[产品讨论] 如何判断激光冷水机是否需要补加制冷剂?-酷凌时代

[复制链接]

187

主题

0

好友

2597

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
2 点
经验
2050 点
积分
2597
帖子
187
跳转到指定楼层
1
发表于 2020-4-9 11:45 |只看该作者 |正序浏览
  在使用激光冷水机过程中,可能有不少的朋友都遇到过冷量不足的现象出现,一开始可以降温运行一段时间后发现降不了温度,其实,这很大可能是因为激光冷水机的冷媒不足而导致的。那么您知道如何判断激光冷水机是否需要补加制冷剂吗?下面酷凌时代小编为您介绍:: @5 |8 e; E+ L4 O0 T0 d7 U

+ Y+ Z5 \: I* A+ k  判断激光冷水机是否需要补加制冷剂的方法,如下:7 H; T( Z" ]! i+ L( Q

" `" z) P7 J: N* n  1、电流法:
  A7 z/ ], N# f5 Q8 i
0 y8 e# C. F  s% V, F) [  用钳形电流表监测激光冷水机的工作电流(包括压缩机和风扇电流),若电流值基本符合铭牌标称的额定电流,说明制冷剂合适;若低于额定值太多,则制冷剂太少,需补加。! D) b4 R( K/ x0 I
7 V; W6 P0 ?2 D% p7 l$ ^# t
  2、表压法:9 A0 Q( _! h  ^, C  ]* T$ A- I' }

" d4 r0 }. C" M4 w  制冷系统低压侧压力高低与制冷剂多少有关。在低压阀接上压力表,激光冷水机开始时表压会下降,运行10多分钟后,若表压稳定在0.49Mpa左右为正常。
5 s/ L" ^6 P* I# }! q. Y$ n5 b
) T) F% N4 I1 v; w7 V  w* [/ y  3、观察法:
" F" b' G3 X; h% b4 Y+ Z* K6 q0 Q
& |+ B/ [6 W$ Q2 l2 X2 P9 [/ V  观察高压阀附近高压管和低压阀附近低压管的结露情况。一般高压管结露,且较冷,若低压管也结露,有凉感,温度比高压管高3℃左右,说明制冷剂合适。若低压管不结露,有温感,则说明制冷剂量不足,需补加;若低压管结露,或每次压缩机启动1分钟左右,低压管结霜,过后又化为露,则说明制冷剂过多,需放掉一些。
5 q/ J7 K  y: q6 q; O* a
; U8 ~8 v+ T: }2 F$ f$ V% n  以上所介绍的内容,就是判断激光冷水机是否需要补加制冷剂的三种方法。通过以上三种方法,我们通过以测电流和观察高压,低压管结露情况为主,兼用表压法,来确定激光冷水机是否要补加制冷剂。
* e4 q* s3 s1 S3 d4 x, X! E& ?/ d8 x% \4 Z5 M, q& X
  酷凌时代深圳冷水机厂家,专业提供手持式激光冷水机、光纤激光冷水机、激光器冷水机、工业冷水机、激光冷水机、小型冷水机、紫外激光冷水机、工业激光冷水机、小型工业冷水机、柜式冷水机、小功率激光冷水机等。有需要了解的朋友,可拨打13922853532,或查看网站:https://.coolingstyle点com点cn! ?0 n8 P0 ]  h8 p- k9 s7 y# f