢?当泵内出现气体的时候,特域冷水机压力表的读数都会比正常值要小。所以,当发现压力表的读数小于正常值的时候,那么就很有可能是水泵内有气体出现了。此外,当水泵内出现气体之后,压头会有明显的降低,而且流量也会急剧下降。
9 S. U- X" R) O7 Y  K- J. x 
7 X* Q* X: N1 I) y* |5 ]解决方法:
# O) \1 I: ?3 E+ h5 u如果是吸入管路漏气,则要进行全面的检查,找到漏气的部位,并对其进行补修;如果是由于设计上的原因,则需要在水泵和吸入管路可能积存气体地方安装上旋塞,灌泵时,可将积存气体排出。7 W6 Z! z5 `+ Z
 1 u( o4 G3 C/ d) U
特域冷水机冷水机用户可以先停止运行冷水机,过一段时间再重新启动,如此反复数次后,冷水机流量报警的情况就会消失。8 V- v% ^. C# I* X' I, {
 $ v& P1 q4 \7 j1 ?
建议特域冷水机冷水机在新机启动前,先往冷水机水箱内注入冷却水,确保水泵泵体内充满水,随后再连接冷却水管,等待冷水机内部把空气排出去(大概三分钟左右),再启动冷水机,这种情况发生的几率就会大大减少。