激光冷水机为什么会产生流量报警?如何处理?

[复制链接]

187

主题

0

好友

2597

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
2 点
经验
2050 点
积分
2597
帖子
187
跳转到指定楼层
1
发表于 2019-10-17 14:49 |只看该作者 |正序浏览

! N7 G4 ?7 V1 D$ N  在激光冷水机的使用过程中,有时候难免会出现激光冷水机产生流量报警的情况。在激光冷水机产生报警时,在报警状态下按任意键,可暂停报警声,但报警显示需要等到报警调节解除后才停止,由此需要找出激光冷水机报警的原因,才能解除报警。那么激光冷水机为什么会产生流量报警?如何处理?下面酷凌时代小编为您介绍:
* V+ W9 c# I8 C0 I. ~
2 m  Y+ {0 f3 w  激光冷水机出现流量报警情况,通常分为以下三种:3 Y6 X; [+ l  r& D+ a
1 x2 i5 P3 p- R( W- p% t
  1、流量指示灯红色灯亮,温控器正常显示水温,有蜂鸣报警声。
& f; P, A8 P! @! ^5 g' Y- w! o
  2、流量指示灯红色灯亮,温控器无显示,有蜂鸣报警声。
9 [' w$ y3 w: e* Y- {7 Q9 |, P1 }$ E' T( K2 E" n( M
  3、流量指示灯红色灯亮,温控器显示8.88,有蜂鸣报警声。
1 J( F, K7 ^. T) G3 C- X! e' O8 J+ n1 M' [
  根据以上情况,分析流量报警的原因:8 w6 v( T6 i$ N3 M, ]& x" ~
0 T9 F  D" W$ T( k7 y
  1、激光冷水机水循环管路不通畅。& X' T5 Y  A# `8 E* ?; T
" G3 J; [+ d) P+ ]; v  c
  2、激光冷水机水箱水位低于水循环管路入水口3 y2 `; b& r; G$ t
. J: ?5 V: R1 D5 F! y( Y5 e
  3、激光冷水机配件或线路出现故障。
/ L# N* Y) Z# T6 b
! }- _" u. ^" W2 H) T. Z- o. g" N  激光冷水机出现流量报警时的解决方法:2 Q2 L: D+ u0 c/ {: c  r

0 Z5 }/ D1 U6 j  1、可先关闭冷水机电源,用一段水管将出水口和入水口短接起来,再开启冷水机,观察冷水机是否继续报警;
: M& N3 K3 o% q% O/ [5 a* G" A5 c0 ]: {
  2、若短接之后报警取消,流量指示灯红灯灭,绿灯亮,则可判断冷水机内部问题,此时的主要原因是冷水机外部水循环管路不通畅的问题,比如堵塞或者管道弯折;用户可以检查冷水机外部水循环管道。- Y6 O7 e! S7 Y" X2 m" O* ^
- V* E6 A( i  o4 d2 l0 S
  3、若激光冷水机继续报警(流量指示灯红灯亮,绿灯灭),此时的主要原因有两个,一个原因是激光冷水机水箱水位过低,可检查水位计显示窗,把水加到水箱水位显示的绿色区域,并检查水循环管有无漏水。另一个原因是激光冷水机内部水循环管道堵塞,应检查冷水机内部水循环管道,保持冷水机内部循环管道的通畅。
! u9 B: f1 U! e" U# i  Y
4 |7 S* w$ H" X  ~! r  v  酷凌时代深圳冷水机厂家,专业提供工业冷水机、激光冷水机、小型冷水机、紫外激光冷水机、工业激光冷水机、小型工业冷水机、小型激光冷水机、柜式冷水机、风冷式冷水机、小功率激光冷水机等。有需要了解的朋友,可拨打13922853532,或进入网站:https://.coolingstyle点com点cn/
1 |4 Q/ W/ Z: [6 m5 @
1 e1 l* E6 \6 i  @$ j# E
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

    推荐主题
      热门主题

        压缩机生态圈

        压缩机网 ( 陕ICP备12001613号-6 | 网监备案号:XA11394S ) | 联系我们 | WAP

        © 2001-2026 压缩机论坛 中国通用机械工业协会 | 西安交通大学压缩机研究所

        压缩机网 ComVac 展会 《压缩机》杂志 制冷网 康沃真空网 压缩机商城

        GMT+8, 2026-5-9 17:36 , Processed in 0.159143 second(s), 25 queries .

        回顶部 安全联盟站长平台