 一、制冷设备系统运转情况经济分析
8 [% b* y& Q6 r8 F, s9 n; F* F( H7 x# f7 j3 x
  制冷设备产冷量多少,与系统运转工况有直接关系,对于同一台结构,转速,制冷剂种类均已确定的压缩机,由于运转工况改变,操作管理不同,其产冷量和耗能也随着变化。
  I: ^# m% h& i: @
' H% m; U/ F& j, \8 X9 `. u  k  1、随着蒸发温度的降低,压缩机的压缩比增大,单位产冷量耗能增加。当增发温度每降低1℃,则要多耗电3%—4%。因此尽可能缩小蒸发温差,提高蒸发温度,不但节约电耗,还可以提高冷间的相对湿度。
' N2 @: }2 h3 q4 T# R1 j$ l# d( k3 K
. h* `# ~4 t* f! o2 P% t  2、随着冷凝温度的升高,压缩机的压缩比增大,单位产冷量的耗能增加。冷凝温度在25—40℃之间,每升高1℃,增加耗电量3.2%左右。: h2 C$ v* x; b4 m1 d8 C8 z3 I
. n. U0 D" ?& a7 x
  3、冷凝器和蒸发器的换热表面覆有油层时,会引起冷凝温度升高,蒸发温度降低,导致产冷量减少和耗电量增加。冷凝器内表面上积有0.1mm厚油层时,将使压缩机产冷量下降16.6%,耗电量增加12.4%;蒸发器内表面上积油0.1mm厚油层时,为了保持已定的低温要求,蒸发温度就下降2.5℃,耗电量增加9.7%。
# \$ |; I$ e/ w
, {1 y1 h& w" R: ~. p  4、当空气聚集在冷凝器内时,会引起冷凝压力升高,不凝结气体分压力达到1.96×105Pa时,压缩机耗电量要增加18%。% `5 J5 L6 W) e: K" h

# B7 ?+ e, F, h" p( ?8 z  O9 f  c  5、当冷凝器的管壁结水垢达到1.5mm时,冷凝温度比结垢前的温度上升2.8℃,耗电量增加9.7%。( Q$ C% c. ]9 D7 _

, Y8 m6 p7 G1 f( e  6、蒸发器表面覆盖一层霜层,使其传热系数减小,尤其是翅片管外表面结霜时,不但增加了传热热阻,而且使翅片见的空气流动困难,减少外表的传热系数和散热面积。当室内温度低于0℃以下,蒸发器管组两侧温差为10℃时,蒸发器工作一个月后,其传热系数大约是结霜前70%左右。* C( F& Y" w; ]. ?' g$ S7 i

* w( x* p0 F8 ^+ _8 [7 ~) W  7、压缩机吸入的气体允许一定的过热度,但过热度太大,吸入气体的比容增加,其产冷量降低,相对耗电量增加。! h* j# e4 Y# _4 U) g4 g4 y

  z; T! e( R3 j7 j* g  d  8、压缩机来霜,迅速关小吸气阀,急剧地降低产冷量,相对增加耗电量。/ a% V; }7 x) ^. l9 G
7 ?" g& g2 ?: U1 H; [! M# {
  通过以上分析可知,做好制冷设备运转管理,是提高制冷设备系统经济效益的总要一环。# C+ G! B& N8 _, G# ^

1 b) T* m5 ?' _" o# G0 V1 d& A  二、制冷设备运转节能措施
/ A. X# f1 u; V; p
* `/ F3 k$ b& P  1、加强制冷设备运转管理,建立制冷设备用电管理和单耗统计制度。便于考核的用电量和材料消耗定额,增加必要的计量仪表和器具,开展节能和技术改造工作,从制度上把节能工作巩固下来。+ h8 n3 B* k' y, `; E' x3 M1 K

7 ?$ U0 I- ]4 G0 z  2、正确操作与维护制冷设备:- a" k9 p( y( {$ O- P4 Z* B9 t  L% y

; p, H, S% V+ ]  2.1、正确控制和调节系统供液量,并避免压缩机吸气过湿和过热现象的产生。$ k+ w6 S" A) N2 n0 ~

8 S- ^4 ?; ?9 H# ?. `6 t  2.2、合理选择压缩机运转台数,使其制冷能力与系统的热负荷相匹配。8 [- }) K/ C" U. k

. ~, H6 H3 ~+ L7 I/ }  2.3、根据工艺要求和外界气温变化,适当调节风机和水泵的运转台数。
* T6 o3 Y6 `( x. N$ C/ h( F; f1 I+ w- h2 H! T" @
  2.4、定期放油,放空气,除霜和清除水垢,保持设备良好的传热效果,避免冷凝压力过高和蒸发压力过低。( a0 E7 m& s% c" U, y* p
$ z0 \, [/ e- T
  3、尽可能地改善制冷设备的工作条件:
" ?9 P) ]2 k5 c# ~! Y+ [& ^6 F8 z
8 _( s" l" g: P  3.1、改善水质,减缓结垢,提高冷凝器的冷凝效果,降低冷凝温度。
* i/ t/ ^3 D; t% G9 s
9 C: |: g- X, Y! k  A  3.2、制冷设备电动机负载率在0.4以下时,可将电动机由△改为Y接法,以提高功率因素,并要求△和Y接法能自动切换。
$ R# F4 a3 ?6 a! K1 T9 v* G: d1 S) Q( t( F. [
  4、尽量采用自动控制操作代替手动操作,可以实现制冷设备系统在最佳工况下运转,这样可以节电10-15%。