一、制冷设备系统运转情况经济分析
8 g8 b3 a: p% c2 m" T9 K0 |7 i/ m5 d5 C: O1 c3 s; D) X0 F
$ C7 s; O! C7 F; o# Q. n
制冷设备产冷量多少,与系统运转工况有直接关系,对于同一台结构,转速,制冷剂种类均已确定的压缩机,由于运转工况改变,操作管理不同,其产冷量和耗能也随着变化。
4 V# p3 U2 x+ I2 e( n4 F+ y0 o# O' o
% d$ }6 L* Q% W: O 1、随着蒸发温度的降低,压缩机的压缩比增大,单位产冷量耗能增加。当增发温度每降低1℃,则要多耗电3%—4%。因此尽可能缩小蒸发温差,提高蒸发温度,不但节约电耗,还可以提高冷间的相对湿度。
2 g; c3 V0 ]5 z( z" V$ a4 n) R, U! C, G2 F0 T( u4 ^! M
( i4 p- `) U9 m
2、随着冷凝温度的升高,压缩机的压缩比增大,单位产冷量的耗能增加。冷凝温度在25—40℃之间,每升高1℃,增加耗电量3.2%左右。- W+ a# C; T5 k4 I7 c5 I5 Q# K, z; y3 n
7 K6 D6 |5 ~/ W) s# D3 A: W1 Q. z) T6 ]4 p
3、冷凝器和蒸发器的换热表面覆有油层时,会引起冷凝温度升高,蒸发温度降低,导致产冷量减少和耗电量增加。冷凝器内表面上积有0.1mm厚油层时,将使压缩机产冷量下降16.6%,耗电量增加12.4%;蒸发器内表面上积油0.1mm厚油层时,为了保持已定的低温要求,蒸发温度就下降2.5℃,耗电量增加9.7%。# [; |0 J: ]1 ?- _7 ]
0 B/ v. o3 G# y8 y; T% w+ f
/ h7 ~' U) v- F- |3 S; X
4、当空气聚集在冷凝器内时,会引起冷凝压力升高,不凝结气体分压力达到1.96×105Pa时,压缩机耗电量要增加18%。* n/ o/ `, o( D( z7 H1 H7 n. q
( X9 F7 A$ o7 H& Q; C$ y
' F! y4 U. C9 ?# V; ?/ _" H4 i
5、当冷凝器的管壁结水垢达到1.5mm时,冷凝温度比结垢前的温度上升2.8℃,耗电量增加9.7%。4 ?# c; a( A3 v+ h. u& y( q6 i# s
2 r8 C" u. i% E& P( z2 l( I5 \ {
% k) |9 \6 B0 R 6、蒸发器表面覆盖一层霜层,使其传热系数减小,尤其是翅片管外表面结霜时,不但增加了传热热阻,而且使翅片见的空气流动困难,减少外表的传热系数和散热面积。当室内温度低于0℃以下,蒸发器管组两侧温差为10℃时,蒸发器工作一个月后,其传热系数大约是结霜前70%左右。
7 |- t$ F5 \! V- d% @# x3 r Q( n
2 C( L6 t* K% u2 s4 B
( O2 u# N& I' f# D, Y: [ 7、压缩机吸入的气体允许一定的过热度,但过热度太大,吸入气体的比容增加,其产冷量降低,相对耗电量增加。
; r+ g" i5 L& l: }: x8 a: P( q7 Q. y- F# Q- I& S
* b2 S, _; o$ E% }* G6 w) b
8、压缩机来霜,迅速关小吸气阀,急剧地降低产冷量,相对增加耗电量。3 f3 X! X. e7 a7 s. _! d- g3 G& R
0 R7 s* Y4 s3 {2 _
8 B; m3 k9 H1 Z& k+ W% P1 a 通过以上分析可知,做好制冷设备运转管理,是提高制冷设备系统经济效益的总要一环。
4 S9 ?! K- q/ A. g( V9 y6 l+ |
6 M4 V+ ?! t% s- s# o5 o! A2 p/ D' F4 Z- s0 G+ ^' g* z: T
二、制冷设备运转节能措施
1 S: |8 e& }. ^9 }8 I/ J' B# p3 R& j+ e8 X8 ?, Y- `
7 y+ }5 b+ c9 ^- _+ g
1、加强制冷设备运转管理,建立制冷设备用电管理和单耗统计制度。便于考核的用电量和材料消耗定额,增加必要的计量仪表和器具,开展节能和技术改造工作,从制度上把节能工作巩固下来。9 U+ I$ A& G6 _/ ?" A
. M( {/ O2 J; C, f U
0 S% I! s. k% A/ B4 g( J- A+ {6 f
2、正确操作与维护制冷设备:
+ V. X5 [. r! K' f* Q/ _: N; g+ C$ H& b( v
1 C7 v% m! Q% X3 K& X$ Y# v 2.1、正确控制和调节系统供液量,并避免压缩机吸气过湿和过热现象的产生。
4 H W5 I$ L. J. J: D( B" s* I" G: L6 Z$ v( ^* k$ d2 U4 l0 q8 J, v
: M" J8 g8 x0 d0 R 2.2、合理选择压缩机运转台数,使其制冷能力与系统的热负荷相匹配。! R8 F, f) `6 S& M
. t$ M4 P+ o/ ^' D' n9 @+ z6 M
" H( s; I; O% f: K6 f; @ 2.3、根据工艺要求和外界气温变化,适当调节风机和水泵的运转台数。
. o1 ?6 A; p' x
. }5 s7 a* r4 D8 v0 d, ` ?/ P* L$ d- H5 r, W0 {. B9 e
2.4、定期放油,放空气,除霜和清除水垢,保持设备良好的传热效果,避免冷凝压力过高和蒸发压力过低。
- y9 q4 w1 n# v' f. ^9 s7 F5 h6 T
# s+ }! e. N- z0 q4 e8 x3 e1 F& u( M* b- |; L* m. u+ Q
3、尽可能地改善制冷设备的工作条件:
" q7 {+ [. F3 V3 d- _) y' |
% X5 U+ `( B4 q ]+ M& t" |
" n8 G: i5 D7 t" g 3.1、改善水质,减缓结垢,提高冷凝器的冷凝效果,降低冷凝温度。
% B/ j: @1 e* C4 T3 L+ w. U% g: m. [/ i7 x1 M( G
! J+ ?, @7 \- u# q* t* g
3.2、制冷设备电动机负载率在0.4以下时,可将电动机由△改为Y接法,以提高功率因素,并要求△和Y接法能自动切换。
, w/ a9 ?4 A1 D. C
5 R. |9 W- g7 Y, ]' i) u: v3 G3 X$ ?
; _2 W" r! f) f3 f 4、尽量采用自动控制操作代替手动操作,可以实现制冷设备系统在最佳工况下运转,这样可以节电10-15%。( P/ B# `) r6 x
1 v H& Y5 G' e) V# c2 E
' q7 A6 I" G& f4 C- r/ }$ k |
|