一.故障代码包含的故障内容
4 N C( v8 z5 Y: a7 {- A' ^ 对于代码的含义不知道没关系,但对于代码所包含的普遍性故障内容必须要掌握,下面罗列一下空调故障代码含义,只说含义不管是什么代码。 6 E: e3 J$ p# l# I
1.传感器开短路
) D" c% O* X# ]$ R8 C7 f 传感器开路的原因有引线断线、插件接触不良、插座脱焊等,短路的原因有阻值变小到200Ω以下,电路板有漏电的地方或元件漏电等。 6 L$ ^; B$ X( W- E2 j6 K: U
高压压力、低压压力保护; & m5 x( A! t4 k3 }
四通阀转换故障保护;
+ U2 Y; w/ k R( W 三相相序和缺相保护。 ! P& X5 [# U3 H7 e9 V8 o$ t
过电压和欠电压,正常电压范围为10%(200-240V)。
- q, d1 X6 C" d ^# K* ?9 ~6 u* q 4.运行检测参数 ' i% f( s$ m1 L% v; S
制冷室内热交盘管温度过高、过冷保护;
B& ^! @. N7 _ S Z( k 制热室内热交盘管温度过低、过热保护; 1 l$ b* f9 E4 i1 ~) K
压缩机热过载开关动作;
3 Z, i. m3 E7 P2 `8 T& j) U8 h 室外检流保护(包括检流线圈断路、短路,导线没有穿过等);
$ @& r% A: O3 g I- n 检测风机转速电路损坏、电机故障(内风机、外风机停转、不正常运转保护); ( u- b: A6 |3 S3 p8 V3 g
室内外通讯故障,室内板间通讯故障;
% k4 U1 q' ^7 @7 s) {! f 当然不是每台空调都具有上述故障显示的,但当空调出现故障时,我们应该知道可能有上面诸多的因素,以利于我们排查故障。 # b$ O$ X2 x2 `4 O8 y# y
二.检修分析及排故
% l/ e' p9 u$ ], y) F 上述那么多的故障显示代码,在不知道含义的情况下,难道就无以下手了吗?根据维修经验和故障特点,也是可以迅速解决的。 - U$ g% e3 {% p. w. ^
1.故障率高的特点 3 e Z% p! W2 i
根据空调的维修总结,发现下面几种情况是空调故障的主要原因,在实际维修过程中,故障率最高。 * h0 a9 A3 P9 g+ I
(1)室内热交换器盘管温度传感器损坏率最高,即使没坏,由它检测到的故障率也是比较高的。因此若是你认为可能传感器问题的话,不妨对其进行检查和代换。 & z! ~/ w& Z: Y: k
(2)缺氟也是常见的故障,在空调工作一段时间后保护的情况下,首先就应该检查制冷效果是否良好,不好的话一定要进行空调的三个压力的测量,制冷进行平衡压力和低压压力的测量,制热进行平衡压力和高压压力的测量。
. A# |% ^0 k6 `% W (3)电源电压的问题也是很突出的,尤其是用电高峰。对于三相空调不能起动的首查对象是相序。 : Y! q. e8 \8 }' M( K, [0 q$ c
空调电源检查的重点是接点(空调和总电源开关的)是否打火烧蚀,接触不良,总电源开关内部是否接触良好,耐电流能力是否满足,总电源线是否过长过细,电压是否低于200V。 2 g9 Q' U/ j7 {- ?5 t! r
零线和地线是否接混,三相的相线和零线是否接混等。 7 b* ]$ R; o3 z( i* {9 p
(4)高压压力的保护,尤其在夏季制冷室外散热不好时。压缩机过载保护,在夏季温度较高和用电高峰常见。
1 ?. r& c, n' e- ~* t; e (5)遥控接收和显示板电路也是多发故障,电压测量和代换为最优选择。 4 T5 [, a1 P( [
(6)对于环境较差的地方。要主查内外连接、室内各线是否有老鼠咬断的地方,这是较为多发的故障,还有电路板和按钮是否受潮。
