在使用激光冷水机过程中,可能有不少的朋友都遇到过冷量不足的现象出现,一开始可以降温运行一段时间后发现降不了温度,其实,这很大可能是因为激光冷水机的冷媒不足而导致的。那么您知道如何判断激光冷水机是否需要补加制冷剂吗?下面酷凌时代小编为您介绍:( n7 y# _* t! U7 e! T
9 r7 Y: b0 r6 i7 p( C, I) \# R 判断激光冷水机是否需要补加制冷剂的方法,如下:6 N8 k: m# h' {8 l3 A5 W
" y. k' z4 v$ b
1、电流法:, O: \7 U; s: s. g* H2 A" A+ t. X
& w: N4 a) r- L% d2 p" U 用钳形电流表监测激光冷水机的工作电流(包括压缩机和风扇电流),若电流值基本符合铭牌标称的额定电流,说明制冷剂合适;若低于额定值太多,则制冷剂太少,需补加。
$ U4 |+ b" k9 q4 G% x( z( e6 [0 L* p& C" W7 W: m+ W6 p* K6 c
2、表压法:
1 F9 ?* L6 Z+ Z2 }+ E4 Q* k, |2 V7 l: e% k) |
制冷系统低压侧压力高低与制冷剂多少有关。在低压阀接上压力表,激光冷水机开始时表压会下降,运行10多分钟后,若表压稳定在0.49Mpa左右为正常。
2 d5 s* x' N' D$ T8 W& c
! i+ f6 `/ A2 o( z% S" ` 3、观察法:
7 t9 f) r/ }3 {3 X. S1 c# u6 J. h6 e# H; A* |$ X( J) m
观察高压阀附近高压管和低压阀附近低压管的结露情况。一般高压管结露,且较冷,若低压管也结露,有凉感,温度比高压管高3℃左右,说明制冷剂合适。若低压管不结露,有温感,则说明制冷剂量不足,需补加;若低压管结露,或每次压缩机启动1分钟左右,低压管结霜,过后又化为露,则说明制冷剂过多,需放掉一些。& I8 P0 G* S) w& K; }7 J$ Z
+ q3 h$ N1 l" L 以上所介绍的内容,就是判断激光冷水机是否需要补加制冷剂的三种方法。通过以上三种方法,我们通过以测电流和观察高压,低压管结露情况为主,兼用表压法,来确定激光冷水机是否要补加制冷剂。- e& d6 h+ @3 R/ u8 S2 ^& E9 m* I6 \
7 s+ h$ ^# L) x) v
酷凌时代深圳冷水机厂家,专业提供手持式激光冷水机、光纤激光冷水机、激光器冷水机、工业冷水机、激光冷水机、小型冷水机、紫外激光冷水机、工业激光冷水机、小型工业冷水机、柜式冷水机、小功率激光冷水机等。有需要了解的朋友,可拨打13922853532,或查看网站:https://.coolingstyle点com点cn0 C/ c& C8 g1 e0 [, U
|
|