设为首页收藏本站
欢迎加入QQ交流群:
压缩机行业论坛 压缩机行业论坛
空压机行业论坛 空压机行业论坛
搜索
查看: 1444|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

[发展综述] 制冷系统几种常用的保护措施

[复制链接]

304

主题

0

好友

5285

积分

教授

Rank: 8Rank: 8

威望
1 点
经验
4463 点
积分
5285
帖子
307
跳转到指定楼层
1
发表于 2022-5-9 11:00 |只看该作者 |正序浏览
  制冷系统的事故可能有:液击、排气压力过高、润滑油供应不足、蒸发器内载冷剂冻结、制冷压缩机配用电动机过载等,为此,制冷系统均应针对具体情况设置相适应的保护措施。
  ~: g3 T. W( t1 I: L3 O  ?2 {8 J' ^% G$ z* f5 m" _/ B/ K3 h# ^) p$ T9 `
  高压保护:% w1 _# K) A9 ]- n8 w/ F
% o8 Q! m/ X. Q- @" g9 e: |
  高压保护就是检测系统内制冷剂压力是否正常,在压力超出允许范围时,压力开关动作,并将异常信号传给高压控制器,处理后会停止制冷系统的工作,并将故障显示出来。
5 J" T2 F" y- b9 R! P2 B' H2 c. Y2 `9 E6 n7 }( {
  低压保护:
! v! |7 T* P9 u3 ?; O
; Y: `+ Q( n7 g( B6 E3 }  低压保护检测的是系统中的回气压力,作用是防止系统压力过低或者没有制冷剂运行而损坏压缩机。如果系统泄漏,没有制冷剂,强制运行将损坏压缩机,这时低压保护可以及时反应,控制系统停止和显示故障,保护压缩机和制冷系统。
1 ^% ]% V" `% U& t& D7 f1 e- s& K( ?5 J7 t1 Y
  油压保护:
- L. P9 S- T# B# `3 I) w5 w$ i  K  O/ q& Q$ D2 I, z# x
  防止因润滑油压过低使轴承或其它压缩机内部构件缺油损坏的装置,压缩机油量减少或断油,就将会使高速运行的压缩机遭到严重损坏,油压保护装置正是确保压缩机安全运行的重要部件。
* v+ |8 v1 c  P) K" p8 q0 G7 O( Y# l# n' [6 A8 K+ H9 T1 J7 ^
  防冻保护:
1 V& y: K- j  t
( [2 I: U) x* l: d: v  蒸发器如果太脏或者结霜太严重,此时冷气不能和外面的热空气充分热交换而引起内机结冰,室内防冻解保护就是为了压缩机在内机结冰前使压缩机停机,起到保护压缩机作用。防冻结一般会设定一个值,比如3℃,这时室外风扇或降低压缩机转速,提高冷凝压力和蒸发压力,从而提高蒸发温度。如果蒸发器温度进一步降低至0℃以下,压缩机也停止工作。如果室内蒸发器温度升高至正常值时,比如6℃,压缩机和室外风扇正常运行。室内防冻结保护就是为了压缩机在内机结冰前,能够使压缩机停机,起到保护压缩机和制冷系统的作用。
' @7 k2 Z' H* ^4 W' H# U" y
5 K8 y& C2 |3 |8 X6 H3 p$ i  排气温度保护:! v4 n0 D& |; X
5 g# U: p6 V7 d- @
  排气温度过高导致制冷剂分解,绝缘材料的老化,润滑油结碳,气阀损坏,还会使毛细管和干燥过滤器堵塞。保护方法主要是用温控器感应排气温度,温控器应安放靠近排气口处,排气温度过高时,温控器动作,切断电路。
' A. _* B0 S  o: Z1 N* I
4 V" ~  p* d+ P# h$ P$ L) K  机壳温度保护:
( v% D' t- s" P  c! S
: [9 z% m$ T2 I/ Q* d  U$ C  V  机壳温度会影响压缩机的寿命。机壳温度过高可能起因于冷凝器的换热能力不足,所以应检查冷凝器的风量或水量,水温是否合适,制冷系统内混入空气或其它不凝性气体,冷凝压力就会上升,机壳过热;吸气温度过高,机壳容易过热,此外,电动机过热也会机壳过热。7 J; ^2 M) e4 ~3 A% {
