在工业冷水机新机启动时,或多或少都曾遇到过出现报警的情况。一般情况下,用户发现报警响起时,会看到温控器的红色亮,然后出水口无水或流量小,这种情况可判断为流量报警,那么当工业冷水机出现流量报警时该如何解决?下面酷凌时代小编为您介绍:, @- z ^1 }7 g
5 c7 _8 G2 X Z; ]; s6 h1 K4 ^4 r* O* G* e7 [
: Z+ Z0 A! v4 X/ ` 工业冷水机出现流量报警情况,通常分为以下三种:3 A' z$ G$ Q; D1 B" A9 D7 K
6 i) m( k1 ]; l# O8 K/ I
1、流量指示灯红色灯亮,温控器正常显示水温,有蜂鸣报警声。
$ Y) g; D: d" W6 _+ I& n* K# f: A7 ~ W# i7 J. w3 V4 e: S
2、流量指示灯红色灯亮,温控器无显示,有蜂鸣报警声。
$ F; j( e) R4 ?$ @
) Z* v5 b @4 R. r( O 3、流量指示灯红色灯亮,温控器显示8.88,有蜂鸣报警声。/ J6 u' t% r( r1 d0 o8 i
; I+ U1 v0 _1 K& t
根据以上情况,分析流量报警的原因:
0 p% }# F/ Z& G3 \. t4 U3 `
% C4 S; H, h& s: z& Y& b 1、工业冷水机水循环管路不通畅。0 Q" m( Z: I \3 ^& e' [! v
8 F: T( X! f) i7 Z1 d' w: g
2、工业冷水机水箱水位低于水循环管路入水口% l2 E& d/ d0 s. q* C
; t0 v" q- ?% T: C0 W
3、工业冷水机配件或线路出现故障。
3 z# W' ?8 z# n- Q; }
3 g+ z7 g& E& @) P 工业冷水机出现流量报警时的解决方法:1 M. ~4 g! v. H6 C1 h* x3 S6 }
( N1 \) g X9 |; Q+ r& r$ ] 1、可先关闭冷水机电源,用一段水管将出水口和入水口短接起来,再开启冷水机,观察冷水机是否继续报警。7 P- q: t0 ?8 e+ {/ N
* l6 ?. h( ?7 E/ ?) s2 r* A# t
2、若短接之后报警取消,流量指示灯红灯灭,绿灯亮,则可判断冷水机内部问题,此时的主要原因是冷水机外部水循环管路不通畅的问题,比如堵塞或者管道弯折;用户可以检查冷水机外部水循环管道。
" B9 ], B! @+ L" L; m4 n0 b1 ^' U& ~" s, L! J- J
3、若工业冷水机继续报警(流量指示灯红灯亮,绿灯灭),此时的主要原因有两个,一个原因是工业冷水机水箱水位过低,可检查水位计显示窗,把水加到水箱水位显示的绿色区域,并检查水循环管有无漏水。另一个原因是工业冷水机内部水循环管道堵塞,应检查冷水机内部水循环管道,保持冷水机内部循环管道的通畅。 ]# L6 K. @1 I, \2 R
3 Q( ^/ a& N; W) J3 K5 p D8 m/ ~ 以上所介绍的内容,就是工业冷水机出现流量报警时的解决方法。当出现工业冷水机出现流量报警的情况时,可按照以上方法一步步进行检查,从而根据原因通过相对应的方法进行解决即可。5 R, R) Q, M4 E4 Z6 Y% c$ h
4 | c2 q: U! f( m
酷凌时代深圳冷水机厂家,专业提供工业冷水机,小型冷水机,激光冷水机,紫外激光冷水机,小型工业冷水机,工业激光冷水机,柜式冷水机,风冷式冷水机及便捷式户外空调等产品。有需要了解的朋友,可拨打13922853532,或进入网站:https://.coolingstyle点com点cn/. T6 I$ g) ?6 u# ^1 g& o/ k! p! c