[产品讨论] 工业冷水机运行过程中出现结霜怎么办?-酷凌时代

[复制链接]

187

主题

0

好友

2597

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
2 点
经验
2050 点
积分
2597
帖子
187
跳转到指定楼层
1
发表于 2019-8-5 16:05 |只看该作者 |正序浏览
  在工业冷水机运行过程中,估计有不少的朋友都曾遇到过工业冷水机出现结霜的问题。一般情况下,如果是压缩机的低压管结霜,则是正常,如果是其它地方出现结霜现象,企业应及时停机进行检查,以防机组发生故障,缩短工业冷水机的使用寿命。那么当工业冷水机运行过程中出现结霜怎么办呢?下面酷凌时代小编为您介绍:' t% D: f* [# |, Z% n. w1 J! [
! P2 J! b1 a5 C! Q/ M1 ~
  工业冷水机出现结霜的解决方法:2 R  k! N4 V$ s: x! ^

0 E% ~# b- S- r! ]- ~; Q. m  1、检查制冷剂的量是否在标准范围内。制冷剂无论是充注的过多或是过少,都会影响到工业冷水机能否正常运行。" u! H7 V& n2 L  _- [3 I
3 m1 }1 C5 k% A$ Y
  2、是否是多台工业冷水机组并联使用,如果冷水机开启数量多,那么要查看是否因为结霜机组的开机时间过长所导致(组合机组有控制面板可按需求设定各台工业冷水机的开停时间)。! M: q  b2 Y  ?7 j* {8 b: j

0 f* a( V& o3 _3 m3 B6 `; f  3、如果是一台工业冷水机,则请检查膨胀阀的开启度是否过大。可以微调小点(如果是电子膨胀阀可调电路控制面板)。
1 o+ }4 t1 m3 [  P+ q4 y7 B7 V( }# o, [& A
  4、如果膨胀阀的开启度过小,或者有堵塞,那么制冷剂的供液量会减少,会使得蒸发温度偏低,造成蒸发器翅片上结霜;如果制冷剂蒸发不完流回到回气管和压缩机中继续蒸发,则会造成压缩机和回气管结霜。4 }8 M% `4 S% |. S* \2 r* E

' A5 e' u( [$ z& I$ v& e  5、检查是否因为过滤器过脏,或者蒸发器翅片过脏使得换热效果差,制冷剂蒸发不完流回到回气管和压缩机中继续蒸发导致结霜。$ p6 {  x( _" ~  d& ^" T
5 [+ z6 C+ V5 S" M2 y3 ]
  6、如果工业冷水机的运行环境不佳,或者空气不流通,同样会导致散热效果不好影响到机组结霜。  B" U$ r5 P* h2 G# M+ v" s0 U& }

0 M6 q" m4 J: Z# O0 r* ]' m; u  以上所介绍的内容,就是工业冷水机出现结霜的解决方法。当工业冷水机出现结霜故障,一定要及时利用专业的方法完成故障处理,确保工业冷水机安全、稳定运行,从而为保持稳定的运行效率提供保障。/ b6 {6 o" @) [0 z) t
( `4 [: D; }# B: \1 ]
  酷凌时代深圳冷水机厂家,专业提供工业冷水机、激光冷水机、小型冷水机、紫外激光冷水机、工业激光冷水机、小型工业冷水机、小型激光冷水机、柜式冷水机、风冷式冷水机、小功率激光冷水机等。有需要了解的朋友,可拨打13922853532