作为激光器的配套设备—激光冷水机,随着激光技术的盛行,激光冷水机市场需求也越来越大,涉及冷水机的功能参数很多,流量就是其中的一个,今天我们就简单聊聊关于流量的相关问题。4 X' w6 p4 Z. ?" |
% P3 o' C" ?% Y/ b: f) u4 ?
酷凌时代冷水机使用过程中,当系统处于故障或报警状态时,显示屏上会出现故障报警标识,显示屏上流量显示区域会显示故障代码,蜂鸣器也会鸣笛报警,下面酷凌小编就跟大家简单分析下关于常见的流量报警,也就是我们的E4报警。3 W- @6 |8 X. w* i
4 S& [. u2 b& I" r
出现流量报警E4的原因分析及常见对应处理如下:
6 o' N! ?. j; K1)        水泵损坏  ——更换水泵;
7 B  s  m7 Z) D2)        水箱水位过低——加水到最低液位线以上;
* F$ i" T. ~$ m. ~7 a3)        水循环管路断开、堵塞或折弯变形——检查水循环管路
0 U7 c9 a7 \* Y4 F6 ?+ j. J, ^4)        F3设置值过大——调小F39 R% W* O7 s5 C0 F7 F+ ^# O
+ d- O% o7 \- c$ O7 b
在使用中,大部分的流量报警基本就是如上分析的几种因素,大家可以对照着分析及排除一下,具体解决及时沟通联系厂家哦。
5 d* f) M7 i4 y  _2 }+ h5 B/ z
9 ~' O+ A  Q; k9 c( g5 `  D' C+ a酷凌时代,专注微环境制冷,国内专业的冷水机厂家,产品突出优势“体积小 重量轻 能耗低” ,涉及产品紫外激光冷水机、超快激光冷水机、高精度激光冷水机、微型激光冷水机、3D打印激光冷水机等。有兴趣欢迎联系,我们将竭诚为您服务。