" o2 K) Q9 Y) d O; s1 v8 ~( c特域冷水机冷却水管路里面有空气,主要是水泵里有空气导致的。+ }4 \1 t& x$ C/ h7 j& Z5 `; P$ c
' Y. w, ?; C6 `
无论哪种类型的工业冷水机,都需要利用水泵来运输冷却水。水泵的使用过程中有时会因为一些原因而导致泵内出现气体,这就会对泵的运行造成不良影响,从而影响泵的顺利运行,进而影响冷水机的运行。* ^8 q9 S* B9 L6 L& {4 C
9 V9 v( g- ?' Q- I' Z* J6 i
; ^4 c, q6 E1 D6 y! x那么,水泵内出现气体的原因有哪些呢?水泵内有空气出现,原因主要有吸入管路不严密,或者安装不符合技术要求。吸入管路连接处、填料、真空表接头等是比较容易发生漏气的部位。
! Y7 j0 Q) j0 z _ ( O/ L$ c. g, t0 P6 y
2 p# f+ d/ j3 h& d# Y9 y" P
如何判断水泵是否产生了空气了呢?当泵内出现气体的时候,特域冷水机压力表的读数都会比正常值要小。所以,当发现压力表的读数小于正常值的时候,那么就很有可能是水泵内有气体出现了。此外,当水泵内出现气体之后,压头会有明显的降低,而且流量也会急剧下降。7 z* k: m2 X9 {, v: r3 C" r
! s9 u2 Y, s9 V4 K" v& L) Y
解决方法:' \# W( H' q7 H
如果是吸入管路漏气,则要进行全面的检查,找到漏气的部位,并对其进行补修;如果是由于设计上的原因,则需要在水泵和吸入管路可能积存气体地方安装上旋塞,灌泵时,可将积存气体排出。
, F2 P* A) p6 _9 ? g5 J# `5 V& M) w- J
特域冷水机冷水机用户可以先停止运行冷水机,过一段时间再重新启动,如此反复数次后,冷水机流量报警的情况就会消失。* x, ?: N4 r; Y/ d, N
, c$ L9 T+ G& u) A9 r2 V8 U
建议特域冷水机冷水机在新机启动前,先往冷水机水箱内注入冷却水,确保水泵泵体内充满水,随后再连接冷却水管,等待冷水机内部把空气排出去(大概三分钟左右),再启动冷水机,这种情况发生的几率就会大大减少。
$ g5 H b3 G2 b! u: P% i |
|