在工业冷水机运行过程中,估计有不少的朋友都曾遇到过工业冷水机出现结霜的问题。一般情况下,如果是压缩机的低压管结霜,则是正常,如果是其它地方出现结霜现象,企业应及时停机进行检查,以防机组发生故障,缩短工业冷水机的使用寿命。那么当工业冷水机运行过程中出现结霜怎么办呢?下面酷凌时代小编为您介绍:* f) ^! L- T* _- a7 U" ~
: }" |) i: F0 r) j) w! G
工业冷水机出现结霜的解决方法: o* q2 e1 [% z
$ l4 N9 }1 m. k/ j8 \ 1、检查制冷剂的量是否在标准范围内。制冷剂无论是充注的过多或是过少,都会影响到工业冷水机能否正常运行。
( E$ l3 x0 Z2 C! l8 f
2 c6 R5 f1 z# P& T5 N 2、是否是多台工业冷水机组并联使用,如果冷水机开启数量多,那么要查看是否因为结霜机组的开机时间过长所导致(组合机组有控制面板可按需求设定各台工业冷水机的开停时间)。, W# [9 y( ]% ^2 @8 W6 c
6 C+ i: T4 W, z: @) t; l 3、如果是一台工业冷水机,则请检查膨胀阀的开启度是否过大。可以微调小点(如果是电子膨胀阀可调电路控制面板)。: j* B/ W3 k# I- r4 ?; G+ I" I
0 Y9 l: l" o5 U6 n' J
4、如果膨胀阀的开启度过小,或者有堵塞,那么制冷剂的供液量会减少,会使得蒸发温度偏低,造成蒸发器翅片上结霜;如果制冷剂蒸发不完流回到回气管和压缩机中继续蒸发,则会造成压缩机和回气管结霜。
* {0 f$ y7 O& K* I) U* t
Q+ F% p& t+ ?2 m! ? 5、检查是否因为过滤器过脏,或者蒸发器翅片过脏使得换热效果差,制冷剂蒸发不完流回到回气管和压缩机中继续蒸发导致结霜。
& K+ i( z h/ N& s8 C* q/ `! [ R3 V! r6 H, K
6、如果工业冷水机的运行环境不佳,或者空气不流通,同样会导致散热效果不好影响到机组结霜。* n. L% p+ Y) ]' s: G" Q* h( _
5 R# X! L) u. }5 O 以上所介绍的内容,就是工业冷水机出现结霜的解决方法。当工业冷水机出现结霜故障,一定要及时利用专业的方法完成故障处理,确保工业冷水机安全、稳定运行,从而为保持稳定的运行效率提供保障。4 t, K V& `4 d7 p) g