ASHRAE研究計畫RP469,針對150與300 SUS兩種冷凍油,於蒸發器與冷凝器中之平滑管與微鰭管的熱傳分析,已得到一些結論。
d, }1 ]: `4 T" m, h2 e' p4 U1 w1 Z8 I `0 j
在蒸發器的部分,研究結果顯示,無論平滑管或微鰭管,冷凍油並不會降低其熱傳特性,因此計算蒸發器尺寸時,直接使用冷媒的特性即可。
3 w; T( S3 U+ ~. x; s# n2 a* S" {( o% ?$ y# l% u- q
冷凍油對冷凝器的影響則大不相同,當油濃度5 %時,兩種冷凍油以及兩種熱傳管的熱傳特性皆會降低10 % ~ 20 %,油濃度1 %時,熱傳特性亦會降低5 % ~ 10 %。為了克服熱傳的降低,選擇冷凝器時要特別注意。
# s* M( h' D7 r: i0 [9 J
H6 \) r7 D! L 已有實例來驗證此理論,在使用R-22及礦物油的1.5 kW窗型冷氣機上加裝油分離器。針對有無油分離器進行比較。室內溫度設定為22.0 ℃,環境溫度分別為32.0 ℃與37.0 ℃。 0 I5 ^4 D2 {+ X! p$ v( \7 Y
2 z5 [( @2 e* k8 a$ N+ X7 [
初步結果顯示有3 %的節能效益。無油分離器時之冷媒含油濃度為581 ppm,使用油分離器後之冷媒含油濃度降為51 ppm。
- { J* g T5 v r1 L) h+ C; a+ K
& S) O) c. @9 a' s- Z+ L# P% m( N3 C
& p6 _+ H& _4 b
& w/ Y: M; q; e( S5 ]; n 以3 %的節能效果來推算,美國家用冷氣每年約可節省180百萬英鎊,如表1所示。此數據尚未包括商業空間的空調系統。舉凡飯店用熱泵、除濕機、冷凍冷藏展示櫃皆可使用油分離器。
4 J" G; h& A2 P( P* p" T. m# n5 N
8 |* t+ J4 N% y6 j* f1 f
0 h# W1 Y! h- ^" Y. M
0 l, k( B$ k' P: [# V 另外,使用HFC冷媒與POE油的系統,無論是平滑管或熱傳增強管,油濃度對熱傳性能的影響更大。
4 C7 ]! d) X" A- F! r" t
) z X' n% i, \' c* S 愛荷華州立大學的研究顯示,HFC-407C冷媒與POE油的系統,當油濃度為2%時,平滑管熱傳下降14%,微鰭管熱傳下降11%。HFC-410A冷媒與POE油的系統,熱傳下降幅度更大,平滑管下降44%,微鰭管下降33%。
: Q8 d4 J; ^( P. A% `- K7 ^, v7 G! u. B! F& e; V& I& e
當R-22即將被禁用之時,必須要有更先進的技術來滿足政府法規所訂定的能源效率。油分離器可以幫助維持目前的效率。
. ~& p4 A8 B2 f( [% u$ A& }/ j0 N! f% f9 k
根據京都議定書,在2010年要減少12.5 %的溫室氣體排放,工業界必須製造對環境無害且效率更高的產品來因應。油分離器應用容易、低成本、節省能源、可降低CO2的排放,應用範圍廣、可使用在所有冷凍空調產品、減小冷凝器的尺寸降低產品製造成本與冷凍油充填量等優點。 |
|