在工业冷水机新机启动时,或多或少都曾遇到过出现报警的情况。一般情况下,用户发现报警响起时,会看到温控器的红色亮,然后出水口无水或流量小,这种情况可判断为流量报警,那么当工业冷水机出现流量报警时该如何解决?下面酷凌时代小编为您介绍:5 j0 `7 T- `0 o' t, q% g
) R8 S8 g% E1 W4 o9 Q
( r U/ ?! m. S( H; h
* ?/ [/ B0 g' c1 M3 y 工业冷水机出现流量报警情况,通常分为以下三种:
! v% r3 E( B6 u Q! H$ o0 `' e
4 m, R4 n. R0 G& r! k* g 1、流量指示灯红色灯亮,温控器正常显示水温,有蜂鸣报警声。
5 K8 B6 I! S4 w$ P/ O; [
: R; W+ X: L! W6 x: ~8 v7 w 2、流量指示灯红色灯亮,温控器无显示,有蜂鸣报警声。
, d* S- S$ p1 W' R" H4 m
& H+ X9 {$ k/ s 3、流量指示灯红色灯亮,温控器显示8.88,有蜂鸣报警声。
/ w W9 Q) y7 {2 F4 U* d, u
' d6 W1 D P: {( b 根据以上情况,分析流量报警的原因:
; \, h1 m7 K$ ]0 @* I
. ^' s8 T' b$ d2 _, L( @ j, J5 M 1、工业冷水机水循环管路不通畅。
0 {6 Z$ J% L) V d1 J' a4 e7 ?8 {8 R r7 ~7 f. z! p0 K
2、工业冷水机水箱水位低于水循环管路入水口( @5 F3 o! f9 U" {4 y6 y
: H }5 m9 R) V
3、工业冷水机配件或线路出现故障。
4 e2 w; {8 X9 \: {/ e' |
* v. T. H& o o t. h. C 工业冷水机出现流量报警时的解决方法:
' j# r' i. j7 ^, Z3 C# r8 y9 H4 V' L* C* a2 k' p- w% s
1、可先关闭冷水机电源,用一段水管将出水口和入水口短接起来,再开启冷水机,观察冷水机是否继续报警。( y5 @( v6 ~* p$ c
1 E" i7 h% z6 n, B e3 k
2、若短接之后报警取消,流量指示灯红灯灭,绿灯亮,则可判断冷水机内部问题,此时的主要原因是冷水机外部水循环管路不通畅的问题,比如堵塞或者管道弯折;用户可以检查冷水机外部水循环管道。
& e) ^; B- @: o$ s0 u
0 R- T' X" T @" t( V 3、若工业冷水机继续报警(流量指示灯红灯亮,绿灯灭),此时的主要原因有两个,一个原因是工业冷水机水箱水位过低,可检查水位计显示窗,把水加到水箱水位显示的绿色区域,并检查水循环管有无漏水。另一个原因是工业冷水机内部水循环管道堵塞,应检查冷水机内部水循环管道,保持冷水机内部循环管道的通畅。% x" W+ K3 ^7 b. E, k
5 S- a7 f3 \( M3 J8 [, e 以上所介绍的内容,就是工业冷水机出现流量报警时的解决方法。当出现工业冷水机出现流量报警的情况时,可按照以上方法一步步进行检查,从而根据原因通过相对应的方法进行解决即可。. g, P# x/ M O% v3 j1 q. Z5 s2 |8 z4 C