制冷系统的事故可能有:液击、排气压力过高、润滑油供应不足、蒸发器内载冷剂冻结、制冷压缩机配用电动机过载等,为此,制冷系统均应针对具体情况设置相适应的保护措施。
! V8 B" R7 Q4 c' F6 w# G: k9 q/ P
3 k7 R5 `7 o% B. Y 高压保护:
6 M) W5 a$ q3 S. J+ o+ [+ M, ^& U$ {7 v* L
高压保护就是检测系统内制冷剂压力是否正常,在压力超出允许范围时,压力开关动作,并将异常信号传给高压控制器,处理后会停止制冷系统的工作,并将故障显示出来。1 x* L2 H7 ~$ Z" F3 s: R! o) P2 {
9 A* U8 w. j1 _) r5 B 低压保护:1 {3 Y$ r2 c" W
, [, [' L X0 @" ?1 \+ W 低压保护检测的是系统中的回气压力,作用是防止系统压力过低或者没有制冷剂运行而损坏压缩机。如果系统泄漏,没有制冷剂,强制运行将损坏压缩机,这时低压保护可以及时反应,控制系统停止和显示故障,保护压缩机和制冷系统。 z6 i3 A0 z4 T& j4 q! A5 F/ B8 }7 D
4 w# \" F# Z& @ V 油压保护:
4 B( f9 b& B, I
# j0 {& G, P3 `7 s 防止因润滑油压过低使轴承或其它压缩机内部构件缺油损坏的装置,压缩机油量减少或断油,就将会使高速运行的压缩机遭到严重损坏,油压保护装置正是确保压缩机安全运行的重要部件。! H. d# y& c% n# K; G) w6 H/ f) _
7 S- }# I2 \, P- P& p+ J' H- @
防冻保护:
* U9 L+ k! O9 c* I; g
! B% r9 s5 j4 W! L- ^5 `: f 蒸发器如果太脏或者结霜太严重,此时冷气不能和外面的热空气充分热交换而引起内机结冰,室内防冻解保护就是为了压缩机在内机结冰前使压缩机停机,起到保护压缩机作用。防冻结一般会设定一个值,比如3℃,这时室外风扇或降低压缩机转速,提高冷凝压力和蒸发压力,从而提高蒸发温度。如果蒸发器温度进一步降低至0℃以下,压缩机也停止工作。如果室内蒸发器温度升高至正常值时,比如6℃,压缩机和室外风扇正常运行。室内防冻结保护就是为了压缩机在内机结冰前,能够使压缩机停机,起到保护压缩机和制冷系统的作用。
& D& J l. V2 P5 |& @, @* s0 a' K4 R$ u4 ^ I: z% I
排气温度保护:
/ ?2 w, y) M/ J$ }$ n/ v. l- }2 l( \4 i* b" | o6 C; X, c
排气温度过高导致制冷剂分解,绝缘材料的老化,润滑油结碳,气阀损坏,还会使毛细管和干燥过滤器堵塞。保护方法主要是用温控器感应排气温度,温控器应安放靠近排气口处,排气温度过高时,温控器动作,切断电路。% p; y' X% o; X
& O! T5 |4 ^7 g/ E/ o% ]. n+ _
机壳温度保护:
& L" \4 N; S; g2 H3 l3 V# Q K- e* A' F
机壳温度会影响压缩机的寿命。机壳温度过高可能起因于冷凝器的换热能力不足,所以应检查冷凝器的风量或水量,水温是否合适,制冷系统内混入空气或其它不凝性气体,冷凝压力就会上升,机壳过热;吸气温度过高,机壳容易过热,此外,电动机过热也会机壳过热。
$ r$ U3 ^4 b/ v+ |/ W* X6 z
, k9 b1 y( g' Y4 F* K! u 电流保护:4 U: [6 Y6 Q3 N& V' G
) Y8 R8 O0 Z5 Q( l: g- u9 n' \# a 当线路发生短路时,重要特征之一是线路中的电流急剧增大,这就需要设置相应的当电流流过某一预定值时,反应于电流升高而动作的保护装置叫过电流保护。
: @' R1 _/ @/ l6 Z: G! M7 N4 D( Q' ]% g9 y h+ X9 b- }- D5 I- e
过热保护:! e' \% R* x1 H6 ^; z, |
# Y: h; Y, N2 Y- ]# O
设计良好并在规定条件下运转的电动机,内部温度不会超过允许值,但电动机在过高或过低的电压下运转,或在高温环境下运转时,电动机内部温度超过允许值,在频繁起动时,更会因起动电流过大使温度过高。1 ]9 _0 i: e5 O: o5 }& r
" g3 {1 W# x1 O0 L, l 延时启动保护:! K5 _& g9 S7 n. G& v
; S/ J, {7 m; V( V4 V* }
空调运行过程,会因为各种原因,压缩机停止运行,这时系统中的高、低压力不会马上平衡,如果此时启动压缩机,可能会由于压力问题导致启动电流过大,烧毁空调,因此,目前的空调器均设有延时启动保护,即每次压缩机停止运行后均经过3-5分钟的延迟,才能再次启动。
6 W% r" f9 r9 f- ?, f; x, n6 F& y
相序保护:; C+ l+ R, N& ~
# H" I7 x% ]- Y& b 相序保护是能自动相序识别的保护继电器,避免一些制冷压缩机等因为电源相序接反后(三根火线顺序接反)倒至电机反转从而导致事故或设备损坏。比如:涡旋压缩机和活塞式压缩机的结构不同。由于三相电源的逆变会引起压缩机的逆变,所以不能逆变。因此,需要安装反相保护器来防止冷水机组的反转。当安装反相保护器时,压缩机可以在正相时工作。当发生相反的相位时,有必要将电源的两条线改变为正相。
. i v9 M) a& P! c9 d
: a2 ~: d8 q" Q" o, Z 相间不平衡保护:. n& b+ R8 a& z; g
+ M2 f6 v' X( g, {2 p! U 相间不平衡电压将会导致三相不平衡电流,从而导致更大的温升—设置过载继电器。在电流的最大相中,温升增加的比例约为电压不平衡比例平方的两倍。如3%的电压不平衡会产生约18%的温升。6 j* y" y" P" c2 C C& K
1 D% F6 [& j& @- z9 _) Z5 v
5 u! V4 G5 Q- ^+ W3 j# w
来源:制冷网2 v' W2 @6 `9 b+ U: L4 U' r
" F, V' `, @9 v6 |9 I; d y% ~! M# _
& P4 g. l3 }" p/ \ 酷凌时代,专注微环境制冷,专业冷水机厂家,涉及产品高精度激光冷水机、紫外激光冷水机、3D打印激光冷水机、超快激光冷水机、微型激光冷水机等,还有其他制冷设备,如电脑主机降温系统、人体降温系统等,如有兴趣,可登陆酷凌时代制冷官网,欢迎进一步沟通了解。! d0 g& P9 @1 z8 K6 U% e( S0 p
|
|