[产品讨论] 工业冷水机运行过程中出现结霜怎么办?-酷凌时代

[复制链接]

187

主题

0

好友

2597

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
2 点
经验
2050 点
积分
2597
帖子
187
跳转到指定楼层
1
发表于 2019-8-5 16:05 |只看该作者 |正序浏览
  在工业冷水机运行过程中,估计有不少的朋友都曾遇到过工业冷水机出现结霜的问题。一般情况下,如果是压缩机的低压管结霜,则是正常,如果是其它地方出现结霜现象,企业应及时停机进行检查,以防机组发生故障,缩短工业冷水机的使用寿命。那么当工业冷水机运行过程中出现结霜怎么办呢?下面酷凌时代小编为您介绍:9 q) b- R/ v5 t3 T4 K8 {& Z; C
/ `: T: q) K& I/ V( q
  工业冷水机出现结霜的解决方法:
8 U3 _1 n0 c( O! i6 ~* e' y# }  H) P. F7 [# g' \
  1、检查制冷剂的量是否在标准范围内。制冷剂无论是充注的过多或是过少,都会影响到工业冷水机能否正常运行。
; B: u: ~5 g* f( S; ?
  q9 |$ O8 A3 r: h- k: D, e4 r  2、是否是多台工业冷水机组并联使用,如果冷水机开启数量多,那么要查看是否因为结霜机组的开机时间过长所导致(组合机组有控制面板可按需求设定各台工业冷水机的开停时间)。* @) A! _3 S$ E5 s6 H8 G) i: W
0 `2 c+ g& K7 `8 w1 y; H, g' x" {( F( z
  3、如果是一台工业冷水机,则请检查膨胀阀的开启度是否过大。可以微调小点(如果是电子膨胀阀可调电路控制面板)。- I- x, a& z4 h7 K) A: W

5 r% C$ I$ `. Q  4、如果膨胀阀的开启度过小,或者有堵塞,那么制冷剂的供液量会减少,会使得蒸发温度偏低,造成蒸发器翅片上结霜;如果制冷剂蒸发不完流回到回气管和压缩机中继续蒸发,则会造成压缩机和回气管结霜。" x, w- r! ]$ B9 n6 a9 }6 N* N

+ ^1 e, F/ e- E" o' G7 l7 o9 ?  5、检查是否因为过滤器过脏,或者蒸发器翅片过脏使得换热效果差,制冷剂蒸发不完流回到回气管和压缩机中继续蒸发导致结霜。
5 l: y6 i: @, s; S& T9 C- b% U/ A9 M, D
  6、如果工业冷水机的运行环境不佳,或者空气不流通,同样会导致散热效果不好影响到机组结霜。; b9 w6 a* A. ], P8 D& L
; k5 Q5 }2 z9 _' ]
  以上所介绍的内容,就是工业冷水机出现结霜的解决方法。当工业冷水机出现结霜故障,一定要及时利用专业的方法完成故障处理,确保工业冷水机安全、稳定运行,从而为保持稳定的运行效率提供保障。
  M, o0 ~% g* c, I: D! c& `
% b, [: ]% a5 ]0 J  i' U  酷凌时代深圳冷水机厂家,专业提供工业冷水机、激光冷水机、小型冷水机、紫外激光冷水机、工业激光冷水机、小型工业冷水机、小型激光冷水机、柜式冷水机、风冷式冷水机、小功率激光冷水机等。有需要了解的朋友,可拨打13922853532