在使用激光冷水机过程中,可能有不少的朋友都遇到过冷量不足的现象出现,一开始可以降温运行一段时间后发现降不了温度,其实,这很大可能是因为激光冷水机的冷媒不足而导致的。那么您知道如何判断激光冷水机是否需要补加制冷剂吗?下面酷凌时代小编为您介绍:5 g5 q d2 M- T( A
/ T5 Z" `& W+ P
判断激光冷水机是否需要补加制冷剂的方法,如下:
6 C' r( R) P0 z9 N5 }
B: K7 K/ ?' ]; e3 E" O$ i- `5 C$ ? 1、电流法:, V9 W1 p9 [7 b) `
5 h" t H* r6 f, l) A3 U: E. |7 s- ~
用钳形电流表监测激光冷水机的工作电流(包括压缩机和风扇电流),若电流值基本符合铭牌标称的额定电流,说明制冷剂合适;若低于额定值太多,则制冷剂太少,需补加。
l$ i* }$ K' `' X1 s0 h7 h
. k8 n7 C0 X B4 q6 X 2、表压法:
6 ]6 d& ^4 s% {' K) w6 `' o
8 x0 H7 }% E) a' `( x$ z! j& Y 制冷系统低压侧压力高低与制冷剂多少有关。在低压阀接上压力表,激光冷水机开始时表压会下降,运行10多分钟后,若表压稳定在0.49Mpa左右为正常。
0 C1 g7 J; i+ W2 b! c3 f+ N/ O6 b5 g U: a0 V! I
3、观察法:7 v! g1 o8 `: d
2 F8 g- Z: C* Q0 ]! ?1 ?
观察高压阀附近高压管和低压阀附近低压管的结露情况。一般高压管结露,且较冷,若低压管也结露,有凉感,温度比高压管高3℃左右,说明制冷剂合适。若低压管不结露,有温感,则说明制冷剂量不足,需补加;若低压管结露,或每次压缩机启动1分钟左右,低压管结霜,过后又化为露,则说明制冷剂过多,需放掉一些。( I! [- q) c4 O7 N8 w. v
% C" i' r8 C- Q% V0 u. p- v$ S- Z
以上所介绍的内容,就是判断激光冷水机是否需要补加制冷剂的三种方法。通过以上三种方法,我们通过以测电流和观察高压,低压管结露情况为主,兼用表压法,来确定激光冷水机是否要补加制冷剂。
% [% y9 {: h) G, F8 {3 [& `
0 x7 p. }$ P1 I5 r 酷凌时代深圳冷水机厂家,专业提供手持式激光冷水机、光纤激光冷水机、激光器冷水机、工业冷水机、激光冷水机、小型冷水机、紫外激光冷水机、工业激光冷水机、小型工业冷水机、柜式冷水机、小功率激光冷水机等。有需要了解的朋友,可拨打13922853532,或查看网站:https://.coolingstyle点com点cn# H8 A+ x2 a! ~" y- [- B( U: F% k
|
|