# M, Z3 y9 H! G+ l
  电流保护:
3 T1 Y' u+ m  z% K
' g% U5 K4 j$ Y9 B4 t# o& J  当线路发生短路时,重要特征之一是线路中的电流急剧增大,这就需要设置相应的当电流流过某一预定值时,反应于电流升高而动作的保护装置叫过电流保护。
, m+ N9 [% G2 p/ ^, ~) \
+ H2 g4 L( o6 }  过热保护:
4 t% K6 w$ }/ y% ~2 j% q% e: T' u8 \6 o6 A2 ]
  设计良好并在规定条件下运转的电动机,内部温度不会超过允许值,但电动机在过高或过低的电压下运转,或在高温环境下运转时,电动机内部温度超过允许值,在频繁起动时,更会因起动电流过大使温度过高。
* m( n0 I; b5 e" n! W6 O$ ?- e
9 K8 A* C; g* u  n9 H5 F  延时启动保护:
3 l7 J6 g* }  z* c! W3 s2 U5 n5 Q0 o$ b2 K+ @$ t0 l, y# o
  空调运行过程,会因为各种原因,压缩机停止运行,这时系统中的高、低压力不会马上平衡,如果此时启动压缩机,可能会由于压力问题导致启动电流过大,烧毁空调,因此,目前的空调器均设有延时启动保护,即每次压缩机停止运行后均经过3-5分钟的延迟,才能再次启动。
/ o1 _: i5 q+ K0 j
  N* T" _/ |0 Q+ v) J  相序保护:
, X( I, ^6 y: p* O7 O% H. x( O$ E4 H& t) i$ t  D
  相序保护是能自动相序识别的保护继电器,避免一些制冷压缩机等因为电源相序接反后(三根火线顺序接反)倒至电机反转从而导致事故或设备损坏。比如:涡旋压缩机和活塞式压缩机的结构不同。由于三相电源的逆变会引起压缩机的逆变,所以不能逆变。因此,需要安装反相保护器来防止冷水机组的反转。当安装反相保护器时,压缩机可以在正相时工作。当发生相反的相位时,有必要将电源的两条线改变为正相。
5 I* |  D8 J; @
) M" e. M6 Z; l8 i  相间不平衡保护:7 v$ s2 W) B- Q, B  l1 K
6 y/ d1 s  Q" Z( ^- y
  相间不平衡电压将会导致三相不平衡电流,从而导致更大的温升—设置过载继电器。在电流的最大相中,温升增加的比例约为电压不平衡比例平方的两倍。如3%的电压不平衡会产生约18%的温升。
2 S) q9 L# P% z9 o9 x4 v  S
) E- I4 Z, q% j2 [) l2 T
, p- x0 z# ^6 n 来源:制冷网
5 a2 p1 @1 l6 z! w! B4 q6 B: m! t; V; v3 w" j6 ?+ ^
3 Z- J+ c) `/ ?+ r# m  ^
酷凌时代,专注微环境制冷,专业冷水机厂家,涉及产品高精度激光冷水机、紫外激光冷水机、3D打印激光冷水机、超快激光冷水机、微型激光冷水机等,还有其他制冷设备,如电脑主机降温系统、人体降温系统等,如有兴趣,可登陆酷凌时代制冷官网,欢迎进一步沟通了解。7 N5 \+ R" ~2 l4 l
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

    推荐主题
      热门主题

        压缩机生态圈

        压缩机网 ( 陕ICP备12001613号-6 | 网监备案号:XA11394S ) | 联系我们 | WAP

        © 2001-2026 压缩机论坛 中国通用机械工业协会 | 西安交通大学压缩机研究所

        压缩机网 ComVac 展会 《压缩机》杂志 制冷网 康沃真空网 压缩机商城

        GMT+8, 2026-6-23 21:57 , Processed in 0.162946 second(s), 24 queries .

        回顶部 安全联盟站长平台