0 I% K* D* u* _4 o" O (7)内外机之间有加长管路和线路的接头处也是故障的多发点,导线接头的要求是焊接后用防水绝缘胶布包裹,而部分安装者只是拧在一起用普通的胶布一包了事。
1 h/ M0 q1 X6 @1 P9 S (8)空调的各接插件接触不良也是多发故障原因之一。 4 j8 \; n7 n( l4 g* E( Z: C$ w
2.故障保护时间的判断 , J( v* b0 q" ?' J2 R
根据空调保护的时间来进行故障分析也是一种好办法,空调的保护基本可分为通电不能启动保护,启动后短时间内保护,启动后10-15分钟保护,不定时间保护等四大类。 # N+ {6 Y. U ~' K3 v* w
(1)通电不能启动保护,也包括通电即使不启动也会保护的情况。这种情况主要由传感器开路,短路,电源异常,CPU外围电路异常,通讯故障,电路板故障等。 $ d3 B0 X" I, p" b
(2)启动后短时间内保护主要是内、外风机旋转异常或不转,霍尔测速元件损坏,检流线圈回路故障等,使CPU检测不到正常的工作电压信号。压缩机漏电,堵转,绕线短路,欠压启动等。 0 |0 w' A! x/ h/ a
(3)启动后10-15分钟保护,主要是检查制冷系统是否正常,制冷效果是否正常,是否缺氟,或室内热交换器盘管温度传感器是否变质偏离正常阻值。
2 q; w p0 c6 |6 O# L& L (4)不定时的保护主要有制冷过冷,制热过热,工作压力,工作电流,压缩机处于低电压运行,空调电源线接触问题,室外热交换不良,变频模块过热过流等。
. Q5 A$ l3 |/ {, R# h 3.排查电路板内外原因
9 {: O' e5 w7 F% s& T 熟悉电路结构,先分清控制板的内外电路,外部检测、外部控制等,分清故障产生是内因还是外因——确定是电路控制故障还是制冷系统故障——判断室内还是室外故障。
0 c- Z& a L* P, m$ H (1)分析电路。分析出和电路板相连的每根线或插头的作用,找出用于检测空调性能的外接线路,检查这些线路是否存在明显的开、短路故障。 ) i& m# Y( V# `% P3 K. B
(2)判断板内外故障。电路板外围线路基本正常,可大致判断电路板存在故障。可通过电压检测和功能调试进行故障检查。
* P7 t0 {% ]% D% Y 象能够遥控接收有蜂鸣,内风机能正常运转,制热操作四通阀有工作声等可基本判断控制板正常。 4 M0 @0 }6 o* y6 v5 Q s
通电遥控不接收,蜂鸣异常,不操作自身工作,工作程序紊乱等可判断电路板自身有故障,或+12V及+5V电源异常,公共电源回路有断路等。 ?# \7 m% E7 ]- T
不知代码含义本着先简后繁,先易后难,先外后里的常规检查手段,进行各关键点的压力,电压,电流,阻值的测量,以达到快速排除故障的目的。
5 X: J6 r, z7 S5 s, m5 o! f (1)整机常规检查: , ]4 C a# I* m8 B
观察保护和开机时间的关系进行故障诊断。
3 s6 C1 X; X( _8 L$ d, E 遥控能否工作,接收头三点的电压是否正常。。 4 f$ S" H5 t' T! {
室内、外风机是否运转。
1 ^# h8 `" H3 i1 k$ l* d& Q# m. { 保护前的征兆。
0 `- V" B8 Z. e% f$ Y" A7 t 各传感器有无明显的开路、短路性。 $ N# u8 w& W* k1 ^/ [4 P/ ~
室内机过滤网是否脏堵,室外机是否散热不良、通气不畅。
L6 u$ i5 ?3 G( ~! Z. e 用户电源检查包括相序,电压高低、电源线径,接点等。
# e. q4 s2 ?" R* C, ?! j6 G 220V电压、工作电流的测量。
! \/ A/ P* P: ?1 y6 O) s: G" e" U 室外机四通阀能否制热动作,压缩机和外风机是否有一个不工作。
