在工业冷水机新机启动时,或多或少都曾遇到过出现报警的情况。一般情况下,用户发现报警响起时,会看到温控器的红色亮,然后出水口无水或流量小,这种情况可判断为流量报警,那么当工业冷水机出现流量报警时该如何解决?下面酷凌时代小编为您介绍:
+ p, o, r/ m! q/ v5 w* d4 H& ~. H+ F9 e4 b4 y4 b* q
& ^+ _. T3 E* M: t6 h9 e' Y0 P) {1 z0 {3 h4 u: ], Z' |" p
工业冷水机出现流量报警情况,通常分为以下三种:
8 G5 V1 x' Z& S7 o: J3 l2 v+ c9 Q* X" b" `4 Y) U
1、流量指示灯红色灯亮,温控器正常显示水温,有蜂鸣报警声。( l. M& P( i: H G
) K" ]4 d+ D j7 U# e: K 2、流量指示灯红色灯亮,温控器无显示,有蜂鸣报警声。
' Y4 F8 j9 b7 G
6 W& C% A# Q8 t6 C: s 3、流量指示灯红色灯亮,温控器显示8.88,有蜂鸣报警声。
5 D4 y9 B4 _. G( w Y4 H7 ~* a8 [! [( f, M2 n9 p, E
根据以上情况,分析流量报警的原因:
- G" M5 N6 E. |- s, L( h" L# T0 S6 ]& M* w5 B- |2 }7 ]& h
1、工业冷水机水循环管路不通畅。
5 [# ~1 B$ o: i
/ Y+ Y9 X8 L5 ~: o L( q& g 2、工业冷水机水箱水位低于水循环管路入水口- Z: h7 b& y. e8 n
) t# t+ Q U% @
3、工业冷水机配件或线路出现故障。
: Z7 f d& K6 b- ]
9 g$ D* @; F l X 工业冷水机出现流量报警时的解决方法:
) Y) D+ l) p5 x; G- P8 ?) J( h9 N, M0 ]' u! f& j8 C# F X' E
1、可先关闭冷水机电源,用一段水管将出水口和入水口短接起来,再开启冷水机,观察冷水机是否继续报警。
; s$ S1 U$ g+ O3 r
2 q: M+ A/ k: Z7 W! z% c 2、若短接之后报警取消,流量指示灯红灯灭,绿灯亮,则可判断冷水机内部问题,此时的主要原因是冷水机外部水循环管路不通畅的问题,比如堵塞或者管道弯折;用户可以检查冷水机外部水循环管道。6 K$ [4 v3 p7 |! G# [7 h
" H. j9 E6 A' S6 E- Z# k' b. ], L. _
3、若工业冷水机继续报警(流量指示灯红灯亮,绿灯灭),此时的主要原因有两个,一个原因是工业冷水机水箱水位过低,可检查水位计显示窗,把水加到水箱水位显示的绿色区域,并检查水循环管有无漏水。另一个原因是工业冷水机内部水循环管道堵塞,应检查冷水机内部水循环管道,保持冷水机内部循环管道的通畅。
0 p2 F, i5 `2 k2 q- F
& X' Y9 }/ V7 v) U+ e8 E 以上所介绍的内容,就是工业冷水机出现流量报警时的解决方法。当出现工业冷水机出现流量报警的情况时,可按照以上方法一步步进行检查,从而根据原因通过相对应的方法进行解决即可。