一、制冷设备系统运转情况经济分析
. D L7 A9 U& G N6 j
* m1 M/ N; }- `" B: t
* z, x7 O; U6 M0 ^9 H 制冷设备产冷量多少,与系统运转工况有直接关系,对于同一台结构,转速,制冷剂种类均已确定的压缩机,由于运转工况改变,操作管理不同,其产冷量和耗能也随着变化。4 Q4 X. @! K0 {7 a$ ~" _$ @
: |+ g' T: d. J A
0 a* ?, R2 |+ f0 J7 b8 s6 z 1、随着蒸发温度的降低,压缩机的压缩比增大,单位产冷量耗能增加。当增发温度每降低1℃,则要多耗电3%—4%。因此尽可能缩小蒸发温差,提高蒸发温度,不但节约电耗,还可以提高冷间的相对湿度。
1 P9 I! P6 i! O6 W% ^; v- \6 q9 B' U1 M0 g1 i
/ b, i8 _! @3 [ d) K 2、随着冷凝温度的升高,压缩机的压缩比增大,单位产冷量的耗能增加。冷凝温度在25—40℃之间,每升高1℃,增加耗电量3.2%左右。1 d5 W4 u& i2 R; D6 q% u0 r6 |
9 V+ R) F3 }" v3 f
, Q# w/ t5 v K) }- a0 J 3、冷凝器和蒸发器的换热表面覆有油层时,会引起冷凝温度升高,蒸发温度降低,导致产冷量减少和耗电量增加。冷凝器内表面上积有0.1mm厚油层时,将使压缩机产冷量下降16.6%,耗电量增加12.4%;蒸发器内表面上积油0.1mm厚油层时,为了保持已定的低温要求,蒸发温度就下降2.5℃,耗电量增加9.7%。/ N7 z0 F( Y% ?" O: r
' Q2 f" \" F( Z/ a) K G
2 D; g5 |% l% }7 y% B
4、当空气聚集在冷凝器内时,会引起冷凝压力升高,不凝结气体分压力达到1.96×105Pa时,压缩机耗电量要增加18%。
: m( P8 U# F$ i! Y4 N4 T' E A, k! B# s# [
0 s, v/ K: ~7 K, w5 y' ?2 Z$ h3 Z
5、当冷凝器的管壁结水垢达到1.5mm时,冷凝温度比结垢前的温度上升2.8℃,耗电量增加9.7%。* C; K+ I. q. R% z$ a
8 {" R' k$ q: A4 S/ J5 t. p
! q# [. U2 b# X! S2 T
6、蒸发器表面覆盖一层霜层,使其传热系数减小,尤其是翅片管外表面结霜时,不但增加了传热热阻,而且使翅片见的空气流动困难,减少外表的传热系数和散热面积。当室内温度低于0℃以下,蒸发器管组两侧温差为10℃时,蒸发器工作一个月后,其传热系数大约是结霜前70%左右。0 o+ n9 d- f! c ]
/ k& f% ~8 n' y/ M" f6 w; w) c: y3 L7 R3 h6 U
7、压缩机吸入的气体允许一定的过热度,但过热度太大,吸入气体的比容增加,其产冷量降低,相对耗电量增加。' i. ~9 N( `( q8 t* t7 ~
" v4 h: R u3 Y' F4 z/ ~* C3 ]1 H: w3 v4 t2 `
8、压缩机来霜,迅速关小吸气阀,急剧地降低产冷量,相对增加耗电量。
- p) L0 w; W, Y9 H; V) o- n9 P/ d7 E
* H* \2 g% l2 p0 ]
通过以上分析可知,做好制冷设备运转管理,是提高制冷设备系统经济效益的总要一环。! o3 L- q5 M6 d% n0 v* U9 E) Y
& }( r8 j: ]( o
( [; n/ I# [7 [& z, i6 M 二、制冷设备运转节能措施; R; A/ y* o# |) ^3 d0 |
0 U( L. L J2 o0 l! N
/ g0 [$ l7 A g; {
1、加强制冷设备运转管理,建立制冷设备用电管理和单耗统计制度。便于考核的用电量和材料消耗定额,增加必要的计量仪表和器具,开展节能和技术改造工作,从制度上把节能工作巩固下来。
) Q* z/ s' _9 N% e( M# O- x& c5 D- c g
9 [2 H& |6 R4 ^% x' j+ W
2、正确操作与维护制冷设备:
# E& w8 w8 p/ f( R3 }6 X' `3 B7 p. S! j* }
% d, t6 c C9 {
2.1、正确控制和调节系统供液量,并避免压缩机吸气过湿和过热现象的产生。
4 Y0 s$ ^+ ]1 C7 U J/ X \. k5 g. A0 S. c( g+ L ^/ B' H
" g) V5 q/ u$ \3 ?. y 2.2、合理选择压缩机运转台数,使其制冷能力与系统的热负荷相匹配。 u( B1 K# o1 @( L2 B4 {+ J8 f( `
$ y9 {0 H+ l# g$ m. W
* t8 S9 e$ D# p 2.3、根据工艺要求和外界气温变化,适当调节风机和水泵的运转台数。8 b+ a7 P% Q! g- P3 n
& |$ X2 [: m& \
9 U7 ~+ M- U' m! ~2 [$ l# x 2.4、定期放油,放空气,除霜和清除水垢,保持设备良好的传热效果,避免冷凝压力过高和蒸发压力过低。, A a1 d) D4 g6 k
4 \* ]- l$ h* B+ k" h) H8 Z
K" g2 o7 }* J! L* O4 A6 h5 E
3、尽可能地改善制冷设备的工作条件:
& ~# _: R& n2 s
! Q: [7 ]6 q+ `9 a8 c! ?% r- A# ]
# X+ N, c& ]( O7 H$ d" l 3.1、改善水质,减缓结垢,提高冷凝器的冷凝效果,降低冷凝温度。
1 Q; v5 ]! @# r$ B% c& F8 i: q& Y& b$ Q, i, O
2 U* ^' f' M. m& d; y& ?
3.2、制冷设备电动机负载率在0.4以下时,可将电动机由△改为Y接法,以提高功率因素,并要求△和Y接法能自动切换。 S/ P- }( O2 F$ F
! C3 j6 O& g9 `
+ `# \" Z+ A% g( p# I1 Q 4、尽量采用自动控制操作代替手动操作,可以实现制冷设备系统在最佳工况下运转,这样可以节电10-15%。
/ ^# o/ p- z$ S9 K3 u
2 ^$ [6 `9 y v
* N @0 _8 U6 B0 ]. t, x |
|