4 x# y8 ]( e& N! Y8 H 拧开外机接线盖板测量220V,通讯电压,接节是否接触不良。
- a# F* `3 \4 L8 x6 d 拧下外机大盖检查压缩机电容,风机电容。 ) z- J% m: `* X: H& b. h0 w1 \
变频空调还要测量外机PN电压,变频模板输出电压等。
' f+ ~' L* _: z3 E$ ?' k (2)电路板的常规检查: j$ @3 z0 ]8 |6 S- ~" z
保险丝,压敏电阻是否烧坏。
4 W: c/ g' l5 W( J: ?# u$ R7 K +12V,+5V不正常时的滤波电容,变压器线圈的通断、负载和空载电压,CPU的电源,驱动集成电路和三极管电压。 8 i5 A) X" |! }" u7 f7 ~: x
复位电压,CPU端子是否虚焊,脱焊,4M晶振代换。 + J9 p; t3 B, p
遥控接收头、显示电路测量及代换。
+ f- A3 O0 s3 M7 y 各继电器尤其是功率继电器端子是否脱焊,各插头是否接触不良。
& j0 `. z3 K+ I2 Q/ i+ R CPU输入信号、输出信号的电压,驱动过程测量。 ; d; d4 O/ @# J+ [6 y9 K
电路板正反面上是否有水浸,腐蚀,脏物,检流线圈的导线是否穿过骨架,各线头有无松动、脱落。 ! K; l8 W9 D8 K' _
(3)制冷系统常规检查: . V, O4 v/ D2 o
制冷系统平衡压力,低压或高压压力测量。 3 k- n6 o6 F9 _8 x/ B/ _' _# z
电流测量,观察气、液阀的结露结霜情况,两阀的开启度。检查出墙洞管子的弯曲情况,内外之间是否加长管路和导线。 5 D5 s% n2 w5 Z6 u: \! W( k
(1)假若是三相控制一定要先调相序。 w6 I/ k6 q4 N+ X( X
(2)插电及开机无鸣声或指示、显示的的,或鸣声异常的,一定要查电源。包括用户电源、本机电源等,有的电源是由室外向室内提供的,室外有变压器和保险丝。 + E+ I# G, d& W, @% E4 e$ `1 P+ E9 i
(3)CPU的工作条件检查。CPU的工作条件包括+5V、复位(阻容4.8V,集成3V),代换晶体、外围电路有无漏电或短路。 5 u# x- s j& f# t5 X
(4)插电有鸣声,遥控无鸣声,遥控器或接收头故障。 f' s0 b4 N; ^: J- d, p( b
(5)插电、遥控有鸣声,过若干秒保护,检查传感器出现开路、短路,压力开关、温度开关等断路。
0 B9 T. `4 ]0 J; @ 6.辅助方法检查 1 i. n# b( ?% I- A
(1)利用故障显示的优先特性推理故障元件 ! e8 d+ ?0 H* i. E
空调的故障检测和显示都是有优先权的,维修过程可利用这种特性进行排除非故障部位,分析出故障部位。例如修一台“美的”柜机时,出现E3显示,分别插拔三个传感器时,显示发生变化,当拔室内管温传感器时,字母不变,判断其损坏,拆开挡板是断线原因。
0 q1 }- u% c$ _9 a. _! A0 v; Y6 M! R (2)利用调试功能判断传感器故障
, V6 ?1 S4 O5 O# ]2 y b5 u 调试功能一般有自动和强制制冷。利用自动功能可以判断室内环温传感器故障,利用强制制冷可以判断是否是传感器故障,因为,强制制冷条件只受控压缩机温度限制,其他温度不起作用。 - E* d" F3 t- ~) K" S
(3)柜机面板按钮或挂机按钮确保不漏电。 5 s5 B6 r' G/ x
空调的按钮由于工作于潮湿环境或使用磨损,会导致按钮有粘连或漏电,引起CPU保护,对于疑难问题可以用烙铁烫端子或焊下再试机。 ! E: O. N5 M5 c, e2 B